vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 02-01-2012 19:09

bonjour j ai un carrie pompe a chaleur
30ryh070-b0025-pee
régulateur pro-dialog plus
mon compresseur tourne 3 minute est s'arrête 8 minute il régule bien
j ai peur de faire claqué le comp
j ai la notice je comprend rien j ai appelé carrie le mec il connait pas(il connais pas son matériel)
je veux modifie la consigne mais j ai pas trouver


monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 02-01-2012 19:15

Slt Vercorcris,
Tu n'a aucun défaut à l'arrêt de ton ? Le voyant qui symbolise le marce du cp s'éteint osi ?

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 02-01-2012 20:07

oui il s eteint mon comp pour mois pas de panne pas de défaut juste que je comprend pas ses régulateur

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
george
51  
  

george
  Posté : 02-01-2012 20:10

Salut, quelque docs pour t'aider

JUT.PNG


  Profil  
george
51  
  

george
  Posté : 02-01-2012 20:12

c'est bien une pac air/eau

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 02-01-2012 20:24

Salut les givrés,
Vercorcris tu dit que ton compresseur tourne 3 minutes et sarrête 8 minutes?
9a fait un peux beaucoup sur une heure sachant qu'un compresseur de type scroll ne doit pas dépasser 6 fois par heure maxi me semble t'il?
Quel est ton régime d'eau lorsque tu fonctionne?
A tu vérifier ton filtre sur ton réseau hydraulique souvent caché sur carrier(filtre type conique intégré à la tuyauterie il ne se voie pas). A tu vérifier la valeur en lecture de tes sondes entrée sortie d'eau quand ton groupe est en régulation voir si tu n'aurait pas une dérive sur tes sondes.
A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 02-01-2012 20:30

aire /eau
j ai les document il 3 point de consigne elle sert a quoi?j ai pas trouver le diff
j ai appelé carrie je suis tombé sur technicien qui connais pas je vais attendre quelle jour pour rappelle

on critique daikin mais il sont plusieurs au téléphone

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
je ces que ces pas normale qu'il tourne que 3 minute
non j ai pas verifier les sonde

Message édité par : vercorcris / 02-01-2012 20:35



Message édité par : vercorcris / 02-01-2012 21:09


  Profil  E-mail  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 02-01-2012 20:39

bonsoir,

la cause de l'arrêt??
il y a pas une sécu BP ou autre sur la machine qui coupe après 3 minutes? tout simplement (manque de FF par exemple ou circulation del'eau trop lente?) et puis cela remonte et en fin d'anti court cycle ça repart??
juste des idées comme ça en passant car je connais pas la machine
mais bon je peux pas être pire que l'aide de carrier apparemment.
à+


  Profil  
george
51  
  

george
  Posté : 02-01-2012 20:47

non biloute c'est le régulateur qui gére tout.
toute les sécurités passent par lui.

pour les points de consigne il y a en a bcp sa dépent comment il a été programmé.

souvent c'est consigne 1froid, consigne 2 froid et le seuil pour le décalage

  Profil  
Poraki85
25  
 

Poraki85
  Posté : 02-01-2012 20:48

bonsoir
ton compresseur coupe t il en regulation? tu arrive a atteindre ton point de consigne ou pas? as tu des mano pour calculer ta perte de charge de ton echangeur? ton filtre est il propre?

  Profil  
george
51  
  

george
  Posté : 02-01-2012 20:51

il aurait un défaut sur la régule pour sa

  Profil  
Poraki85
25  
 

Poraki85
  Posté : 02-01-2012 20:56

comment sa george???

  Profil  
george
51  
  

george
  Posté : 02-01-2012 21:00

y a un controleur de débit à palette qui gére le débit donc si pertes de charge il y aurait un défaut apres sa n'empeche pas de controler le filtre

  Profil  
Poraki85
25  
 

Poraki85
  Posté : 02-01-2012 21:06

pour le controleur de debit sa depend car j ai une pac de 17kw qui n en ai pas equipé

  Profil  
george
51  
  

george
  Posté : 02-01-2012 21:09

surement mais celui la il fait 65kw

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 02-01-2012 21:13

oui il coupe en régulation
entre d eau 39c sortie 41c
sur le document j ai pas trouver le diff
quant l eau per 2.5c il repart est il coupe toujour a la meme valeur en régule
il doit bien avoir un diff

