Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » compresseur à vis
3 pages [ 1 | 2 | 3 ]
Auteurcompresseur à vis
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 24-01-2013 21:50

salut les gars,

Voilà on me demande d'expertiser des compresseurs à vis qui ne comprime plus apparemment.
Qui connait ces grosses bêtes ?
Comment diagnostiquer un problème sans le démonter?

Sandra

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 24-01-2013 22:23

SALUT SANDRA!!

quel est la référance de ta machine?
quel est le type de compresseur?
sous quelle configuration est-il assemblé?
quel est son application et son régime de fonctionnement?
quel est le fluide et l'huile utilisé?
quel est son historique de maintenance voir factures?
n'y a t'il pas un probleme sur le tiroir ou VI déréglé
mécaniquement et a ma connaissance le plus probable c'est qu'il ai pris du liquide en abondance et que les carter qui entourent les vis ai été raboté d'ou un écartement outour des vis et un manque de bi-pas..

Pour finir, démonte le et envoie le en expertise chez un reconstructeur comme SRS BITZER....



  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 24-01-2013 22:24

Salut, expertiser l'interieur d'une vis, côté mécanique sans l'ouvrir, me parait impossible.
Tu peux toutefois, verifier les enroulements (résistance, défaut d'isolement) ensuite je crois que tu devras mettre en route pour être sûr du prédiagnostique de ton collégue ou confrére.
Faire un relevé d'intensité, tension, pression HP/BP/huile....
De la découleront des symptômes qui vont peut être t'amener à penser que....ou bien qui vont te confirmer que....

Vu le prix de certaines vis, ce genre de diagnostique n'est pas à prendre à la légére, donc un coup de fil au constructeur pourra également te mettre sur la piste

En 15 ans je n'ai eu que 4 vis HS et toutes côté électrique, donc je ne vais malheureusement pas pouvoir t'aider plus.

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 24-01-2013 23:08

RE

C'EST VRAI QUE J'AI JAMAIS VUE CA MOI AUSSI MAS CA EXISTE QMEME? PEUT ETRE TU MANQUE DE FLUIDE...OU ELLES TOURNENT A L ENVERS (MAIS LA CA VAS PAS DURER LONGTEMPS LOL)


  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 25-01-2013 20:37

salut,
Merci pour les réponses.
Compresseurs daikin zhc5wlgye et un zhc7lsgye.
j'ai été voir, il démarre bien mais au bout de quelque minutes bp 0b et hp 8b.
La charge à été controlée ,l'huile ,ainsi que tout les organes de fonctionnement.Sauf le compresseur ( côté mécanique)

sandra

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 25-01-2013 20:48

salut sandra,

tu a bien dit bp 0 bars et hp 8 bars? C'est bien des compresseurs hallscrew


  Profil  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 25-01-2013 20:53

Bonsoir
et niveau intensité ca dit koi?
enfin 0Bars en bp ou sont passés les pressostats de sécurité?

Ton compresseur est monté sur quoi? un refroidisseur d'eau ?

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

Message édité par : TINOU / 25-01-2013 20:53


  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 25-01-2013 21:00

salut

Ta valeur de 0 bar à la bp, ou cette valeur est elle mesurée, sur le compresseur en lui même ou sur le collecteur BP?
N aurais tu pas un "bouchon" sur ton aspi?

A+
jérôme

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 25-01-2013 21:15

Intervention suite à mon poste sur les GF AERMEC NW

jerome44/valeur de 0bar mesurée avec mano et lue sur afficheur sur le collecteur bp.

TINOU/environ 30A par phases,c'est bizarre sur ce groupe les sécurités BP déclenche quelque minutes plus tard.
GROUPE EAU/EAU.

detente/compresseurs hallscrew ??

  Profil  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 25-01-2013 21:20

Ok pour 30A mais combien est plaqué ton cp
as tu des relevés en fonctionnement normal?

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

  Profil  
sacooling
3  


sacooling
  Posté : 25-01-2013 21:22

et le detendeur??
est ce que vous l'avez controler?

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 25-01-2013 21:25

TINOU/ sur le cp c'est pas écrit l'intensité donc c'est 30A me donne aucune indication

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 25-01-2013 21:27

sacooling/ La charge à été controlée ,l'huile ,ainsi que tout les organes de fonctionnement.Sauf le compresseur ( côté mécanique) .

  Profil  
sacooling
3  


sacooling
  Posté : 25-01-2013 21:45

le comp. a t'il un son étrange?

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 25-01-2013 21:50

Non pas de bruit suspect

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 25-01-2013 22:14

salut et bonne soiree a ts
bizar que tu n ais pas les intensités plaqué dessus mais bon tu peux tjrs jeter un coup d'oeil sur les disjoncteure moteurs pour voir a combien ils sont reglé,ainsi les 30a nous parlerons mieux.parralellement a la regulation propre a la vis y a t il d autre systeme de reduction de puissance???
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 25-01-2013 22:14

et tes protections thermiques sont réglées à combien?
es ce le meme groupe que ton post ou il y a eu de l'eau dans le circuit?

