Salut ,
Voici les photos de ma carte unité intèrieure ,
J'ai dessouder la varistance puis essais !
Pas mieux pour l'instant
celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie |  Profil E-mail
|
|
MarcusPolux 28
| Posté : 07-11-2012 21:39
deuxieme
celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie |  Profil E-mail
|
|
MarcusPolux 28
| Posté : 07-11-2012 21:41
troisio
celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie |  Profil E-mail
|
|
MarcusPolux 28
| Posté : 07-11-2012 21:45
et quatro ,si quelqun s'y retrouve...
Aucune odeur de brûlé en tout cas
celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie |  Profil E-mail
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 07-11-2012 22:18
Bonsoir marcus,
Tu tiens vraiment à mettre tout le monde en rogne???
On t'a déjà dit, de ne PAS CREER DE NOUVEAU POST POUR LE MEME PROBLEME, aussinon, ca va vite devenir l'anarchie!!
Tu continues le post déjà ouvert...
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
MarcusPolux 28
| Posté : 07-11-2012 22:29
Ok dimarco
Tout fonctionne bien chez toi ?
Moi non je chauffe qu'une partie de ma maison , j'attire l'attention en créant un autre forum pour qu'on m'aide et je fous la paix à tout le monde dés que je suis sorti de cette galère .
Si ça te gonfle tu me dégage et on en parle plus .
celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie |  Profil E-mail
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 07-11-2012 22:37
Donc tu t'inscris juste pour profiter?
T'as le choix de te dépanner avec des radiateurs électriques soufflants.
Un peu de respect pour les membres du forum.
La remarque est justifiée, pas la peine de creer 3 posts pour la même chose.
C'est compliqué pour tous le monde de suivre et de vous aider.
Moi un livre quand je le lis j'aime bien que les pages soient attachées et pas aller en chercher à gauche et à droite.
La logique est peut etre pas pareil chez vous
Maintenant la varistance ne solutionne pas votre probleme, il faut donc continuer les recherches, mais à vous de nous aider aussi .
Au passage je chauffe avec du bois, bon allé je sors.
|  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 07-11-2012 22:43
En plus vous dites:
Bon les gars ,
Je suis pas du genre à abandonner ,
en plus l'om rejoint le PSG , tout est indiqué pour qu'on dépanne ça tranquile.
Donc pas de panique. Votre varistance est elle la bonne avec les mêms caractéristiques?
Le défaut a t'il changé ou est ce le même?
sur le groupe extérieur il y a t'il un bouton reset?
|  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 07-11-2012 22:55
Mon cher MarcusPolux,
Il ne sert à rien de vous énerver!
Et je rajouterais même que si vous réfléchissiez un minimum, vous vous rendriez compte, par vous-même de l'absurdité de vos propos!
Je vous signale tout de même que vous avez posté içi de superbes photos ... MAIS que ... pour connaître votre problème exact, il faut que ce soit les autres forumeurs qui fassent la démarche de rechercher les précédents messages s'y rapportant!!
Bref, vous transformez votre post en un véritable jeu de piste!! Tandis que si vous aviez mis tout à la suite ... ca serait un jeu d'enfant!
Maintenant, vu la teneur de vos propos, les autres forumeurs jugeront du temps qu'ils jugeront necessaire à votre affaire, mais ne vous étonnez pas que des nouveaux venants ( n'ayant pas encore connaissance de vos posts précédents ) ne décident finalement pas de vous aider!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
Evilclad 473 Membre averti
| Posté : 07-11-2012 22:57
Sur ce type de groupe il n'y a pas de reset mise a part une coupure electrique contrairement a un VRV qui lui a un reset.Maintenant si votre varistance a etait changer et bien souder a la platine sa reste du resort d'un technicien en microtechnique.Vous avez plusieurs entreprise qui depanne l'electronique, si vous leurs ramené votre carte je pense pour pas grand chose elle sera reparé.Dans mon ancienne socièté sur un groupe carrier un relais d'un platine etait HS, le remplacement du relais de celui ci a couter 8 euros dans une socièté spécialisé pour. |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| |
MarcusPolux 28
| Posté : 07-11-2012 23:04
MARS
Ecoute bien :
Moi je juge personne , je respecte tout interlocuteur qui me lis et surtout ceux qui tentent de m'aider .
Je remercie par messages tous ceux que je reçois ,ils sont sincères et bien fondés .
Alors quand tu commence ton message par
"a tu es juste la pour en profiter"
Ne m'adresse même pas la parole ,je sais déja que tu viens avec un jugement avant des conseils techniques qui sont le but de ce forum.
