Salut,
Bah si ton compresseur s'arrête arrivé a la consigne il est où le soucis ?
Si ton compresseur s'arrête, c'est que ton thermostat l'a arrêté, c'est pas le compresseur qui se dit "tiens je vais m'arrêter là faire une petite sieste ça a l'air sympas"
C'est pas le but non plus de faire des glaçons... enfin je pense
Oublie pas de mettre l'ancien compresseur de côté, il va resservir un jour ou l'autre
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 23-09-2014 17:44
Bonsoir,
1: puissance de seulement 350W de froid pour du 500W absorbé...pas terrible le rendement
2: quelle était la valeur de cette BP trop haute?
pourquoi et comment était-elle trop haute si effectivement on parvient à descendre la T° de l'eau jusque 1°C??
3: tu ne nous précises pas ta BP actuelle? ou veux tu dire qu'elle est de 1°C??
je ne suis pas sûr de bien saisir ce que tu veux dire avec tes ....une fois c'est la BP une fois c'est la consigne
à+ |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| |
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 23-09-2014 19:20
Salut ikoko
Pour moi si la t° de l'eau est de 6-7° et que tu évapores à ° je ne vois rien d'anormal
Et comme le fait remarquer Airco 350w de puissance frigo pour 500w consommé, c'est pas jojo comme rendement. Tu n'aurais pas inversé les valeurs par hasard et là on serait dans les clous
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
ikoko 93
| Posté : 23-09-2014 19:44
concernant le condenseur il a été soufflé dès le départ
les ° C : il s agit de la temperature du R134a en BP juste avant coupure à la consigne : en formation on m a dit de parler en temperature....................et pas trop en pression
cet apres midi j ai repris les differentes documentations que mes anciens collègues ont stockés depuis des decennies et je n ai pas trouvé la valeur de la pression BP , sur aucun modeles en notre possession : c est pour cela que je demande si quelqu un a l habitude de ce type de froid ménager |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 23-09-2014 19:49
mais s'il atteint sa consigne ,c'est quoi la panne? |  Profil E-mail www
|
|
booster 729 Membre averti
| Posté : 23-09-2014 20:12
Bonsoir,
Sur ce petit matériel, évaporer au dessus de 0°C me dérange car cela veut dire HP plutôt haute donc soucis en été
Vu qu'on est plus en été, si tu évapore à en ce moment avec une ambiance à +20, je pense qu'il va ya avoir des soucis à +30.
Fait ta charge à la surchauffe en obstruant partiellement ton condenseur avec un carton de façon a avoir le deshy à environ 35°C
Là, tu devrais travailler a environ -5/-3°C et revenir bien frais au compressseur |  Profil
|
|
ikoko 93
| Posté : 23-09-2014 20:51
bonsoir booster
merci pour cette bonne remarque : ma temperature ambiante est de plutot 25° toute l année et mes conditions d essais doivent s en rapprocher
en revanche j ajoute que je n ai recupéré que 160g ( sur 270 g constructeur) de 134a avant depose du compresseur : et on coupait aussi à °C en BP au mano BP juste avant consigne en quelques minute apres demarrage
à mon avis mon collègue à du enlever de la charge..............pour baisser la BP sans succes
c est pour cela que je n ai pas compris pourquoi il voulait changer le compresseur mais , il faut respecter les anciens ...et apprendre d eux aussi
|  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
mars 4555 Membre averti
| Posté : 23-09-2014 21:10
Bonsoir, pardon mais sur ces petites puissançes il est difficile de charger à la surchauffe, enfin c'est ce que j'ai rencontré.
Les fontaines à eau que j'ai eu entre les mains , c'était de la regul pressostatique à-3/-5 effectivement, ton eau n'est pas en contact avec le serpentin évapo,donc même en négatif , on arrive à un point réel de 1/ + 3°c dans le réservoir d'eau et c'est suffisamment frais.
Vérifie bien le positionnement de l'evapo autour du réservoir , le ventilo condenseur , la réel propreté en profondeur.
Aussi faire attention à ces serpentins fragiles, bien les souffler à l'azote et deshy à chaque fois . Moi je tire au vide et casse à l'azote 5 fois, car les circuit sont minuscules et rapide à faire.
Bien souffler l'evapo dans les deux sens de façon à sortir l'azote côté sortie et entrée.
