|
| Posté : 29-10-2008 18:51
bonjour
comme toujours je n'ai que des anomalie .. voila après une fuite au niveau d'un coude à l'aspiration après soudure et compliment de gaz, tout a changé :
la glace au à l'aspiration le compresseur commence à geler ..
d'après vous comment comprendre ce qui se passe |
|
|
nh3 633
| Posté : 29-10-2008 19:31
Un petit effort manos, si tu nous donnes quelques explications un peu plus claires, type d'installation, fluide, relevés de pression et température ....on pourra peut-être t'aider....et sans doute quand tu auras fait
cela tu trouveras toi même la réponse.
courage !! |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 29-10-2008 19:34
bonjour
Et Comment as tu fais ton complément de charge? bascule, au voyant, au nez ,..et a partir de quels éléments ? température, pression,...
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |  Profil E-mail
|
|
amar 60
| Posté : 29-10-2008 19:59
a mon avis,tu as soudé comme un fou,et tu as du trop chauffer ta membrane de ton detendeur puis il est bloqué ouvert,essaie de le resserer,si sa givre toujours change ton detendeur ma geule |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 29-10-2008 20:09
D'après ce que je lis manos a repris une fuite sur un coude à l'aspiration donc assez loin du détendeur :paf
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 29-10-2008 20:14
salut amar,
où as tu vu qu'il a soudé sur le détendeur toi??
tu es devin ou tu travailles avec lui?
il parle d'un coude sur l'aspi
par contre ton idée de souder comme un fou c'est possible, mais autrement:
braser le coude et mettre tellement de brasure dans le tuyau qu'il fait une post détende dans le circuit d'aspi
allez bonne nuit vieux
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
|
|
Peio 964 Membre averti
| Posté : 29-10-2008 20:48
Ca m'a tout l'air d'un excés de charge, à moi aussi. |  Profil
|
|
| Posté : 30-10-2008 13:21
salut
Exécusez moi pour le manque d'infos !!
Mais ma question était générale :
Après une charge d'un groupe qui marchait tres bien avant la fuite du R22, la glace commençait à se former au niveau de tout le tube d'aspiration et le compresseur aussi, la première des choses qui pourrait venir à l'esprit c'est que le détendeur est tres puissant dire aussi que l'évap est tres petit OR on a rien toucher dessus tout fonctionnait bon, si ce n'est pas le détendeur qui est grand ouvert alors on pense à un excès de charge et cela sans prise de température du sous-refroidissement. meme si on se débarasse diun peu de fluide le probleme reste. |
|
|
nh3 633
| Posté : 30-10-2008 16:28
Manos, question à deux euros: tu n'aurais pas d'humidité dans ton installation ??? L'humidité dans le R22 peut provoquer ce genre de réaction qui va un peu à l'encontre de ce qu'on apprend : des détendeurs bloqués ouverts et qui dégueulent tout ce qu'il peuvent.
Moi je changerais au moins le déshy et la buse du détendeur. ça confirmerait la chose et avancer le schmilblick |  Profil
|
|
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 30-10-2008 19:05
salut les frigos
notre ami amar émet une hypothèse qui peut faire réfléchir : si la soudure n'était pas éloignée du bulbe resté en position , cette intervention a peut etre provoqué l'ouverture exessive du détendeur . |  Profil
|
|
Peio 964 Membre averti
| Posté : 30-10-2008 21:58
Je ne l'avais pas compris comme ça.
N'empêche, ça ressemble toujours à un sacré excés de charge. Je suppose que la température d'évaporation est anormalement proche de l'ambiance de la chambre froide (ou frigo, ou médium quelconque),et que la surchauffe à l'évaporateur est anormalement faible ? |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 31-10-2008 20:04
hi
missieur hotz ma geule, bonne elle est la surchauffe, j'ai l'chalumeau lol
j'ai le chalumeau
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
|
|
| Posté : 02-11-2008 09:39
bonjour
après ce qui a dit nh3
j'ai changé le filtre et un nouveau vide une recharge et voila bon ... |
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 02-11-2008 09:50
Bon eh bien un problème de plus résolu et une personne de plus qui nous tient au courant du résultat |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 02-11-2008 12:17
salut manos,
content pour toi que c'est en ordre.
quand tu as récupéré le fluide, t'as pesé? histoire de voir s'il y avait de trop?
en tout cas, merci d'avoir communiqué les résultats
il y en a bcp qui oublie |  Profil
|
|
| Posté : 02-11-2008 18:09
non j'ai pas pesé .. dommage |
|
|
nh3 633
| Posté : 02-11-2008 19:01
Merci manos de nous avoir donné la fin de l'histoire. R22 + humidité = galère. |  Profil
|
|
Peio 964 Membre averti
| Posté : 02-11-2008 21:18
On ne connait pas le fin mot de l'histoire, on ne saura jamais si c'était un problème d'humidité ou d'excés de charge... ou des 2 peut-être. |  Profil
|
|
| Posté : 04-11-2008 08:27
pour Hotz :
si c'était un excès de charge, est ce qu'il y'aurait un retour de glace ??
à 95% c'était de l'air, la fuite que j'ai reglé était au niveau d'un coude d'aspiration, quand le consigne thermostat atteint, le groupe va s'arreter au Pump down alors on peut tirer de l'air au moment de l'arret surtout quand j'ai constaté que le pressostat BP était mal réglé et il s'arretait à 0 Bar alors forcément l'air devait rentrer . |
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 04-11-2008 13:12
merci manos pour l'explication détaillée de ta réparation!!
ça nous éclaire de suite plus sur le prob que tu as eu.
maintenant, oui un excès de charge peut générer un retour en glace vers le compresseur.
merci et à +
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
|
|
Peio 964 Membre averti
| Posté : 04-11-2008 20:06
Merci d'avoir répondu à ma place, car je n'avais pas compris la question.
Très content que ton problème soit résolu cher manos.
|  Profil
|
|
| Posté : 05-11-2008 17:46
Grand MEERCI pour tous |
|
|