Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » KIT basse temperature
AuteurKIT basse temperature
legentleman
141  
   

legentleman
  Posté : 28-06-2013 11:12

Salut les gars je voulais savoir à quoi sert le Kit basse temperature sur un groupe froid, pouvez vous m'eclairer

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 28-06-2013 11:46

basse température d'eau je suppose ?

souvent : isolation renforcé
pompe prévue pour réseau glycolé
réchauffage d'évapo doublé
programme automate spécifique
détendeur électronique (souvent)
échangeur sur-dimensionné (souvent)

après je peux me tromper.

a vous messieurs

bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
legentleman
141  
   

legentleman
  Posté : 28-06-2013 12:10

je trouve souvent sur des groupes froid et des PAC haute temperatures des echangeurs qui permettent de refroidir le compresseur en injectant des vapeurs fraiche à l'aspiration. et je me demande si ce n'est pas ca le kit basse temperatures, car dans des conditions extremes la temperature de refoulement devient elevée.
est ce que j'ai dis quelques chose de bon dans tout ca?

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 28-06-2013 12:31

bonjour,

je vois deux trucs:
1 kit de protection antigel pour le circuit d'eau
2 kit de régulation de la HP pour pouvoir fonctionner en froid durant la saison froide (genre clim toute saison)

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Fred2k78
28  
 

Fred2k78
  Posté : 28-06-2013 12:55

Bonjour,

Aircofrigo tas de donné la reponse c 'est la 2.
Sur l'eau soit tu es tracé ( électrique ) soit glycolé ( additif dans eau ).

A+