| Posté : 04-05-2014 08:49
Beeeejouuur tout le monde
Tu as une (des) limite(s) maximale(s) de(s) longueur(s) de(s) liaison(s) frigorifique(s) à respecter. De la même manière tu as une (des) limite(s)
Minimale(s) a respecter aussi. Sachant cela la (les) qu'elle(s) te parais(ssent)
La (les) plus approprié(s)?????
Les() c'est marrant au debut, mais chiant a la fin.
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
legentleman 141
| Posté : 04-05-2014 15:39
Salut les gars,il me semble que tous les schemas semble corrects, il faut juste garder a l'esprit que l'installation d'un piege a huile est indisponsable tout les 7.5 metres de hauteurs.
1er exemple (l'unite interieure est au dessus de l'unite exterieure) avec une hauteur de plus de 7.5 m: le compresseur risque des coups de liquides a chaque arret,car audela de 7.5 m la quantite d'huile qui revient au compresseur devient importante.
2 eme exemple (l'unite exterieure est au dessus de l'unite interieure ) avec une hauteur de plus de 7.5 m:dans ce cas le retour d'huile vers le compresseur se fait difficilement.
Comme dit Aircofrigo, le C necessite moins de tuyauterie,moins d'huile,moin de fluide frigorigene, et le rendement du compresseur sera meilleur car les pertes de charges liees a la tuyauterie sont moindres (+ de debit masse.
parconsequent je previlegerais le circuit C.
|  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 04-05-2014 19:42
Salut legentleman et bonne soiree a tous.
je ne pense pas que la reponse de maitre airco soit la C . Mais il lui fait remarquer qu elle est trop courte, donc sous entend emmerde en vue.
Je ne s1is pas si tu le pense vraiment? Mais la C , c'est aller vers des problemes assez rapidement. Quasiment a la mise en service tu entendra un bruit d ecoulement d eau qui caractérise ce type de montage. Le detendeur ne tiendra pas trop la route, ton cp aura toujours le cul tres mouillé voir 1ura trop froid au fesse . Ton client te rappellera tres vite pour cause de gene phonique.
les clim inverter ne necessite pas de piege a huile. Tres rare sont les marque qui le preconisent. D autre le banissent tout simplement. Les retours d huile sont assurer mecaniquement " forcage de retour d huile tout les x h de fonctionnement".
Il est recomander une liaison minimale de 3 m pour eviter tous les emmerdes qui découlent d un montage de type C.en ce qui me concerne les rares pieges a huile que j ai rencontrer en clim etaient sur des vielles installations, les frigolos les mettaient d office, ou actuellement sur des armoire de climatisation car le constructeur les preconises.
la C c est niet, il n y a qu un seul montage correcte par mis les 4 c est celui qui respecte la longueur minimale.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 04-05-2014 22:11
Tous est bon et faux à la fois , suffit de suivre les prescriptions constructeurs .
cependant il apparaît souvent une longueur mini de 3 m. Pour la hauteur j'ai souvent vu 8 m
|  Profil
|
|
fr007 4
| Posté : 04-05-2014 22:46
Bonjour a tous
Dans toute les installation frigorifique que se soi climatisation ou froid industri en besoin d'un bilan thermique
La on peut pas jujer l'omplasement du hunite interrieur et exterieur c lomplasement qui nous insiste a quoi faire savoir la distance et la puisanse par metre cube et pour moi personelle mon je prefaire le chema -d- car le lhuile desant au compreseur par graviter et dns la limatisation comme splisistem en trouve pas des separateur d'huile mais dans des chambre froi oui et aussi en utilise un peje d'huile a la sorti de l'evaporateur
Et quis soi au desusde levap de en virant de 15 cm
Mersi et aurevoir
Bonjou |  Profil
|
|
fr007 4
| Posté : 04-05-2014 23:02
Desoler adel mais en trouve des installatin de 10 metre il sufi de bien calculer sur tou la puisanse et bien isoler l la thoteri pour ne pas avoir un per de charche et une condensation et merci bonne nuit et je suis tres ravie vous connetr
Bonjou |  Profil
|
|
spv49 905 Modérateur
| |
mars 4555 Membre averti
| Posté : 04-05-2014 23:18
Bonsoir Mr fr007 , on aimerai bien avoir votre présentation afin de vous souhaiter la bienvenue.
Le gros avantage de la clim split, c'est que les constructeurs nous facilitent le montage à savoir pas obliger de suivre les règles de l'art comme en froid pur.
