Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » problème sur un monobloc Zanotti BGM33002F
Auteurproblème sur un monobloc Zanotti BGM33002F
bmoumoune09
129  
   

bmoumoune09
  Posté : 01-01-2012 20:35

bonjour,
tout d'abord tout me voeux pour la nouvelle annee2012.
j'ai un problème avec une carte el ectronique sur un mon bloc Zanotti BGM33002F,pour une chambe froid- à -18°
j'ai trouver une solution de changer la carte avec unID 974,mais pour celail me manque le shemat electrique pour le monobloc en question
merci pour votre aide.



Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!


  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 01-01-2012 20:43

Salut,

Il y a des schéma dans la rubrique téléchargement pour Zanotti, autrement tu peux les contacter directement (c'est ce que j'ai fait les avoir), ils t'enverront le schéma avec la référence de ton groupe Zanotti.

@+

  Profil  E-mail  
george
51  
  

george
  Posté : 01-01-2012 23:10

salut à toi

avec sa tu devrais trouver ton bonheur

Capture.PNG

jgjj.PNG


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 02-01-2012 13:03

bonjour,

ton schéma n'est pas là: http://www.frigoristes.fr/download.php?op=mydown&did=394

??
ici, lien des paramètres: http://www.zanottifrance.com/pdf/1/GM_GS_AS.pdf

à+

Message édité par : Aircofrigo / 02-01-2012 13:08


  Profil  
bmoumoune09
129  
   

bmoumoune09
  Posté : 05-01-2012 19:22

frachement merci out le monde,car je viens juste de terminer le travail pour un client,car le comp fonctionne mais le dégivrage ne marche pas!
j'ai installer j'ai remplacer la carte par un régulateur Cjohnsson, tout marche bien.
merci encors une fois

Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 05-01-2012 19:27

bonsoir,

pour ce dépannage rondement menée.

merci également de nous avoir tenu au courant de la suite

à+

  Profil  