pompe 13
| Posté : 28-12-2014 18:53
Bonjour,
J'ai une petite fuite dans un frigo bar depuis un mois, j'ai bien cherché avec mon détecteur de fuite ensuite avec une bouteille d'azote suivi de bonbonne savonneuse mais j'ai rien trouvé !
J'aimerais avoir votre avis si vous utilisé d'autre moyens plus fiable pour trouver une micro fuite.
Merci d'avance
Tubes et Fluides |  Profil E-mail www
|
|
isfcer 571 Membre averti
| |
SFroid 952
| Posté : 28-12-2014 19:50
Salut a tous !!
@pompe perso j'utilise de l'azote et du prestobulle ou millebulle mes une seul fois j'ai utilisé un traceur que t'injecte dans le circuit frigo . Cette procédure consiste à introduire dans le système un traceur fluorescent à base d'huile de climatisation et une quantité de gaz (la moitié de la charge nominale au maximum), ce traceur va se mélanger au gaz et circuler dans l'ensemble du système. Si il y a fuite, le gaz en s'échappant va entrainer avec lui des particules de traceur qui vont se déposer à l'exterieur de l'élement fuyant et rendre visible l'endroit exact de la fuite !
Puis il y a le NIDRON dont je n'ai pas eu l'occasion d'utilisé pour ca je laisse la place a nos chére confrére de t'expliquer tous du moin de te dire si c'est efficace !!
Cordialement . |  Profil
|
|
hd13 106
| Posté : 28-12-2014 20:17
Salut à tous
Tu dis fuite depuis 1 mois.
C'est à dire combien de fois tu y ai retourné. Combien de gaz as tu mis. |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 28-12-2014 20:20
Le nidron c'est pas efficace , c'est miraculeux les artistes , garantie 100%de réussite. Le hic il faut le détecteur associé mais c'est radical.
|  Profil
|
|
pierra 975 Modérateur
| Posté : 28-12-2014 20:30
Salut,
comme le dit Mars.
y'a pas mieux que le nidron!!!
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
zicman76 277
| Posté : 28-12-2014 21:27
bonsoir mars et quand tu as goute au nidron difficile de s en passer.
franchement l'investissement vaut le gout surtout que la legislation va ce durcir obliger de trouver les fuites.
|  Profil E-mail
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 28-12-2014 21:34
Il faut comprendre que gagner du temps nécessite un jour ou l'autre un investissement ,,tous ceux que je rencontre et qui utilise le nidron me dise la même chose , on a perdu tant de temps avant alors que maintenant c'est direct, on vend une récup de gaz on met du nidron on répare ou on fait un devis mais on revient pas chercher des fuites introuvables .
Le détecteur ça se rentabilise sur quelques interventions et ça fait sérieux devant le client de trouver la fuite.
|  Profil
|
|
steph87 641 Modérateur
| Posté : 28-12-2014 21:41
Bonjour,
oui le nidron c'est top.
C'est sur au départ c'est un investissement mais vite rentabilisé et les recharges ne coûtent pas plus cher que l'azote. |  Profil
|
|
Nop 645
| Posté : 28-12-2014 21:59
pareil que les autres , le nidron c'est top !
je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir , mais j'ai longtemp chercher une fuitre sur une installation en froid seul qui ne fuyait que l'hiver
j'ai quitter l'entreprise sans en trouver l'origine , juste en supputant un batterie qui fut remplacée sans grand changement.
Quelque mois apres , l'entreprise a investit dans le nidron , et bingo , un écrou de dudjon fendu qui en hiver , vu que la salle avait un peu moins de demande , se rechauffait et fuyait ... depuis ils en ont trouver quelques une bien tordu et ne se serve plus de l'azote pour les recherche de fuite !
Je me met a mon compte courant février , et ca fait parti du matériel budgété !!
nop |  Profil www
|
|
pompe 13
| Posté : 28-12-2014 23:17
Merci pour vos réponses chers amis, je vais me renseigner sur ce fameux nidron que je n'ai jamais entendu parlé,
Pour répondre à hd13, je suis retourné chez le client 3 fois sans trouver la fuite, j'ai fait un complément de charge la première fois en R134a environ 150g mais depuis je n'ai rien rajouté en constatant qu'il y a une fuite.
J'y suis retourné, j'ai récupéré le fluide dans une bouteille de transfert, j'ai mis 20 bar d'azote, une demi heure plus tard il est descendu à 19,8
Tubes et Fluides |  Profil E-mail www
|
|
hd13 106
| Posté : 28-12-2014 23:55
Je pense que ta fuite n'est pas si petite que ça tu doit pouvoir la trouvé. verifie les batterie evap et condenseur. J'ai souvent eu des fuite sur ce genre d'équipement au niveau des crosse ou des plaque de garde et surtout teste ton detecteur avant pour etre sur qu il fonctionne. Ca m'est arriver que le mien ne vois rien a cause des piles donc teste avant sur un peu de 134 |  Profil
|
|
pierra 975 Modérateur
| Posté : 29-12-2014 04:59
@ pompe. T.es meubles bar ,par pur hasard. C'est pas du GAMKO ??
