Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Différentiel
AuteurDifférentiel

  


  Posté : 18-03-2013 17:22

Bjr sur un installation classique si je fais toucher le neutre et la terre le disjoncteur différentiel doit il déclencher ?pour moi oui

  
ptiseb1
85  
  

ptiseb1
  Posté : 18-03-2013 17:33

dès qu'il y a fuite de courant, en effet oui

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 18-03-2013 17:50

bonsoir,

pour moi, il ne doit pas nécessairement déclencher.

voir types d'installation et de réseau.

exemple: un réseau triphasé de type TN-C il ne déclenche pas
voir de bons début d'explication là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1351&forum=2&ancre=1&start=0#2135110032

à+

Message édité par : biloute / 18-03-2013 18:05


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 18-03-2013 21:53

En regime TT ton neutre est a la terre (terre edf) donc si ta terre est correcte tu n'aura pas de courant qui circule tension phase phase 400 V tension phase neutre 230 V ,tension neutre terre 0 v donc pas de couuant

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 19-03-2013 10:49

Citation : marcel11 

En regime TT ton neutre est a la terre (terre edf) donc si ta terre est correcte tu n'aura pas de courant qui circule tension phase phase 400 V tension phase neutre 230 V ,tension neutre terre 0 v donc pas de couuant  


salut
petite rectification, corrige moi si je dis une connerie: lorsque tu dis "tension entre neutre te terre 0v donc pas de courant"

je ne suis pas d'accord car il s'agit d'une différence de potentiel, il peut donc y avoir du jus qui passe quand meme!! c'est comme une ampoule, meme éteinte il y a du jus sur la ligne!!

  Profil  

  


  Posté : 19-03-2013 19:37

bsr mais france on est pas en regime TN ?

  
ptiseb1
85  
  

ptiseb1
  Posté : 19-03-2013 19:47

tout dépend dans quel endroit ou tu es si c'est dans le tertiaire ou en industrie. les régimes de neutre diffère

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 19-03-2013 21:53

Citation : cls 

bsr mais france on est pas en regime TN ? 

On est en TT neutre a la terre et masse a la terre
TN neutre a la terre et masse au neutre

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 19-03-2013 22:02

Citation : agfroid 

Citation : marcel11 

En regime TT ton neutre est a la terre (terre edf) donc si ta terre est correcte tu n'aura pas de courant qui circule tension phase phase 400 V tension phase neutre 230 V ,tension neutre terre 0 v donc pas de couuant  


salut
petite rectification, corrige moi si je dis une connerie: lorsque tu dis "tension entre neutre te terre 0v donc pas de courant"

je ne suis pas d'accord car il s'agit d'une différence de potentiel, il peut donc y avoir du jus qui passe quand meme!! c'est comme une ampoule, meme éteinte il y a du jus sur la ligne!! 

Est tu a tord
Si tu n' a pas de tension entre 2 points tu ne peux pas avoir une circulation de courant
Une tension c'est la pression qui règne dans un tuyau et le courant c'est le débit qui circule dans le tuyau
entre phase et neutre ou entre phase phase tu a une tension mais si tu ne met pas une résistance (terme générique) ou un moteur ,une ne circulera pas de courant
comme si ton robinet est fermé tu n'a pas de débit.Si tu a bien 0 V donc absence de tension donc rien comme différence de potentiel il ne circulera pas de courant

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 20-03-2013 20:18

salut à tous
en théorie sur un réseau en régime TT le neutre étant à la terre il ne devrais pas y avoir de difference de potentiel entre neutre et terre donc pas de courant donc le dispositif differentiel ne devrait pas réagir
en pratique les chutes de tentions dues la résistance de la boucle de défaut (R terre EDF + R terre usager) font que l'on à une légère difference de potentiel entre terre et neutre et que de ce fait il s'établit s'il yà contact un léger courant qui peut faire réagir un differentiel à hte sensibilité par ex un 30 mA

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  

  


  Posté : 22-03-2013 19:39

bsr, donc si je fais touché le neutre avec la terre ou le neutre avec une carcasse metallique le 30 mA réagis ?(chez un particulier ou en tertiaire);

  
ptiseb1
85  
  

ptiseb1
  Posté : 22-03-2013 19:44

pour moi oui