Si tu veux "calmer" des gens choisis un autre interlocuteur
celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie |  Profil E-mail
|
|
Evilclad 473 Membre averti
| Posté : 07-11-2012 23:10
Marcus, aussi bien Mars que es autres font de leurs mieux pour aider l'ensemble des "forumeurs".Maintenant tout a l'heure dans vos reflection vous lui avez tendu la perche , il a pas pu s'empecher de vous taquiné sur vos problème de chauffage, bien sur ça reste gentil c'etait pas mechant c'est vous qui l'avez mal pris.Je sais aussi que faire venir un depanneur frigoriste c'est pas forcement donné pour un particulier, mais vous avez etait aider par l'ensemble des personnes ici, et si ça marche pas il faut vous faire une raison fait remplacer votre platine ou bien apporté la a un professionnel en electronique. |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 07-11-2012 23:21
Salut
Je rejoins marc pour l'ouverture de 36 post pour le même problème, à force on ne sait plus ou lire et par ou commencer.
Concernant ton problème pour écarter la piste des varistors, il faut les changer sur l'unité int et sur l'unité extérieure. Si ça ne fonctionne toujours pas comme les copains passe par un frigoriste qui connait la marque.
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 08-11-2012 10:01
Bonjour,
@MarcusPolux: il est totalement inutile d'ouvrir un nouveau post pour faire revenir vers l'avant votre problème.
il suffit d'y répondre pour qu'il repasse au-dessus des autres.
donc: c'est la dernière fois qu'on vous le dit: n'ouvrez plus de nouveau post pour ce même problème
vu que vous n'avez pas l'air de vouloir comprendre cette même remarque venant des autres membres,j'espère qu'en tant que modo du site j'ai été clair.
cette remarque ne sera plus rappelée par la suite.
à bon entendeur...
merci de votre compréhension. |  Profil
|
|
nono95520 69
| Posté : 08-11-2012 19:25
Honêtement je rejoins l'avis de tout le monde, rien de sert de créer un nouveau post les modos hésiterons pas a fermer le topic.
Pour ce qui concerne ton UI, reconsulte les défaut voir si c'est toujours le même, vérifie,que tu as de la sauce sur ton UI et ton groupe extérieur.
Mais arrivé a ce stade, je te conseille d’appeler un tech, après tant qu'on est pas devant le groupe, et l'ui etc c'est vraiment difficile de te donner une procédure de dépannage.
Après maintenant que tu as toucher a la clim etc, reste a trouver un pro qui voudras bien dépanner. |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
nono95520 69
| Posté : 08-11-2012 19:43
Je suis d'accord avec toi Aicofrigo, mais déja quand je reçois des MP de sa part comme quoi il comprend pas ce qu'il faut faire et que me dire qu'il a pas trop le temps car il a une vie de famille.
Il a meilleur temps de faire passer un technicien ça ira plus vite. Par contre d'accord avec toi, faire passer un technicien bossant principalement avec daikin. |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
dmarco 5962 Modérateur
| |
avanlar 718 Membre averti
| Posté : 08-11-2012 20:22
salut
pour info la varistance sert juste a porteger ton circuit d'une surtension ou d'une surintensité ,donc si ta varistance est hs,ou tu la supprime,ou tu met des varistance c'est pas ca qui va résoudre ton problème |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 08-11-2012 20:31
bonsoir,
ah bon;
je dois pas avoir compris
quand c'est hs et que tu remplaces ça répare pas alors
tant pis |  Profil
|
|
avanlar 718 Membre averti
| Posté : 08-11-2012 20:37
si si ta totalement raison aircofrigo,met par exemple sur une pompe a chaleur de marque alpha innotec 120 lw,j avais une carte de puissance ou il avait des varistance j'ai enlever ma carte de varistance et ca marcher toujours ossi bien.(cest vrai que cest une securiter ) mon messager etait pour marcuspalux |  Profil
|
|
nono95520 69
| Posté : 08-11-2012 21:27
pour info, voici son mp:
Envoyé : 05-11-2012 00:07
salut
Je décroche un peu de cette clim , elle me prends la tête , j'ai deux enfants en bas age , c'est pas facile de bricoler .
@plus
Bref, je crois qu'il est temps de cloturer le sujet.
Enfin pour ma part je passerais plus sur ce sujet.
Message édité par : nono95520 / 08-11-2012 21:28
Message édité par : nono95520 / 08-11-2012 21:29 |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 08-11-2012 21:51
Salut a tous une varistance c'est composant qui se met en cour circuit sur une transitoire et qui sert a protéger une ligne alternatif d'une augmentation de tension transitoire (un parasite ,une transitoire) pas une surtension de type coupure du neutre sur poteau edf qui conduit a avoir du 400 V sur une ligne a 230 V .
Par contre dans se cas la la carte électronique qui fonctionne en 230 V alternatif et le redresse en en continue (311 V en DC ) se retrouve en alimenté en 400 V AC et le redresse en 564 V DC et les condos de filtrage ,les IGBT et les processeurs de gestion de régulation n'aime pas les surtension.