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 29-12-2014 10:59
ouaip le nidron c'est top!!
avec quelques conseils tout de meme:
il m'est deja arrivé sur de toute petite fuite, sur de petites installations, de galérer malgrés l'usage de nidron. A 5bar de nidron je ne trouvais rien..
Dans ce cas je ferme les portes du meuble, je mets une bache ou un sac plastique sur le condenseur voir le groupe complet, et je gonfle à 10, 12bar, ça suffit normalement.
je laisse comme ça pendant quelques minutes (1 petit 1/4h maxi), et ensuite je fais un trou dans le haut du sac qui est sur le condenseur (le nidron est plus léger que l'air donc si fuite il doit se retrouver en haut du sac)
si cela n'a pas était satisfaisant, j'ouvre une porte du meuble et mets mon détecteur en partie haute du meuble pour les memes raisons que précédemment, c'est magique ça sonne!!
Déjà je sais que la fuite est vers l'évap, il n'y a plus qu'à démonter et à affiner la recherche!!
Là où le nidron est top, c'est que le détecteur ne sonne pas pour rien!! tu passes pas ton temps sur des résidus de milles bulles ou je ne sais quel produit!!
enfin bref c'est pas mal du tout! ;)
A+ |  Profil
|
|
Nop 645
| Posté : 29-12-2014 11:51
c'est vrai que le détecteur qui sonne pour rien c'est bien pénible ! j'en ai eu un qui détectait l'eau , des que tu tapais un tuyaux ca sonnait aussi , un peu de vent ca sonne ... c'est une des raisons qui m'a fait laisser tomber le détecteur pour l'azote.
Mais le nidron a révolutionné la recherche de fuite , surtout qu'aujourd'hui le cout du matériel a énormément baissé.
nop |  Profil www
|
|
booster 729 Membre averti
| Posté : 29-12-2014 18:52
Salut a tous,
Ou trouve ton ce NIDRON, et connaissez vous les prix des détecteurs? |  Profil
|
|
pierra 975 Modérateur
| Posté : 29-12-2014 18:58
@booster
tout distributeur de gaz LINDE
pour air liquide a vérifier je crois que chez eux c'est ARCAL
pour le détecteur pas plus chère que les détecteurs traditionnel
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
pompe 13
| Posté : 29-12-2014 22:30
Merci encore pour vos réponses, ça fait plaisir cette entraide.
J'ai été chez Cofreset aujourd'hui pour acheter un relais pour un compresseur d'une chambre froide, et j'ai demander un devis pour le Nidron et le détecteur qui va avec : 470€ HT pour pour la bouteille et charriot de la bouteille offert et 190€ HT pour le détecteur.
C'est un petite budget de 660 € HT je préfère attendre un petit peu, espérant que l'année 2015 nous apportent beaucoup de santé et d'argent
Tubes et Fluides |  Profil E-mail www
|
|
Karl 369
| Posté : 30-12-2014 00:21
Bonsoir à tous,
De mon côté de l'Atlantique le Nidron ne semble pas connu, mais je n'ai peut-être pas bien cherché ?
On se contente ici des détecteurs de fuites à infrarouge d'une extrême sensibilité (3 gr/an) d'une solidité à toute épreuve… je l'ai déjà décrit ici mais c'est semble-t-il passé inaperçu… ?
En surfant sur le sujet, j'ai trouvé un truc industriel que je ne connais pas et qui m'intrigue : la possibilité de voir les fuites par une caméra spécialisée !
Aucune idée de l'efficacité du système, mais voici un lien pour visualiser trois vidéos… étonnant !
http://www.flir.com/ogi/display/?id=58334
Par contre... je n'ose pas imaginer le prix du jouet !
Karl |  Profil
|
|
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 30-12-2014 09:16
Citation : Karl
Bonsoir à tous,
De mon côté de l'Atlantique le Nidron ne semble pas connu, mais je n'ai peut-être pas bien cherché ?
On se contente ici des détecteurs de fuites à infrarouge d'une extrême sensibilité (3 gr/an) d'une solidité à toute épreuve… je l'ai déjà décrit ici mais c'est semble-t-il passé inaperçu… ?
En surfant sur le sujet, j'ai trouvé un truc industriel que je ne connais pas et qui m'intrigue : la possibilité de voir les fuites par une caméra spécialisée !
Aucune idée de l'efficacité du système, mais voici un lien pour visualiser trois vidéos… étonnant !
http://www.flir.com/ogi/display/?id=58334
Par contre... je n'ose pas imaginer le prix du jouet !
Karl
Bonjour,
C'est comme toute caméra infra rouge avec peu d'écart de température : peu de visibilité.