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 25-01-2013 23:04

oui TINOU

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 25-01-2013 23:16

voila des photos

20110310051403[1].jpg

20110311030617[2].jpg


  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 25-01-2013 23:28

salut sandra,

joli photo mais pourquois il est sur palette celui la?
Sinon sur certains refroidisseurs d'eau, les sécuritées bp voir huile sont shunté quelques secondes ( hé oui!! c'est choquant) pour éviter le tirage au vide de quelques secondes au démarrage!!, un manque de pression pour pousser l'huile correctement!! et les compresseurs s'arretent en consigne brutalement et démarrent en pump-down 4 ou 5 secondes (d'ou le shunt bp au démarrage aussi car le tiroir est au mini donc en bi-pass) apres bizare pour un compresseur qui compresse pas d'avoir 0 bars a l'aspi et 8 a la hp?? a tu regarder le reglage vi et est tu sur qu'il monte en puissance? que le tiroir n'est pas bloqué apres ca il te reste a le démonter et l'envoyer a paris pour expertise c'est pas compliquer y a pas de lignage a faire...


  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 25-01-2013 23:35

C'est des photos que j'ai trouvée sur le net.
Moi j'en ai 2 dans un GF aermec nw.
Il doit monter en puissance on entend les electrovannes s'ouvrir.
as tu regarder le reglage vis ou contrôle du tiroir??
ça je sais pas faire!!!!

Message édité par : sandra / 25-01-2013 23:37


  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 25-01-2013 23:52

re sandra

je pencherais plustot pour un bloquage du tiroir, n'a t'il pas fonctionné sans filtre a huile? tu devrai démonter le corp d'electrovanne voir si ce n'est pas bouché/obstrué, si ta charge est bonne pourquoi tu a 0 bars en aspiration?? a tu démonté ton filtre d'aspiration? avant un probleme de compression tu a visiblement un probleme sur ton circuit frigorifique..


  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 26-01-2013 00:46

si j ai bien compris tu as eu de l eau dans ton circuit,tu travailles avec quel fluide?
0bars au 407C=-37°/410A=-51,8°/134a=-26,4°
Si il te reste de l eau dans ton circuit tu as de la glace quelque part genre détendeur
Ton circuit a refroidir est il glycolée? as tu sufisament d eau dans ton circuit, manque d eau = bp faible

@+ jérôme

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 26-01-2013 10:40

bonjour les gars,

jerome44 : on travaille avec du R407c et côté hydraulique tout est bon.

Mais le problème qui est bizarre c'est que j'ai le même probleme sur les 2 circuits frigo.

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 26-01-2013 10:51

salutr sandra

eau circuit=bouchon de glace a l'aspiration...


  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 26-01-2013 10:52

salut sandra,

je crois qu'on n'a pas creusé assez loin lors du dernier post. Pourquoi DEUX echangeurs ont percé au même moment sur ton GEG?

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 26-01-2013 12:29

Salut,

0b en bp et 8b en hp => donc compression non ? Donc pour moi il a rien... c'est pas le compresseur qui te monte la BP, c'est l'évaporation de ton liquide dans l'évaporateur a une certaine pression/température.

- Manque de fluide
- Détendeur ou VEM liquide fermé
- vannes d'isolement oubliés fermés
- Manque d'échange sur l'évaporateur, manque débit d'eau, bouchon eau ou côté fréon
...etc

Vu que ça le fait sur les 2 circuits, il faut partir sur un élément commun aux 2 circuits, l'évaporateur ? Les détendeurs sont électronique ? sont sur le même régulateur ?...etc

Si l'échangeur a percé, pourquoi ? voir le flow switch, les infos du client (comment il démarre son groupe par exemple...)

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 26-01-2013 15:18

salut,

detente/ pourtant le tirage au vide a été bien fait et la valeur étée bonne.

frigopathe/ Aermec m'a dit que c'était normal 10 ans pour les échangeurs c'est bien.J'ai 4 GEG sur le même réseaux hydraulique.

Motiok/ manque de fluide charge controlée.
toutes les vem ou détendeur controlés.
Coté hydraulique c'est bon j'ai 4 GEG dessus.
Les deux circuit sont indépendant.
Les GEG fonctionnent tout le tps, il refroidissent une boucle à 10°c


sandra

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 26-01-2013 15:31

re,

voila le schéma frigo pour les 2 circuits

Capture.PNG


  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 26-01-2013 15:32

Salut
On a des chillers qui ont plus de 10 ans, jamais changé l evapo.
La réponse de ton constructeur est un peu simpliste.
tu a eu manque de débit d eau est tu as gelé ton evap
Que disent les sondes entrée et sortie d eau . Les avez vous changés

  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 26-01-2013 15:42

Vous avez peut être laissé un bouchon ou obturateur sur l échangeur quand vous l avez monté...

