Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » les mésures du surchaufe et sousrefroidisement dans les groupes d'eau glaceé
Auteurles mésures du surchaufe et sousrefroidisement dans les groupes d'eau glaceé
driss03
14  
 

driss03
  Posté : 08-01-2014 10:43

salut , comment on peut mésurer le surchauffe et SR dans les groupes d'eau glaceé et quel sont les valeurs du surch.. et SR a ne pas dépasser??? merci d'avance .

l'information pour tous

  Profil  
legentleman
141  
   

legentleman
  Posté : 08-01-2014 11:51

Bonjour, pour mesurer la surchauffe et le sous refroidissement sur un groupe d'eau glacée il faut s'assurer qu'il soit a 100 % de demande (par exemple en baissant la temperature de consigne , ou en forcant le fonctionnement a 100% si le groupe le permet )
ceci est tres important car si la demande est faible et que tu as un manque de charge ton SR et ta SC sera correct ,or la quantite de fluide frigorigene du groupe permet d'obtenir la puissance frigorifique plaquée (100 % de demande).
sinon la valeur du sous-refroidissement est de 5 a 8 °C
la valeur de la surchauffe est de 4 a 7 °C
tu mesure la HP - latemprature du liquide frigorigene en sortie condenseur pour le SR
pour la SC tu mesure la temperature de la ligne d'aspiraton gaz compresseur - la T°BP

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 08-01-2014 21:42

salut tout le monde
le sous refroidissement entre 5 et 7 delta t et en surchauffe t arrive parfois a 10 degré,la surchauffe c'est spécial on va dire met en tout cas max 10 degré ,car si t'ai sur une pac eau eau avec forage ta surchauffe va atteindre 9 ,10 delta t c'est a toi de adapte en fonction plus tu a faire des dépannage plus tu va connaitre les fonctionnement des machine plus,tu va les optimisé

  Profil  
phill001
21  
 

phill001
  Posté : 21-03-2014 13:06

sur une vis de chez trane, avec un evaporateur tubulaire, la surchauffe est callée electroniquement à 3.5
sur une vis lennox, 5 ou 6...
mais tout cela reste parametrable.

sur un piston ou un scroll... sc = 5, sr entre 5 et 10 en fonction tp de l'air... mais à 1 ça marche!

la tolerance d'un compresseur au liquide ne depend pas de ce qu'il se passe derriere...(chambre froide, gec....)

Philippe

Message édité par : phill001 / 21-03-2014 13:38


  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 21-03-2014 20:18

Bonsoir. SR=5/8°C, SC=5/7°C, parfois avec certains gaz SC=12°C car glissement, c'est une règle générale. Après, avec des données plus scientifiques, on arrive dans des données plus précises, mais là je pense que nous rentrons dans un immense laboratoire.

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 21-03-2014 22:14

SC sur chiller Grasso avec évap noyé et ballon BP : 1°K

raisonnablement mis a a part les groupes qui ont des détendeur électroniques qui sont , comme l'on dis les forumeurs, réglés par le constructeur en fonction de leur appréciation de ce qui est une "zone de sécurité" pour le compresseur , on retrouvera un peu toujours la même chose : de 5 a 8°K .

l'important n'est pas forcément de se focaliser sur la surchauffe a l'aspiration pour vérifier l'absence de liquide dans la tuyauteries d'aspiration mais bien de surveiller la surchauffe au refoulement qui est bien plus parlante car évoluant plus vite.

de plus de constructeur incluent le contrôle de la SC au refoulement aussi appelée "désurchauffe" dans leur régulation avec des valeur évoluant en fonction du régime d'eau, du type de compresseur et ds conditions extérieures.

en régle génerale a part les constructeurs "historiques" (TRANE, CARRIER, YORK,..) les assembleurs comme Lennox, climaveneta ou aermec utilise des valeurs standards comme celle déja énoncée.