Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » refroidisseur de liquide r290
Auteurrefroidisseur de liquide r290
zicman76
277  
   

zicman76
  Posté : 31-03-2015 12:26

Bonjour a tous est ce que quelqu un aurait une idee j ai un client qui veut un refroidisseur d'eau mais au r290 ou autre mais pas de hfc c est leur politique reduction des hfc
merci pour vos reponses


  Profil  E-mail  
JPO
204  
   

JPO
  Posté : 31-03-2015 16:30

Quelle puissance quel régimes ?

NH3 c'est bon ça!
Ou CO2 transcritique c'est a la mode

r290 pourquoi pas !

  Profil  www  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 31-03-2015 17:51

Salut,

Une bonne Chillpac (NH3) sur variateur et on en parle plus

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Message édité par : Motiok / 31-03-2015 17:51


  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 01-04-2015 20:17

ba!!!

le r290 c'est top ca!!!!!!!!!!
baoummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!


  Profil  
zicman76
277  
   

zicman76
  Posté : 03-04-2015 20:38

Bonsoir je reviens vers vous donc ce matin rdv avec mon client puissance nécessaire 20kw
température 10/7°c débit d'eau 2.4 m3/h en eau glycole
si vous avez une idee merci


  Profil  E-mail  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 03-04-2015 20:56

Citation : zicman76 

Bonsoir je reviens vers vous donc ce matin rdv avec mon client puissance nécessaire 20kw
température 10/7°c débit d'eau 2.4 m3/h en eau glycole
si vous avez une idee merci

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. 


je vais pas t'aider dans ce style de produit, en revanche, 20kW avec 2.4 m3/h et DT 3K c'est impossible il me semble, je trouve quasiment 30 kW (28.8)

ai je tors?


  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 04-04-2015 01:17

Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée


Citation : zicman76 

Bonsoir je reviens vers vous donc ce matin rdv avec mon client puissance nécessaire 20kw




Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 05-04-2015 16:58

Salut,

sérieusement pour cette application, température, puissances, et si tu peut installer un groupe carrosser a l'extérieur, la solution chiller r290 me semble idéale..


  Profil  
zicman76
277  
   

zicman76
  Posté : 05-04-2015 20:31

Bonsoir personne ne connait de fabricant pour ce genre de machine?


  Profil  E-mail  
TecFroid
19  
 

TecFroid
  Posté : 10-04-2015 09:31

Pour cette puissance une machine au r290 me semble interdit au vu que la charge (150g maximum non?).
A l'ammoniac, la puissance est faible, le prix de la machine serait très élevé. Il n'y a pas d'autre poste qui nécessite de l'eau glacée?
Je ne sais pas si il existe des centrales d'eau glacée au CO2 dans ces puissances.

En tout cas le raisonnement de ton client prouve que les mesures anti HFC portent leurs fruits, leur suppression est en marche!

  Profil  E-mail  www  
Sauter à :