  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 26-01-2013 16:09

Par rapport à l intervention d origine et avec l aide de ton schéma frigo , quels sont les éléments que vous avez changés?
@+

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 26-01-2013 16:52

Citation : sandra 

salut,



frigopathe/ Aermec m'a dit que c'était normal 10 ans pour les échangeurs c'est bien.J'ai 4 GEG sur le même réseaux hydraulique.


Les deux circuit sont indépendant.
Les GEG fonctionnent tout le tps, il refroidissent une boucle à 10°c


sandra 

salut, aermec t'as dis ca, et toi t'en pense quoi? Et ton chef, ton patron ils en pensent quoi?
C'est du grand n'importe quoi.
Bref, un médium à 10°C sur le retour impose une evap vers 0°C, mais un medium à 10 sur le départ impose une evap vers +5°C avec bien sur un DT: 10K donc pour peter 2 echangeurs en même temps t'as du avoir un serieux pb. Et vu que vous êtes repartis comme en 40 avec un pb non identifié et non réparer, préparez vous au pire.
Je crois qu'il faut commencer à arrêter de prendre pour argent comptant tout ce que l'on te dit, à commencer par aermec, et ensuite ton collégue qui a gentiment ennoncé que la vis été cassée mécaniquement, alors, mano, thermométre et outils sortis pour tout reprendre avant de peter réellement une vis

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 26-01-2013 19:38

Re, déjà merci de vaut réponse . Pour frigopathe, je me doute bien qu'armec leur but c'est de me vendre du matériel .
Ensuite mon chef c'est un bureaucrate et mon patron je le connais pas, je suis juste un numéro pour lui . Pour le réseau hydraulique de l'évapo il est glycolé.Sur les 2 circuits on a remplacé : l'huile, les évap, les cartouches de filtre et les filtres.Les compresseurs ont été vidangés et le réseau frigo nettoyé , et plusieurs cycles de mise sous pression et tirage au vide

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 26-01-2013 19:47

Citation : sandra 

Re, déjà merci de vaut réponse . Pour frigopathe, je me doute bien qu'armec leur but c'est de me vendre du matériel .
Ensuite mon chef c'est un bureaucrate et mon patron je le connais pas, je suis juste un numéro pour lui . Pour le réseau hydraulique de l'évapo il est glycolé.Sur les 2 circuits on a remplacé : l'huile, les évap, les cartouches de filtre et les filtres.Les compresseurs ont été vidangés et le réseau frigo nettoyé , et plusieurs cycles de mise sous pression et tirage au vide 

ok mais je pense qu'il faut reprendre la machine par le debut, tu as forcement quelque chose qui dysfonctionne, une sécurité, une sonde de regul, un capteur...

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 26-01-2013 19:58

salut sandra

est que vous avez eu beaucoup d'eau qui est rentree dans les groupes,


  Profil  
g01d83rg
68  
  

g01d83rg
  Posté : 26-01-2013 19:59

salut,

il ni aurai pas de l'huile dans l'échangeur à plaque bp ??

quand l'ane n'avance pas
le singe recule

  Profil  
sandra
81  
  

sandra
  Posté : 26-01-2013 20:07

Les 2 circuits frigo on été inondé complètement

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 26-01-2013 20:24

Bonsoir, si les circuits ont été inondés, comment a été fait le nettoyage du circuit? , azote, produit spécifique,rechauffage?
Est ce que les points bas ont été ouvert? Combien de vidange d'huile?
Je suis pas un grand spécialiste des vis, mais vus l'historique il ne serait pas étonnant que le circuit complet soit encore pollué.
Il faudrait inspecter l'aspiration( crépine ou filtre bouché), les aéroquips compresseurs.
Je ne sais pas pour vous mais la plupart du temps un seul nettoyage de circuit ne suffit pas lors de présence importatnte d'eau.
Faut en ouvrir un maximum avant d'ouvrir le compresseur côté mécanique.

Bon courage , c'est toujours le bordel dans ces cas là



  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 26-01-2013 20:36

Citation : sandra 

Les 2 circuits frigo on été inondé complètement  



bon bé c'est clair tu a de l'eau qui se congele a l'aspi!!! tu peut sortir l'artillerie lourde ( ca m'est deja arrivé c'est un cauchemard!!!) je sortais des carotes de glace en déboulonant la vanne aspi du compresseur qui avait un filtre, j'ai fini par le virer, les compresseurs tournent encorre depuis 2007,!!!!


  Profil  