Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Code usine carel sur WESPER
Auteur[Résolu] - Code usine carel sur WESPER
haloha
184  
   

haloha
  Posté : 19-06-2012 12:38

Bonjour, j'ai un groupe d'eau glacée sur un hopital du type VLSW 524 LN au 410A de chez WESPER il y a dessus une regulation CAREL (j'ai oublier de noter la ref :paf)le probleme est le suivant: je viens de recuperer la bete (il y en a deux ) et les personnes qui l'ont installé on noter nulle part le code pour entrer dans les parametres et le code pour la configuration.. j'aurai aimer savoir si il y a une astuce ou un code de reset par exemple ou un code d'usine pour pouvoir reparametrer cette regule voili voilou merci d'avance

un echec ? on rebondit !

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 19-06-2012 17:24

salut,
en somme tu ne peux que regarder la grosse bete devant toi, dernière alternative telephoner à Wesper ou voir Carel, cela dit d'aucune utilité mais bon ==>
http://www.airwell-group-literature-hub.com/getdoc.php?mid=Wesper&doc=74&fichier=IOM_VL410_N_1F.pdf


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 19-06-2012 18:38

bonjour

Je n ai jamais travaillé sur du wesper, mais les codes que je connaisse sur de la regulation carel notament pour des groupes EG sont:
22/1234/9990
a voir si cela fonctionne, tient nous au courant
@+jerome

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 19-06-2012 19:43

tu peux ajouter le 77 comme code

bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
haloha
184  
   

haloha
  Posté : 19-06-2012 20:11

hello bon j'ai comme regule un PC01 a l'interieur de l'armoire elec et comme cadran sur le devant de la porte un "genre regule de roof top" bon les betes sont en mauvais etat :paf on a charger a l'azote U pour trouver une fuite grosse comme un camion sur une des deux vannes d'isolement sortie CP je dois en retrouver une demain chez GFF de toutes facons il y avait plus rien comme gaz (410A)j'ai essayer tout pleins de codes :paf et nada j'ai fait 3861 /3821/4763/2719 evidement fait aussi 1234/4321 9201 bon voili voilou A+

un echec ? on rebondit !

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 19-06-2012 20:34

Salut

En général tu as le code 22 pour le premier niveau et le 66 en niveau maxi

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
climatica
18  
 

climatica
  Posté : 20-06-2012 20:00

bonjour code:4939

  Profil  E-mail  
haloha
184  
   

haloha
  Posté : 21-06-2012 19:17

Bonjour merci climatica c'est le bon code on a pu acceder a la regule merci beaucoup

un echec ? on rebondit !

  Profil  