Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » defaut E3 sur vrv 2 3 tubes daikin
Auteurdefaut E3 sur vrv 2 3 tubes daikin
yakafokon
130  
   

yakafokon
  Posté : 13-08-2013 20:49

salut, j'ai un défaut e3 sur vrv 2 3 tubes daikin, toujours a la meme heure , quelqu'un aurrais t'il une piste (sortie des ssolutions classiques deja verifiees
merci

plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 13-08-2013 20:56

bonsoir,

là? : http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1094&forum=13&ancre=1&start=0#1310948294

là? : http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2877&forum=13&ancre=1&start=0#13287719816

ou attendre un pro daikin
bon courage



aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 13-08-2013 21:59

Bonsoir, le défaut E3 c'est officiellement un défaut hp, mais c'est aussi du à des micro coupures électriques. Il y a une procédure pour l'acquiTement mais la comme ça je ne me souviens plus .
Vérifie tes connexions électrique tableau et vrv puis vois si l,informatique chez ton client présente les même problèmes.
Bon courage!

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 14-08-2013 21:30

salut ca fait un moment j ai pas fait de Vrv ,
donc normalement e3 c'est un défaut hp,excès de fluide ou pas donc regarde ta hp déjà si elle monte beaucoup ou pas ,tu as que un vrv ou ta d'autres vrv en cascade. vérifie l échangeur,puis ton ventilateur ,après vérifiez ton pressostat hp s'il se déclenche pas trop tôt .si tu vérifies tout ça et tu as toujours le problème c'est ta carte ap1 carte principale qui déconne ,il est de qu'elle année ton vrv?
modèle et référence stp?( en tout cas avant de changer ta carte verifie tout correctement et prend le temps qu il faut,vérifies deux fois ,parfois on change des cartes on n'a toujours le problème )

Message édité par : Aircofrigo / 14-08-2013 23:15


  Profil  

  


  Posté : 17-08-2013 18:31

bjr ton defaut toujours a la meme heure ? le matin le midi ?

  
yakafokon
130  
   

yakafokon
  Posté : 20-08-2013 07:43

Salut, le defaut e3 n'est pas réaparut depuis 5 jours, sinon il apparaissait vers 6h ( passage du mode réduit au mode confort) ... ????
J' en ai marre des défauts par intermitence, maintenant c'est un a3 sur un monosplit daikin de salle info sachant que pompe, flotteur et carte sont changés et que l' évac est ok, de plus très peu d'eau dans le bac ????
A part foutre le feu je vois pas
Merci pour vos réponses

plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite

  Profil  
marcopolo76
19  
 

marcopolo76
  Posté : 20-08-2013 22:38

salut

j'ai déjà eu ce cas de défaut e3 sur un groupe similaire et cela venait de la commande de la vanne gaz chaud du groupe
une fois sur dix la bobine ,n'était pas alimenté
résolu depuis le remplacement de la carte principal

a+

  Profil  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 21-08-2013 19:02

Ahhhhhh les code defaut c'est une vrai histoire d'amour.


  Profil  
yakafokon
130  
   

yakafokon
  Posté : 21-08-2013 20:01

le defaut ne reaparait pas ???????