dede021385 29
| Posté : 21-04-2013 19:02
bon j'ai trouvé la réponse sur youtube : pas forcement! |  Profil
|
|
dede021385 29
| Posté : 21-04-2013 20:17
Encore une question, sans doute bête, lorsque le vide est tiré (-1bar pression relative), il faut que je régle mes manos sur 0bar (pression absolue), sinon mes relations temp/pression sont erroné.
J'ai bon ou pas?
merci |  Profil
|
|
biloute 1201 Membre averti
| Posté : 21-04-2013 20:38
Pas,
relation Pr T°: voir sur quelle échelle tu te bases.
pourquoi dérégler tes manos?? :paf :paf
les manos à "0" c'est à pression atmosphérique.
si tu veux savoir si t'es bon: c'est bien au R134a que tu travailles?
si oui: à 1,9 bar manos (donc 2,9 bara(bsolu)) tu es à 0°C
à+ |  Profil
|
|
dede021385 29
| Posté : 21-04-2013 20:41
Ok ca marche
En faite c'est le logiciel danfoss qui ma foutu le doute, mais l'échelle de mes manos est bonne.
merci
|  Profil
|
|
biloute 1201 Membre averti
| Posté : 21-04-2013 20:44
de toute façons, le jour où tu me trouves une pompe à vide qui tire à 0barabsolu, tu me fais signe
alors régler les manos à 0 suite au tirage au vide est un "peu" utopique |  Profil
|
|
dede021385 29
| |
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 22-04-2013 10:03
salut
non mais sérieux poser les outils ou monter un chauffe eau!! :paf :paf
a propos de ne pas relacher de gaz dans l'atmosphère, vous possedez une station de recup?? avec une bouteille de transfert?
sinon je sais pas comment vous faites!!
je veux bien aider mais là c'est difficile!! comment on explique à un néophyte??
ton SR si il est à 4k il est bon puisqu'on t'a dit que c'était entre 4 et 7k un SR!!!
ensuite de quelle sonde parle tu à la sortie du détendeur? tu parles du bulbe du détendeur? si oui, il ne doit pas etre placé à la sortie du détendeur mais à la sortie de l'évapo!!
encore une fois, c'est pas la 1ére fois, ce métier ne s'improvise pas et des bases sont necessaires!!! .... bref... ça m'enerve!!!
A+ |  Profil
|
|
dede021385 29
| Posté : 22-04-2013 10:50
oui j'ai fabriqué une station de récup avec compresseur frigo + condenseur + vannes etc...
J'ai une bouteille vide qui me sert à transferer le gaz.
J'ai bien dit sonde et pas bulbe, je suis pas complétement idiot
Pour régler ma SC au debut j'avais mis une sonde sortie détendeur et sortie évapo, mais comme j'ai des PDC, j'ai suprimé la sonde sortie détendeur.
J'utilise donc la relation P/T |  Profil
|
|
Bobeuldopeul1 76
| |
dede021385 29
| Posté : 22-04-2013 20:02
Bsr,
j'utilise un danfoss TF2 avec un orifice 03.
Et je m'occupe à mes heures perdu |  Profil
|
|
Bobeuldopeul1 76
| Posté : 22-04-2013 20:16
D'après que j'ai pu voir c'est bien un détendeur thermostatique a égalisation de pression interne. Donc si ton évaporateur présente beaucoup de perte de charges (qui signifie une chute de pression et donc surchauffe erronée), il te faudrait un détendeur à égalisation de pression externe.
Tes organes (détendeur, compresseur, condenseur, évaporateur...) sont bien-t-il sélectionnés pour fonctionner ensemble ?
|  Profil
|
|
dede021385 29
| Posté : 22-04-2013 21:56
justement je regardais pour un detendeur TEN2, mais pas facile à trouver.
Compresseur et condenseur oui
Evaporateur, je pense que oui mais pas sur à 100%
Et le détendeur je vais changer
D'ailleurs si quelqu'un en à un d'occasion, ca m'interesse.
merci |  Profil
|
|
dede021385 29
| Posté : 28-04-2013 12:59
Slt à tous,
j'ai fini les modifs sur l'évapo, j'ai donc un détendeur TEN à égalisation ext.
C'est que du bonheur à régler par rapport à une égalisation int.
J'ai donc une puissance frigo de 2.1kw @ -4°C.
J'obtiens donc un COP moyen de 2 jusqu'a une temp d'eau condenseur de 35°C et un COP moyen de 1.7 jusqu'a 60°C.
Mon SR est à 5°C et ma SC à 6°C.
Tout ça avec la vitesse mini des VMC
Voila c'est fini, je suis assez comptant, c'est plutôt pas mal pour un "bricolo"
@+ et merci pr les coups de pouces |  Profil
|
|
biloute 1201 Membre averti
| Posté : 28-04-2013 15:18
bonjour,
content que tu le sois
un évap plus grand t'aurais sans doute permis un meilleur rendement.
chacun ses choix
à+ |  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 28-04-2013 16:02
Citation : dede021385
oui j'ai fabriqué une station de récup avec compresseur frigo + condenseur + vannes etc...
J'ai une bouteille vide qui me sert à transferer le gaz.
J'ai bien dit sonde et pas bulbe, je suis pas complétement idiot
Pour régler ma SC au debut j'avais mis une sonde sortie détendeur et sortie évapo, mais comme j'ai des PDC, j'ai suprimé la sonde sortie détendeur.
J'utilise donc la relation P/T
salut
et est ce que tu as fabriquer une autre station pour la purge de ta station de récup fait maison?????
parce sinon il doit t'en restait pas mal dans le condenseur de ta station!!!
a par ça ravi que tu sois satisfait!!
pas mal pour un bricolo comme tu dis!!
A+ |  Profil
|
|
dede021385 29
| Posté : 28-04-2013 18:15
Je cherche un autre évapo, mais en attendant je tourne comme ça.
En faite je laisse la station chargé, jusqu'a la prochaine récup. |  Profil
|
|
dede021385 29
| Posté : 29-04-2013 09:11
Slt slt,
j'ai encore une interrogation
Pourquoi lorsque je suis en début de chauffe, eau condenseur à 20°C, j'évapore à -4°C alors que lorsque je suis en fin de chauffe, eau condenseur à 60°C, j'évapore à 5°C?? |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 29-04-2013 11:56
Salut les gars,
Je n'ai certainement pas tout suivi sur ce post, mais un truc m'étonne ...
Nous avons commencé avec cela :
Citation : dede021385 Posté : 12-04-2013 12:01
... Pour l'instant j'ai un COP moyen de 2.4 mais je pense que mon instal ne tourne pas rond!!
Pour en arriver à ceci :
Citation : dede021385 Posté : 28-04-2013 12:59
J'obtiens donc un COP moyen de 2 jusqu'a une temp d'eau condenseur de 35°C et un COP moyen de 1.7 jusqu'a 60°C.
Voila c'est fini, je suis assez comptant, c'est plutôt pas mal pour un "bricolo"
Donc, nous avons un COP plus bas à la fin .... qu'au départ!! ... Quel en est l' intérêt??
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
dede021385 29
| Posté : 29-04-2013 12:30
Slt,
c'est mon compteur de calorie thermique qui est foireux, je suis donc parti sur de mauvaises valeurs... |  Profil
|
|