La technologie permet d'accélérer la vitesse des fluides permettant ainsi les retours d'huile.
La différence avec le froid pur c'est qu'il faut savoir lire les prescriptions constructeurs et de s'y tenir, j'ai le cas d'une install oû sur un multi split on casse du compresseur ,car les limites en longueur de tubes sont atteintes.
En froid il faut savoir lire aussi ,par contre les règles de l'art sont obligatoires, et les limites de longueurs / hauteur sont rarement atteintes .
|  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 05-05-2014 16:56
Bonjour. Adel à résumer l'ensemble. Je rajouterais étant de la très vielle école de vieux, que les pièges à huile étaient tous les 3 m règle générale pour tous les constructeurs. Nous effectuions mêmes des piquages en 1/4 sous les siphon puis piquage au dessus de l'autre siphon etc....(des nids à fuites sans précédent, mais c’était cool si on n'avait notre f tous les jours = mauvaise journée) pour les remontées d'huile plus la fameuse crosse sur le cond.... On diminuais ou augmentais les diam d'une taille soit pour la ligne liquide ou gaz en fonction de la disposition du comp remonté ou descente si nous n’étions pas certain du mètre et oui c’était une grande aventure. En se temps là j'avais 20 ans tatatata(en musique svp) ........ |  Profil
|
|
Le troll du site 290
| Posté : 06-05-2014 17:17
salut
En fait j'ai vu l'installation D chez un ami, c'est un climatiseur AIRTON. Alors je lui ai dis que AIRTON préconisait une hauteur entre l'unité murale et l'unité extérieure supérieure à 2 m. Il me répond que c'était un climaticien qui lui avait installé en fonction de l'endroit qu'il voulait climatiser et du fait que la hauteur de fenêtre était d'environ 1 m, sachant que la hauteur sol/plafond était de 2m50.
ancien technicien démonteur/dé câbleur en électronique aimant la littérature scientifique
sans activité professionnelle:logique au vue de mon incapacité
activité professionnelle: sans car on ne veut plus de moi!!
passions: le froid, le chaud, la mécani |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 06-05-2014 17:39
Bonsoir,
dans les différents manuels d'installation Airton que j'ai eu en main, Airton préconise bien une distance de minimum 2 mètres!!
oui oui
mais pas entre l'UI et l'UE!! non non
entre le sol du local à climatiser et l'UI. oui oui
apprendre à lire,
apprendre à lire un plan,
apprendre tout court
je pense que c'est au-dessus de tes moyens
allez le charlot, comme d'habitude: tu aurais exposé correctement les faits au lieu de tes conneries ci-dessus, tu aurais eu une réponse correcte directement.
à+ le troll |  Profil
|
|
Le troll du site 290
| Posté : 06-05-2014 17:54
Eh bien c'est le cas puisque dans le croquis de AIRTON il fait apparaître l'U.E sur le sol donc entre l'U.I et l'U.E il y a bien 2m. Mais moi je comprendrais mieux que ce soit entre U.E et U.I la hauteur de 2m parce que entre l'U.I et le sol je ne vois pas bien l'intérêt! Il est évident qu'on ne vas pas installer une U.I à hauteur d'homme!
ancien technicien démonteur/dé câbleur en électronique aimant la littérature scientifique
sans activité professionnelle:logique au vue de mon incapacité
activité professionnelle: sans car on ne veut plus de moi!!
passions: le froid, le chaud, la mécani |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
PL 2320 Membre averti
| Posté : 06-05-2014 18:39
Bonsoir. Airton est une grosse Splashhhh(je suis poli)tout simplement de plus si elle est mal installée alors là bonjour le retour client!!! De toute façon moins de 1.50 m en règle générale que des soucis plus tard. |  Profil
|
|
Le troll du site 290
| Posté : 06-05-2014 19:20
donc le croquis D que j'ai détaillé pour vous il est correct?
ancien technicien démonteur/dé câbleur en électronique aimant la littérature scientifique
sans activité professionnelle:logique au vue de mon incapacité
activité professionnelle: sans car on ne veut plus de moi!!
passions: le froid, le chaud, la mécani |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 06-05-2014 19:38
comme je te l'ai écrit dans la première réponse:
""cela dépend principalement des prescriptions du constructeur du matériel. simple""
mais je sais, rien n'est assez simple pour toi |  Profil
|
|