Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Groupe YORK YLCS
AuteurGroupe YORK YLCS
manganao
74  
  

manganao
  Posté : 22-06-2013 00:41

Bonjour, je cherche des infos sur un groupe york YLCS 670 AA :

eau glycolé, condenseur à air, deux circuit pour un évaporateur ,etc ..
j'ai la doc "YORK" mais je cherche la doc sur les compresseurs, je sais pas quelle marque c'est ?

Comment fonctionne l'économiseur sur ce groupe ?
Comment calculé (j'ai pas pu la mesurer) la Pression intermédiaire pour tracer le cycle ?
Déshuileur intégré au compresseur ?
Refroidissement de l'huile ?



Plein de question mais le temps est contre moi .

merci


Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste

  Profil  www  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 22-06-2013 06:20

salut a toi , c'est vrai que c'est pas mal de questions... non je plaisante.

je vais répondre a ce que je sais :

séparateur d'huile situé dans le "cloche" de refoulement du compresseur

refroidissement de l'huile par injection de liquide détendu a l'aspiration du compresseur.

les économiseurs sur ce genre de machines s'enclenche en fonction du niveau de puissance ( bien souvent quand il est a 100%) et quand la HP est a un certain niveau ( dépend des marques mais pas chez YORK de mémoire)

voila.

bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
2bonnets
85  
  

2bonnets
  Posté : 22-06-2013 09:28

Salut,

Compresseurs Hanbell RC2, lien pour doc :

http://www.hanbell.com/service_tecmanual_eng.asp

but you could speak a little english !!!

t'as même celle de maintenance avec descriptif et photos de demontage remontage dans les ongletts de gauche.

Pour les programmes cartes régul et données as-tu appelé York France ?


  Profil  
manganao
74  
  

manganao
  Posté : 22-06-2013 11:23

Super pour les documents, me reste plus qu'a trouver comment trouver la moyenne pression


Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste

  Profil  www  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 22-06-2013 22:57

La moyenne pression c'est celle entre la basse et la haute

Sans blague demande à ton chef

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 23-06-2013 01:32

ouaip !!!

régle N°1 : le chef a toujours raison !!!

règle N°2 : en cas de doute se référer a la régle N°1 !!



bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
2bonnets
85  
  

2bonnets
  Posté : 23-06-2013 16:52

salut,

p.71 § 7.2 de la doc RC2 ils expliquent le mode de fonctionnement de leur economizer.
C'est sûr ils ne donnent pas les chiffres dans un beau tableau excel... mais il faut bien qu'il te reste un peu de taf !!


  Profil  
manganao
74  
  

manganao
  Posté : 24-06-2013 17:52

Citation : mars 

La moyenne pression c'est celle entre la basse et la haute

Sans blague demande à ton chef  





Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste

  Profil  www  
Sauter à :