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
Poraki85
25  
 

Poraki85
  Posté : 02-01-2012 21:14

oui ces sur alors je pense qu il doit en etre equipé mes on ne sais pas si il arrive a atteindre son point de consigne

  Profil  
george
51  
  

george
  Posté : 02-01-2012 21:29

oui y a seuil de décalage et une valeur de décalage max

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 02-01-2012 22:01

george si je trouver se que tu vien de me dire je faire varier (diff)
ou j ai rien compris

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
george
51  
  

george
  Posté : 02-01-2012 22:14

oui ou non

tout dépend comment a été programmer le régulateur.

la source de décalage peut etre configuré:

soit par un signal externe 0-10v
soit sur la température ext
soit sur la temperature de retour d'eau
pour que le point de consigne soit réajusté afin d'optimiser les performences

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 02-01-2012 22:14

Moi je pense qu'avant de toucher à ta pente essaye de trouver l'origine de ton pb... De l'air ds ton échangeur ou un décalage sonde ensuite verifie ton nb de démarrage qui ne doit pas être supérieur à 6 par heure ds le menu totalisation ensuite si trop de démarrage type de régul sur le dep ou le retour et crois moi si tu fais actuellement ds les 15 à 20 dem par heure même une modif pente ne te fera pas retomber ton système à 6 la seule solution un ballon tampon !!!

  Profil  
george
51  
  

george
  Posté : 02-01-2012 22:20

apres comme dit doug controle les sondes,aide du régulateur pour voir les valeurs données et contrôle les au thermometre avec sonde

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 02-01-2012 22:24

Où à la valeur ohmique je pense Georges pour + de précision .

  Profil  
george
51  
  

george
  Posté : 02-01-2012 22:31

aussi si ta le tableau des valeur ohmique en fct des t°

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 02-01-2012 22:43

mercie pour les conseilles


monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 03-01-2012 16:02

Bonjour. Un réglage de debit d'eau? Je trouve le delta entrée/sortie assez faible, (c'est une idée), ce pourquoi la coupure en regule est assez rapide et pas de defaut.

Pat

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 03-01-2012 17:58

Salut à tous

Comme PL je trouve le delta t évapo assez faible, donc déja chercher dans ce sens: filtre, vanne d'équilibrage

Quand au nombre de démarrage 3 mn de fonctionnement + 8 mn d'arrêt = 11mn => 5 démarrages dans l'heure donc de ce côté là on est dans les clous (je parle du nombre de démarrage par heure)
Ce qui est plus gênant c'est de ne fonctionner que 3 mn comme si le groupe était surpuissant...

- Est ce que la charge en froid est au maximum ?
- Est ce que ce groupe a toujours fonctionné comme ça ?
- Est ce que des modifications ont été faites récemment sur le circuit ezu glacée


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 03-01-2012 18:16

Bonsoir, si mes souvenirs sont bons, maxi 5 demmarrages à l'heure(en règle générale chez carrier)

Pat

  Profil  
george
51  
  

george
  Posté : 03-01-2012 18:46

Salut,


comme le souligne PL et fifidelasorbe , Mr CARRIER préconise un delta T de 5 degré

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 03-01-2012 19:14

le groupe ces la première fois que je le voix tourné en chaud
j ai des cassette a eau on des resistance pour mois le groupe est sur puissant a vérifier
je vais i retourné 7 semain
pour tout contrôle les sonde est le filtre g u 45 minute pour voir le groupe peu de temps (j ai u autre problème sur se site)
je ses qu'ont peut réduire sa puissance du groupe voir avec carrie


monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 03-01-2012 19:15

J'ai pas lu mais t'a pas de ballon tampon?

Je relis tous



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 03-01-2012 19:21

j'ai relu mais t'as rien dis a ce sujet.

La solution a été proposer mais je suis pas censé savoir s'il yen a ou pas?



  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 03-01-2012 20:29

non pas de ballon tampon installé date 2005 il von demenager dan 1 ans
le bute ces pas de tué le comp
tout le monde a bien ede je vais faire tout sa


monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 04-01-2012 19:45

Bonsoir. L'installation existe depuis 2005, existe t'il des antécédents sur cette panne?