Par contre si on enleve les varistances qui son en CC sa repart si l'électronique est en bonne état ,mais en général il y a des débats
par contre un électrotechnicien n'intervient pas sur des cartes électroniques c'est les électroniciens
Mais vu l'agressivité des réponses de notre nouveau foromeure le mieux c'est de plus se decarcasé?
|  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| |
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 08-11-2012 22:34
bonsoir a tous
haaaaaaa encore un particulier ignorant agressif!!!je kiff grave, donc je vais rester zen et no comment.
je voulais juste intervenir pour dire encore un grand merci a marcel pour une fois de plus cette petite leçon.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
romulus5962 16
| Posté : 08-11-2012 22:48
je ne voudrais pas etre le technicien qui finira peut etre par appeler, car un matériel déja toucher par X beurkkkkk !!!!
|  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 08-11-2012 22:55
Citation : mars
Bonsoir,merci Marcel pour ce cours d'électronique
Est ce que le gars est une vrai caricature marseillaise?
Un coup il dit ça va le faire tranquille et un coup ça me prend la tête
Les premières vérifications ont été faites mais ce n'est que le début de la procédure classique de dépannage.
De plus comme le dit Aircofrigo un frigoriste n'est pas électronicien donc pour ma part je saurais maintenant à quoi servent ces varistances, mais si le probleme ne se solutionne pas je ne peux pas rester des heures sur site et serait obligé de déclarer la carte hs et de prévoir son remplacement.
Maintenant il y a deux solutions:
trouver un réparateur électronique et reparer si possible cette carte, ou commander une autre carte.Aussi il est possible qu'il y ai eu d'autres dégats , c'est plus rare mais possible.
Maintenant à qui la faute de la coupure de neutre? Voir avec les assurances pour prise en charge si possible.
Dernière chose ici c'est entraide et pas envoyer bouler les gents surtout quand on débute et qu'on ne risqie plus de participer selon vos dires.
Message édité par : mars / 08-11-2012 22:15
il a dis qu'il habite les bouches du Rohnes c'est pas pareil
moi je suis un vrai Marseillais
ça doit etre un crocodile une grande gueule avec de petit bras bon je deconne et je sors
|  Profil
|
|
MarcusPolux 28
| Posté : 08-11-2012 23:26
Merci pour "grande gueule et petit bras"
Non seulement tu démontre ton niveau comportemental ,
Mais en plus t'as besoin d'une bonne leçon en electrotech
/régime de neutre T(neutre à la Terre);T (masse à la terre) comment peut on avoir du 400V si la terre est reliée au neutre et à la masse ??? ABSURDE ton 400v
Je ne suis pas en régime IT ,rien chez moi ne nécessite une coupure au deuxième défaut d'isolement ou a certain seuil comme un hopital par exemple ou la les fusibles de neutre sont des cartouches metaliques afin d'éviter ce phénomène de surtention ...
Pour conclure :tire jamais sur une ambulance
celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie |  Profil E-mail
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 08-11-2012 23:41
Tu n'a qua regarde sur les boite EDF si le fusible de neutre ne sont pas des cartouches métallique.
Après si tu déconnecte le neutre du secondaire du transfo EDF tu verra si tu te retrouve pas avec du 400V
Les coupure de neutre en sortie de transfo ça arrive souvent et souvent on se retrouve avec 400V a ne pas confondre avec la déconnection du neutre en final sur ta machine.
Puisque tu est si fort et donneur de leçon c'est pas la peine de venir agresser les membres du forum .
Et l'expression du crocodile c'est une expression de normendie
|  Profil
|
|
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 09-11-2012 00:26
bonsoir a tous
comme j'ai envi de me faire un nouveau copain, je dirais juste au modo.....s de ne pas lire la suite de ce post
marcuspolux tu te permet de créer plusieurs post pour un même problème, il ne t'ai pas venu a l'idée que si tu n'as pas obtenu de réponse sur le premier post, c'est peut-être que finalement les profanes que nous sommes n'etions pas capable d'apporter une réponse...où peut être que ton problème n'interessait pas grand monde
par la suite quand mars t'en fait la remarque...tu l'envoi sur les roses...tu renvois également marcel sur les bancs de l'école, regarde juste le taux de partipation de mars et marcel sur le forum, et tu comprendras aisement que ce sont des frigoristes qui tiennent la route, et qui viennent en aide a bon nombre de personnes frigoriste ou particulier.
le problème avec les gens comme toi est que tu ne nous donne pas envie d'aider les particulier, car bizzarement, comme bon nombre de particulier, vous penser que l'on vous doit tous, que parce que vous poser une question on doit obligatoirement y répondre et y trouvé une solution, pour ma part sache une chose ton problème de clim je m'en b....e
eh oui chez moi il fait chaud.
