ikoko
  Posté : 11-09-2014 20:30

Bonjour,

j ai changé mon compresseur qui etait hs et j ai rechargé 90g (données constructeur ) de R134a quel devrait etre ma temperature d evaporation teta 0 lu au manometre BP?

bien sur cela en regime de fonctionnement etabli à proximité du point de consigne soit -20°C
il s agit d un évaporateur statique

merci d avance

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 11-09-2014 21:00

Salut en ménager on évapore en général a -30° Brand t et Whirlpool après pour les autres je met pas ma main à coupé

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 11-09-2014 23:36

bonsoir,

un autre indice; regarder les courbes de T° de travail du thermostat.

quand le constructeur donne bien évidement!!

à+

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 12-09-2014 06:15

Salut et bonne journée a tous .
Comme marcel, en électroménagers les congelo fonctionnenet a moins 30 c en bp . Que ce soit en 134a ou r600 c est idem .
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 12-09-2014 09:11

salut ikoko
T° évaporation entre -25 et -30 regarde si ton congel descend correct en température notamment en utilisant la touche super vérifie quand il est froid si ton aspi est fraiche voir mouillée mais ne te focalise pas sur la présion BP qui peut varier en fonction de pas mal de parramétres(t°du meuble T°ambiante ext)

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  