Si pas de deshy ménager les petits classiques font l'affaire aussi dcl 32.
|  Profil
|
|
ikoko 93
| Posté : 23-09-2014 22:07
pour la coupure du groupe : elle s effectue via un bulbe fixé sur le serpentin d eau en inox : en fin de serpentin coté robinet il me semble
donc dans tous les cas la temperature est coupée à la bonne valeur puisque elle est prise sur le metal du serpentin inox independemment de la pression du circuit |  Profil
|
|
ikoko 93
| Posté : 23-09-2014 22:10
pour resumé: c et un serpentin d eau soudé contre un serpentin évaporateur
et le serpentin inox d eau fait office de reservoir et on ne rempli pas des carafes d eau mais des gobelets |  Profil
|
|
ikoko 93
| Posté : 23-09-2014 22:17
pour ce qui est de la temperature de l eau : elle est tellement froide que l on laisse à peine la main dessous au tirage ( enfin durant 10 secondes): c est gelé!
le compresseur est tiede apres coupure : il chauffe peu: bon la temperature du reseau d eau n est pas cette du mois d aout : surtout dans les etages du batiment: ma reparation s effectue au sous sol
pour mesuré au thermometre c est difficile car trop de fluctuation pour la sonde de contact de mon thermometre COOPER
|  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
booster 729 Membre averti
| |
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 24-09-2014 08:07
Citation : booster
Salut Mars,
Sur de la détente capillaire, si il faut pas charger à la surchauffe, tu fais ta charge comment? Uniquement à la balance?
Message édité par : booster / 24-09-2014 06:44
Bonjour,
comme toi , je fais à la surchauffe! (contrôle quand même à la balance comme cela je peux noter ce que j'ai mis dedans)
mais si c'est indiqué par le fabricant, y a pas photo uniquement à la balance.
bien sûr la SC permettra de vérifier qu'il n'y a rien d'anormal.
à+ |  Profil
|
|
ikoko 93
| Posté : 24-09-2014 09:08
bonjour à tous
nous avions plusieurs meme modele et j ai mesuré ce matin et les pressions sont les memes à la coupure soit 0 à °C en BP soit 1.9 bar et cela avec thermostat à mi course
|  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 24-09-2014 12:16
Citation : ikoko
bonjour à tous
nous avions plusieurs meme modele et j ai mesuré ce matin et les pressions sont les memes à la coupure soit 0 à °C en BP soit 1.9 bar et cela avec thermostat à mi course
Salut
Il aurait peut être fallu commencer par là avant de changer le compresseur, tu crois pas.
Ca aurait éviter de dépenser et de l'argent et du temps inutilement.
Ne jette pas le compresseur
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 24-09-2014 18:06
bon j'ai pas tout compris
ton collègue a suggérer de changer un compresseur parce que la fontaine fonctionnait bien ,mais la bp lui plaisait pas ?*
un conseil ne l'écoute plus |  Profil E-mail www
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
ikoko 93
| Posté : 24-09-2014 18:56
Bonsoir
et oui mais c est lui le responsable du secteur froid et je dois composer avec : et il a des bonnes info : j ai quand meme appris des choses à ses cotés durant toutes ces annees
pour lui une fontaine doit evaporer à -5 ou -7°C: c est peut etre valable sur certains evaporateurs, mais pas tous j imagine
et je me suis rappelé de ce listing ou nous avons une cinquantaine de fontaine en fonctionnement et 6 ou 7 avait les memes references que mon EDAFIM 390WATTS : et là en mesurant j ai remarqué que toutes evaporées pratiquement à la meme valeur (proche consigne)
mille merci à vous |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 24-09-2014 19:59
Citation : booster
Salut Mars,
Sur de la détente capillaire, si il faut pas charger à la surchauffe, tu fais ta charge comment? Uniquement à la balance?
Message édité par : booster / 24-09-2014 06:44
Bonsoir , bah je suis bête comme bonhomme, si la plaque dit 230 gros je met 230, après être sur que rien ne reste dans l'huile carter.
Quand j'ai pas de plaque effectivement , je charge avec mes connaissances et au vue de la puissance et taille du circuit , et une fois proche de la consigne j'affine gentillement en surveillant le givre à l'aspiration et à l'intensité compresseur et au SR .
Il est vrai l'eau est bien fraîche en sortie distribution.
Quand j'ouvre ces petits circuit qui n'ont en général aucune prise de pression , des fois juste la bp , alors je rajoute un shrader sur la hp .
Quand j'ai pas la signalétique , je vais voir aussi si une autre machine ne traine pas plus loin afin d'avoir l'info, toujours faire la charge avec la cuve remplie d'eau ça va de sois mais des fois pas évident pour certains .
|  Profil
|
|