quels sont les dep les plus difficiles?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 15-05-2012 22:57
sans aucun doutes, les disjonctions intempestives, celles qui déclenchent à n'importe quelle heure, n'importe quand, et qui te font passer pour un incompétent
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| |
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 15-05-2012 23:39
ouais ouais
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 16-05-2012 00:31
bonsoir à tous
Pour ma part ce sont les fuites introuvable...surtout que c'est chiant une fuite a trouver car tu te demande toujours si ton detecteur fonctionne bien
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
Evilclad 473 Membre averti
| Posté : 16-05-2012 06:55
Pour moi aussi c'est les fuites. Lorsque celle ci ne sont pas dans le groupe et que derriere tu a 30 unités c'est galere a chercher. |  Profil
|
|
booster 729 Membre averti
| Posté : 16-05-2012 07:16
Ca me rapelle une panne sur une centrale
Mise en service de la centrale neuve et de tous les postes froids
15 jours apprets, un technicien rajoute 20 litres d'huiles sur la centrale 4 x 30 CV
15 jours aprés, un autre techn rajoute à nouveau de l'huile
et devinez quoi
quelque jours aprés, défaut compresseur 1, 2 puis 3
Disjonction au magnéto thermique
Je vous laisse chercher le probleme...
Un peu de douceur dans ce monde de brutes |  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 16-05-2012 07:19
surcharge, huile dans le séparateur?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
booster 729 Membre averti
| Posté : 16-05-2012 07:21
C'est bien un probleme d'huile
Mais le séparateur fonctionnait normalement
Un peu de douceur dans ce monde de brutes |  Profil
|
|
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 16-05-2012 07:29
surcharge et tes trois cp hs par coup d'huile, bielle et tout le tintouin
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. |  Profil
|
|
booster 729 Membre averti
| Posté : 16-05-2012 07:37
Ouais c'est çà
Il y avait une contre pente sur une aspi en 2pouce5/8 je crois et donc l'huile s'accumulait dans ce tube
C'est pour cela que 2 techn ont rajouté quasi 40 litres
Lorsque l'huile à formé un bouchon, toute l'huile est revenu à l'aspi, gavant ainsi les collecteurs et compresseurs
Quand j'ai vu que les compresseurs avaient coupé au GV et qu'ils étaient plein d'huile, j'ai flippé
j'ai enlevé l'excedent d'huile, soit prés de 30 litres
et déculasser le 1 er compresseur..........Et bien rien, tout était niquel
les 3 CP avaitent couper au GV en comprimmant de l'huile mais aucu n dégat
Incroyable
Je crois que le soutraitant des collecteurs en a pris une bonne suite à çà
Un peu de douceur dans ce monde de brutes |  Profil
|
|
ancien membre 626
| |
PL 2320 Membre averti
| Posté : 16-05-2012 19:09
Bonsoir. Pour moi toutes les pannes peuvent ètrte difficiles, si on a rien pour les trouver: outils appropriés, docs, tel pour appeler les constructeurs, une aides des collègues, l'experience, les souvenir, les trucs, et pour finir www.les frigoristes.fr.
Pat |  Profil
|
|
pierra 975 Modérateur
| Posté : 16-05-2012 19:22
Bonsoir a tous,
les fuites indétectables sur les grands réseaux, et les disjonctions intempestives.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
fifituga 71
| Posté : 16-05-2012 23:16
Bonsoir a tous! Parfois les machines a glaçons c galere aussi!! Un cycle bon puis le cycle suivant ça fait des glaçons pas top, c pas toujours évident, surtout les marques made in china! |  Profil
|
|
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 17-05-2012 00:10
Sallut les givrés,
+ 1 avec Pl, toutes les pannes peuvent avoir une une finalité rotor.
Etant dans le domaine du CVC j'ai rencontrer des pannes à la c.N ou tu passe des heures et tu arrive même à douter de tes compétances sur tout les domaines.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
|
|
chouchen56 827 Membre averti
| |
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 17-05-2012 02:10
Ha oui là tu en a une bonne, je pense que le gars a voulu faire un début de système variable (pas demande pas de pompe)sur une économie energetique peut être?
Ou alors il a confondu la clim avec les seins de sa femme!!LOL
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
|
|