Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - Charge Fluide Zeotrope et Azeotrope
Auteur[Résolu] - Charge Fluide Zeotrope et Azeotrope
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 06-08-2012 20:52

Salut, j'aimerais que vous confirmez se que je vais dire.

Quand je charge un fluide zeotrope '410a par exemple). Je peux choisir la façon de remplier (liquide ou gaz) c'est ça ?

Et pour les azeotrope (407c par exemple) je suis obligé de le charger en liquide pour mettre la même proportion des 3 fluides qui le compose ? ou non vu que leur température d’évaporation et en dessous de la T° ambiante ?

Actuellement je charge tout en liquide pour un façon pratique, mais j'aimerais savoir si ce que je pense et juste.

Mike

Message édité par : Mike57500 / 06-08-2012 20:53


  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 06-08-2012 20:58

Salut,

Ta raison, charge tout en liquide car meme un fluide que tu peux soit disant charger en vapeur peux quand meme se dénaturer selon la vitesse de charge.

Si il sévapore douçement dans la bouteille le composant le plus volatile sera forçement plus abondant.

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 06-08-2012 21:39

Salut

Je charge systématiquement en liquide aussi...Vous avez déja essayé de vider un tube de 60 kg en vapeur dans une positive et par une schrader??

Il tout de même est intéressent de savoir que pour la charge le glissement est sans importence... ce qui est importent c'est de savoir si c'est un corps pur ou un mélange

par ex le CO2 est un corps pur donc tu peux charger en vapeur et le R404A n'a pas(peu) de glissement mais c'est un mélenge donc charge en liquide obligatoire.

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 06-08-2012 22:22

bonsoir a tous

netsu pour le co2 je te conseil la vapeur jusqu'au depassement de ton point triple après passe au tube liquide, sinon tu risque d"y passer du temps

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
fylip22
168  
   

fylip22
  Posté : 06-08-2012 22:23

Bonsoir,

Pour éclaircir un point :
Tous les fluides de la famille des 400 sont des mélanges et sont zéotropes.
Tous les fluides de la famille des 500 sont des mélanges et sont azéotrope.
Et comme le fait netsu, je charge également toujours en phase liquide, que ce soit un corps pur (R134a...) ou un mélange (R404A, R422D...).

À bientôt,

fylip22

  Profil  www  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 06-08-2012 22:25

RE

Pourquoi glagla?? ta as quelque chose contre la neige??tu n'aime pas les sports d'hivers??

Je suis déja loin...

Message édité par : netsu / 06-08-2012 22:26


  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 06-08-2012 22:27

je pense qu'il faut raisonner en gain de temps et se dire qu'en liquide ca va plus vite.Y a pas que ca a foutre d'attendre que la charge se termine.



Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 07-08-2012 15:35

Je travail exclusivement sur du froid de confort donc pas de co2 pour moi ;)

Je travaille avec du 410a 407c et 134a

La seul fois ou je charge en vapeur c'est quand j’interviens sur une fuite qui a moins de 7% de perte pour fluide a glissement.

Mike

Message édité par : Mike57500 / 07-08-2012 15:36


  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 07-08-2012 19:55

salut mike, quel est l'intérêt de charger en vapeur?

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 07-08-2012 20:01

Quand j'ai j'interviens sur un manque de fluide ?

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 07-08-2012 20:09

Bonsoir!!

Quelle différence fais tu entre une charge suite à un manque de fluide et une charge complete??

Je n'en voit pas... je charge en liquide dans les deux cas.

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 07-08-2012 20:15

fuite ou pas quel est l'intérêt?
Est ce pour rééquilibrer ton gaz? Tu te dis fuite en phase gazeuse alors charge en gaz?

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 07-08-2012 20:17

Pour une charge complète je suis d’accord avec la charge liquide.

Ce que je veux dire c'est qu'un fluide azéotrope est constitué de plusieurs fluides. Ses plusieurs fluides ont une masse volumique différente. Donc, quand j'interviens et que j'estime qu'il me manque moins de 7%, il est possible de recharger le groupe en vapeur et non une charge complète avec du nouveau fluide.


Si je suis a la masse dite le moi :paf

Mike

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 07-08-2012 20:19

Citation : frigopathe 

fuite ou pas quel est l'intérêt?
Est ce pour rééquilibrer ton gaz? Tu te dis fuite en phase gazeuse alors charge en gaz?

 


Oui voila, pour rééquilibrer mon gaz ;)

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 07-08-2012 20:48

Si tu prend du gaz pour rééquilibrer ton installation... tu déséquilibre ta bouteille!!!!

Ca n'a aucun sens et ne tiens pas bebout... que fait tu de la bouteille déséquilibrée et pas completement vide ensuite??? :paf :paf

le froid est un état d'esprit.

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 07-08-2012 22:44

jamais entendu parler de cette technique de petit chimiste. Et quand bien même par le plus grand des hasard tu rééquilibres ton circuit, c'est ta bouteille que tu frelates.


Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
Mike57500
150  
   

Mike57500
  Posté : 07-08-2012 23:11

Bon ben je suis a la masse mdr :paf

J'vais mettre un coup de tête a mon ancien tuteur ou bien qu'il me montre comment il fait.

Donc si j'ai bien compris, si vous avez un manque de gaz sur un fluide a plusieurs gaz vous récupéré et charger du neuf ?


Mike


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 07-08-2012 23:25

oui car tu ne sait pas les proportion qui sont parties si le gaz est dénaturé tu remplace


  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 08-08-2012 00:27

bonsoir a tous

mike tu arrives a trié tes mollecules pour reinjecter dans ton circuit seuleument les mollecule qui sont partis :paf :paf :paf
je m'explique prennons un freon x constitue de trois type de fréon a, b, c tu as une fuite sur la partie vapeur, tu perds 10% de a, 30% de b, et 60 % de c,tu es sûre qu'avec ta méthode de petit chimiste tu remetras les mêmes proportion de gaz a, b, c moi j'ai un doute

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  