si tu pensais a ta famille un temps soit peu, tu appellerasi le frigoriste qui a fait l'instalation et ton problème serait probablement résolu, a moins que tu es fais toi même cette instalation
tu n'es qu'un membres provisoire pour nous, tu glanes des infos de ci et de là, et on ne te vois plus après. et en plus il n'aurait pas fallu que l'on s'attende a un merci, la superiorité des gens de ton espèce (les casses couilles) font que vous vous prenez pour le nombril du monde.
ne te fatigue pas a répondre a mon post, consacre plutôt le peu de temps libre que tu as a reparer ta clim ou a jouer avec tes enfants.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
MarcusPolux 28
| Posté : 09-11-2012 00:54
T'as 400v parce que ton transfo n'a pas de neutre .Le neutre est un "0" potentiel créé justement par les enroulements au secondaire ,la carcasse"masse" est,elle, reliée à la terre et aussi au neutre en regime TT ainsi dans ton "arrivée particulier" tout écart sur tes protections diff entre iph et in (je rappele relié a la terre comme les masses)te protégerons , mais pour ta vanité je ne peux rien faire...
celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie |  Profil E-mail
|
|
MarcusPolux 28
| Posté : 09-11-2012 01:09
Glagla
Je fais pas l'aumone pour les rèponses que je pourrais avoir ,je participe a un forum en citoyen libre ,tu te b.... de mes petits soucis et bien passes pas de temps a me faire la morale .
Je t'ai pas attendu pour faire ma vie et si tu veux me gicler du forum DIEU GLAGLA et bien te gêne pas .
Par contre moi j'ai jamais insultè qq de casse couille de grande gueule etc..
Si c'est ça la libertè d'expression que tu revendique dans ta démarche de forum pour (entraide) c'est une façon de voir que je ne partage pas
Je vais pasamplifier la polémique
celui qui mange une noix de coco
fait confiance à son anatomie |  Profil E-mail
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 09-11-2012 08:32
bonjour à tous,
un peu de retour au calme SVP
merci.
pour MarcusPolux, c'est votre comportement et vos réactions envers différents membres du site qui ont entraîné en grande partie les propos des autres.
marcel11 dans son premier post est venu expliquer le plus correctement possible l'utilité des varistances.
c'était constructif!
glagla est venu car votre comportement l'exaspère; certes il aurait pu s'abstenir
la première trace d'agressivité vient de vos propos envers les autres (mars, dmarco..) et depuis cela tourne en eau de boudin
donc arrêtez ou partez.
c'est le dernier avertissement et n'essayez même pas de vous défendre mais concentrez vous tous à partir de maintenant uniquement sur le problème de la clim.
merci.
pour reprendre vos propos: "régime de neutre T(neutre à la Terre);T (masse à la terre) comment peut on avoir du 400V si la terre est reliée au neutre et à la masse ??? ABSURDE ton 400v "
pour moi, si terre et neutre sont reliés à la terre, cela devient un régime T N C
terre neutre commun;
à+ |  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 09-11-2012 08:37
salut
marcus pollux tu t'enfonces mon gars!! au lieu de monter sur tes grands chevaux...... une simple excuse pour avoir ouvert un nouveau post pour toujours le meme problème, et ça passait comme une lettre à la poste.... mais voila ta réaction!!! :paf
que te dire... tu dis a tous de te virer du forum!! mais si tu n'es pas content des réponses obtenues, à toi de faire tes valises, on te retiens pas!
tu dis ne pas nous avoir insulté, mais le manque de respect que tu nous porte (ne serait ce qu'en ouvrant 36 post, et sans parler de tes remarques à la con) tu nous prouve le contraire (ou du moins, que tu n'en pense pas moins)
maintenant il te reste plus qu'a partir (du forum) parce qu'a mon avis tu n'aura pas d'aide de notre part! enfin moi j'avais deja passé tes post a la trappe a la premiere lecture, et là tu confirme!
pas A+
AGFroid |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 09-11-2012 13:56
bordel, je suis pas assez clair dans mes propos :paf |  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 09-11-2012 14:02
salut maitre airco
si, tu es assez clair, mais si tu regardes les heures de nos post nous nous sommes croisés!
alors je sais pas si ton post s'adressait à moi, pas uniquement je pense, par contre je pense aussi avoir été cordial malgrés tout!
enfin bref.... :paf
AGFroid |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 10-11-2012 09:44
Bonjour. Et dans tout cela ce sont les gars qui sont régulièrement en donneur de réponses qui vont finir par s’engueuler!
Pat |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 10-11-2012 09:48
Re. Si rien de cramé dans l'UI, voir plutôt vers l'UE, en effet le plus souvent quand il y a une sur-tension c'est le plus souvent la carte de l'UE qui dégage.
Pat |  Profil
|
|