Bjr sur un installation classique si je fais toucher le neutre et la terre le disjoncteur différentiel doit il déclencher ?pour moi oui
ptiseb1 ptiseb1icon_post
dès qu'il y a fuite de courant, en effet oui
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

pour moi, il ne doit pas nécessairement déclencher.

voir types d'installation et de réseau.

exemple: un réseau triphasé de type TN-C il ne déclenche pas
voir de bons début d'explication là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1351&forum=2&ancre=1&start=0#2135110032

à+

Message édité par : biloute / 18-03-2013 18:05

marcel11 marcel11icon_post
En regime TT ton neutre est a la terre (terre edf) donc si ta terre est correcte tu n'aura pas de courant qui circule tension phase phase 400 V tension phase neutre 230 V ,tension neutre terre 0 v donc pas de couuant
agfroid agfroidicon_post
Citation : marcel11 

En regime TT ton neutre est a la terre (terre edf) donc si ta terre est correcte tu n'aura pas de courant qui circule tension phase phase 400 V tension phase neutre 230 V ,tension neutre terre 0 v donc pas de couuant  


salut
petite rectification, corrige moi si je dis une connerie: lorsque tu dis "tension entre neutre te terre 0v donc pas de courant"

je ne suis pas d'accord car il s'agit d'une différence de potentiel, il peut donc y avoir du jus qui passe quand meme!! c'est comme une ampoule, meme éteinte il y a du jus sur la ligne!!
Visiteur Visiteuricon_post
bsr mais france on est pas en regime TN ?
ptiseb1 ptiseb1icon_post
tout dépend dans quel endroit ou tu es si c'est dans le tertiaire ou en industrie. les régimes de neutre diffère
marcel11 marcel11icon_post
Citation : cls 

bsr mais france on est pas en regime TN ? 

On est en TT neutre a la terre et masse a la terre
TN neutre a la terre et masse au neutre
marcel11 marcel11icon_post
Citation : agfroid 

Citation : marcel11 

En regime TT ton neutre est a la terre (terre edf) donc si ta terre est correcte tu n'aura pas de courant qui circule tension phase phase 400 V tension phase neutre 230 V ,tension neutre terre 0 v donc pas de couuant  


salut
petite rectification, corrige moi si je dis une connerie: lorsque tu dis "tension entre neutre te terre 0v donc pas de courant"

je ne suis pas d'accord car il s'agit d'une différence de potentiel, il peut donc y avoir du jus qui passe quand meme!! c'est comme une ampoule, meme éteinte il y a du jus sur la ligne!! 

Est tu a tord
Si tu n' a pas de tension entre 2 points tu ne peux pas avoir une circulation de courant
Une tension c'est la pression qui règne dans un tuyau et le courant c'est le débit qui circule dans le tuyau
entre phase et neutre ou entre phase phase tu a une tension mais si tu ne met pas une résistance (terme générique) ou un moteur ,une ne circulera pas de courant
comme si ton robinet est fermé tu n'a pas de débit.Si tu a bien 0 V donc absence de tension donc rien comme différence de potentiel il ne circulera pas de courant
BA43 BA43icon_post
salut à tous
en théorie sur un réseau en régime TT le neutre étant à la terre il ne devrais pas y avoir de difference de potentiel entre neutre et terre donc pas de courant donc le dispositif differentiel ne devrait pas réagir
en pratique les chutes de tentions dues la résistance de la boucle de défaut (R terre EDF + R terre usager) font que l'on à une légère difference de potentiel entre terre et neutre et que de ce fait il s'établit s'il yà contact un léger courant qui peut faire réagir un differentiel à hte sensibilité par ex un 30 mA
à coeur vaillant rien d'impossible