  Posté : 07-02-2012 22:21

salut,
sur une pac daikin alterma faut-il une temperature mini pour que le compresseur demarre?
si oui quel temperature?
merci

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 07-02-2012 22:27

salut imecom et bonne soiree a ts
tu parle de quelle T° ? carter cp ? T° entrée echangeur ? T° ext ?????
soit un peu plus precis
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
imecom
233  
   

imecom
  Posté : 07-02-2012 22:45

ben je sais pas trop justement,je pense a carter cp
car g eu une pac se soir qui marchait pas,apres verif des tensions,fusibles,aucun defaults et puis hop elle est parti.
j'en ai deduit qu'il y avait surement une temperature de depart sur le cp,mais bon...

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 07-02-2012 22:47

une sortie de degivrage?



  Profil  
imecom
233  
   

imecom
  Posté : 07-02-2012 22:49

non,
elle a demarre 3h apres la mise sous tension.
les gens etaient partis 10j en arretant le disjoncteur pac et a la remise en marche rien

  Profil  
Fab02
248  
   

Fab02
  Posté : 08-02-2012 00:31

Bonsoir,

si il s'agit d'une altherma BT, la t° de retour d'eau doit être à un mini de 20 ou 25°, sinon elle ne démarrera pas.
Dans ces cas là, elle fait une demande sur ses résistances de backup (3 ou 6kw suivant le modèle) jusqu'à obtention de la bonne t°.

Voila, bonne soirée...


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 08-02-2012 07:56

bonjour,

excellente info que voilà

je pensais pas
c'est courant dans les autres marques aussi ou typique à alterma?
merci et à +

  Profil  
Fab02
248  
   

Fab02
  Posté : 08-02-2012 17:58

Citation : Aircofrigo 

bonjour,

excellente info que voilà

je pensais pas
c'est courant dans les autres marques aussi ou typique à alterma?
merci et à + 


Bonjour Aircofrigo,

à ma connaissance c'est la seule à avoir cette particularité.


  Profil  
imecom
233  
   

imecom
  Posté : 08-02-2012 19:55

salut,
c'est donc ca,je pensait pas a ca
panasonic doit avoir 21°aussi sur ces pacs...

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 09-02-2012 17:17

Bonjour. Très interressant comme info. Mais ramene à une idiotie de la part des clients, certainement pour realiser des economies(?), on coupe le chauffage, donc pour rechauffer les murs il va falloir laisser celui-ci "un certain temps" sans compter les risques de gel, ne valait'il pas mieux de baisser son point de consigne afin que la PAC tournr moins tout en conservant un minimum de fonctionnement? Les conseiller peut ètre dans ce sens, et leur eviter un depannage qui en fait n'etait pas utile.

Pat

  Profil  
Calou-83
10  
 

Calou-83
  Posté : 18-02-2012 19:27

Ben c est la loi d'eau qui dicte ce démarrage aussi ...

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 18-02-2012 20:24

salut et bonne soiree a ts
loi d eau ou pas tant que tu n as pas une boucle d eau suffisament elevée le cp nepartira pas.et comme dit plus haut ce sont les resistances qui se mettent en route.par contre il me semblait que la T° d eau doit etre mini a 15°.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  