Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » MICRO FUITE ...
AuteurMICRO FUITE ...
adel0128
44  
  

adel0128
  Posté : 11-07-2012 23:21

voila j ai un petit souci sur un grpe d eau glacée marque RC GROUP r407c 35 kg 3 compresseurs.avec un seul cp press eva 3.2b cond 12.5b entrée de l eau22°C sortie 18 °C un 2ieme ce met en route chute de pression etc
j ai une micro fuite dessus je n arrive pas a tomber dessus malgré que j ai controler tous les raccord brasures schrader soupape de securité sur les aillettes sur condenseur en fin quasiment partout .....

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 11-07-2012 23:31

bonsoir a tous

donc c'est quoi ta question
si tu veux une réponse il faut une question

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 12-07-2012 00:21

tu récupére le gaz et tu laisse 100gr de pression et ensuite du gonfle à l'azote

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 12-07-2012 11:37

tu ferme tes vannes d'entrée/sortie d'eau , tu débride d'un coté de ton évaporateur puis tu passe ton joli détecteur Electronique dans le tuyau .

sinon tu peux utiliser une purge haute sur ton groupe ( les échangeurs multitubulaires en ont souvent )après avoir laisser ton groupe a l’arrêt et vanne fermée une journée, puis détecteur sur ta purge .

sinon FRIGOPATHE a raison , tu vide ton gaz, met 8 bar d'azote dans ton circuit, ferme tes vannes, vide ton eau, met un mano sur l'eau coté évap et attend ....

si ca remonte coté eau et descend coté fréon bah t'as un joli devis a préparé .

bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
haloha
184  
   

haloha
  Posté : 12-07-2012 12:53

yep! aurai tu peut etre une connection sur ton evapo gaz /eau

un echec ? on rebondit !

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 12-07-2012 13:19

Si tu as vraiment bien cherché partout, il te reste plus que la mise sous pression azote afin de monter plus haut en pression pour ta recherche de fuite.

Attention aux accessoires qui ne supporte pas les hautes pressions: capteur ect...

Renseigne toi avec le constructeur sur les capacité max de mise sous pression de son equipement.



  Profil  
Sauter à :