Donc déja dans la CF: t'oublie , et en dessous -20°C, t'oublie aussi
Bon enfin c'est quand même vendu en france aussi :
http://www.recherche-de-gaz.fr/camera-Camera-thermique-FLIR-GF304-5.html
t'aurais du demander avant le 25/12
Xavier |  Profil E-mail
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 30-12-2014 11:03
salut et bonne journee a tous
je confirme bien que le nidron est un produit miracle .si il y a un seul element qui merite bien d avoir sa place dans nos camionnettes c est bien le nidron et son detecteur . pour info , grace au nidron , une fuite a ete detectée a travers le placo dans la colonne de gaine technique . une autre micros fuite de 0,01 bar au bout de 2H00 de pression a ete trouvé grace au nidron elle se situait sur le condenseur au niveau des nappes cachées . cette micro fuite meme a 41 bar etait introuvable autrement .
franchement je m emballe tres rarement pour de l outillage , mais la pour NOP et ceux qui sont a leur compte vous aurez 2 surprises . la premiere a l'achat car c est pas donné la deuxieme a l utilisation car vous aller gagner un temp conciderable .
je dirais meme que le nidron , le detecteur nidron , les mano electroniques devraient etre obligatoire et faire partie de l attestation de capacité.
seul hic pour le detecteur nidron , c est qui il sonne lorsque il y a la patte jaune ou bleu sur les raccords , et/ou de l eau savonneuse . mais a la long on fini par savoir si c est une fuite ou pas .
je suis definitivement conquis par le nidron et son detecteur ainsi que les manos electronique (j'utilise du du testo )
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 30-12-2014 11:39
salut abdel!
ton détécteur sonne sur de la pate teflon et sur du mille bulles??
Est ce que c'est un détecteur rien que pour le nidron ou pour les fluides aussi??
Perso j'ai un vulkain qui ne détecte que le nidron et rien d'autres!!
9a fait 6 mois que je m'en sert et il n'a jaais sonné pour rien!
A+ |  Profil
|
|
isfcer 571 Membre averti
| |
dake 79
| Posté : 30-12-2014 12:37
Bonsoir à tous,
De mon côté de l'Atlantique le Nidron ne semble pas connu, mais je n'ai peut-être pas bien cherché ?
De mon côté de la Méditerranée y en a pas non plus !!!!
A+ |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 30-12-2014 13:40
salut greg
mon detecteur est un testo tout en un . c est pourquoi des fois meme avec de l'eau savonneuse ( je dit bien eau savonneuse et pas mille bulles . car je la fabrique moi meme lorsqu il fait trop froid ).
il est assez performant et tres sataisfaisant mis a part pour les raccords avec la patte .
j ai eu aussi des detecteurs qui braillaient pour un oui ou pour un non .
comme tu dit NOP , un coup de vent il braille , un mouvement brusque il braille , tu touche la tuyauterie il braille .
je suis surpris que le nidron soit inconnu dans certaines regions de france
vous avez regarder chez COFRISET , ils ont des promotions dediées au nidron . la GFF aussi de temps a autre ils EN font la promotion .
le nidron : l'essayer c'est l'adopter .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
Nop 645
| Posté : 30-12-2014 19:30
je me posait justement la question du choix de detection du testo ! en gros il détecte tout en meme temp ! pour le coup , c'est moins pratique !
nop |  Profil www
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 30-12-2014 19:40
Bonsoir. Chez nous nous utilisons du CO2, sous pression d'azote, bte à 200 bars, chez cofriset, avec le détecteur approprié. Et bien c'est génial on trouve des micros fuites. Sinon si c'est juste un doute classique l'azote.
Pat |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 31-12-2014 00:14
salut NOP et bonne dernierre nuit 2014
je me suis mal exprimé , lorsque je dit tout en Un je ne veux pas dire qu il detecte tout en meme temps mais il fait detecteur traditionnel et nidron .
en fonction du besoin , tu selectionne soit le nidron , soit le fluide contenu dans ton installation . l interet du testo c est que justement tu choisi le type de fluide contrairement a certains detecteur qui font tout type de fluide . du coup il est beaucoup plus precis .
Pl , du CO2 pour recherché des fuite je connais pas et a vrais dire c est la premiere fois que j entend que le co2 est utilisé a ces fins. pourrai tu developpé ?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 31-12-2014 10:38
Perso pour le nidron, je prévilègie un detecteur qui ne détecte que ça...
Aprés chacun voit midi à sa porte, l'important c'est que ça marche!! ;) |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 31-12-2014 11:03
salut greg et a tous
lorsque je fesait des demandes de prix pour de l outillage , pierra m avait en effet deconseillé de prendre un tout en un . son argument "est de taille" etait que si tu a ton detecteur de foutu ou en revision he bien tu as toujour l autre detecteur en attendant , mais aussi pour le testo les pieces ne sont pas donnée c est quasimlent la moitié du prix de l appareil .
moi par commodité et parceque c est ce que j ai depuis longtemps ( testo tout en un ) je prefere effectivement le tout en un . moins de matos , tout est a porté de mains ,mais sur tout que le testo est fait pour chaque famille de fluide alors que les autres font tout les fluides en meme temps . du coup je trouve le testo bien plus precis pour la detection de fluide .
l'avantage de la revison annuelle est du coté du tout en un .
quoi qu il en soit et pour revenir au poste initial , il est claire que le detecteur et le nidron sont des outils a avoir dans nos camionnettes " sans discution possible " . ceux qui l ont essayez bah savent de quoi je parle mais les autres je redis : l'essayer c est difinitivement l'adopter .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|