Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Info sur groupe d eau glacée
AuteurInfo sur groupe d eau glacée
lahus0128
44  
  

lahus0128
  Posté : 14-04-2015 21:09

Bonsoir à tous
J aurais aime avoir qlqe info concernant les groupes froid
Voila j aimerais savoir si c est normale pour un groupe d eau glacée d avoir une temperature d evaporation en dessous de zéro voir même proche des -10
En sachant que la consigne est de 10
Merci

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 14-04-2015 23:48

Bonsoir,

Et que trouves-tu de si étrange?

En étant logique, même si la température de vaporisation est "un peu basse", ce qui n'est qu'une supposition vu que tes propos semblent manquer de précision absolue, cette différence ne semble pas si affolante que celà.

Pour mieux éclairer ta lanterne, explique-nous plus précisément ce qui te préocupe.

@+

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 15-04-2015 06:27

salut lahus et bonne journee a tous .
dan l'absolu ,que tu soit proche du zero C° en evaporation cela n 'a rien de choquant , mais a condition que ton GEG soit a 100% et que tu n ait pas d'etagement de puissance .
en gros lorsque ton groupe est a 100% ( ce qui est loin d'etre le cas si ta consigne est proche) tu as un delta T total a l'evap de 10K . donc suposons que ton groupe est un TOR sans aucun moyen d'etagement de puissance ( reduction de puissance ) lorsque ton retour sera a 10C° ta BP sera a 0C° .

si ton GEG a plusieurs cp, ou un seul cp mais avec reduction de puissance , ou cp vis , en tous cas si ton groupe est capable de reduir sa puissance en fonction des besoins , alors il n y a aucune chance que tu t'approche des 0C° en evaporation meme si ton groupe s'arrete sur un retour d'eau a 5C°.

autrement dit : avoir 0C° en evaporation pour un retour d'eau a 10 C° avec une puissance a 100% = OK RAS .
avoir cette meme T° dans les memes condition avec puissance reduite = probleme .
avoir moins 10C en evaporation pour 10C° en retour d'eau meme a 100% de puissance = probleme .
quelque soit la puissance en demande sur ton GEG il n y a aucune raison d'avoir -10C° en evaporation .sauf si tu as un probleme fluidique ou hydraulique . c'est pourquoi un relevé complet est plus judicieux a donnée qu une T° d'evaporation / T° de consigne .
cordialement



"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
zenix
184  
   

zenix
  Posté : 16-04-2015 20:34

bonjour lahus,
je suis d'accord avec adel & mars, donne nous plus d'infomations !
type d'échangeur : à plaques, tubulaire, serpentin immergé, ... ?
surchauffe ?
température entrée/sortie eau ?

@+

  Profil  