  Posté : 13-12-2011 19:16

Bonjour,

Je souhaiterai faire descendre une clim réversible en dessous de 16 °c.
J'ai contacté Mitsu,.. pas possible?
UI: MSZ-GE50VA
UE: MUZ.......

Est ce qu'on peut décaler la sonde de reprise?

Merci

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 13-12-2011 19:22

bonsoir,

pourquoi croyez vous que les constructeurs bloque la T° minimum en mode froid??
que ce soit 16 pour l'un ou 18 chez un autre??

quel est le delta total sur l'évap en clim??

la réponse est là
de plus, quel(s) risque(s) coure ta clim si tu fais ce que tu penses??

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

eh les copains, laissons notre ami nico répondre avant d'aller plus loin

Message édité par : Aircofrigo / 13-12-2011 19:32


  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 13-12-2011 19:37

bonsoir,

ok aircofrigo, je ne répond pas; je pose une question de +

pourquoi vouloir descendre plus bas
(pour l'instant moi je chauffe plus tôt )
et tu veux faire cela pour une longue durée??
à+



  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 13-12-2011 19:47

Bonsoir, je rajouterai qu'il faudrait allez voir vers l'etude d'une chambre froide.

Pat

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 13-12-2011 19:49

Bonsoir,

Je veux pas jouer le rebel mais c'est possible.

Avec ce matériel je sais pas, mais moi je l'ai fait avec du HITACHI, pas du split simple, une gamme tertiaire (UTOPIA) qui a des possibilités de commande par contact extérieur.

La marche est commander par thermostat externe, cependant il y a quand meme des précautions à prendre au niveau frigorifique, comme par exemple bloquer la ventilation en mode max ou encore s'assurer que l'UE ne sera pas soumise à des froid trop extréme qui ferai chuter la BP.

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 13-12-2011 19:52

bonsoir,

duss; je n'ai pas encore écrit que c'est "pas possible";
je veux juste faire réfléchir notre jeune collègue et voir s'il comprend sur quel terrain il avance.
là tu lui donnes une partie des raisonnements à avoir
soit..
à+

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 13-12-2011 19:56

Désoler, j'était super chaud là!

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 13-12-2011 19:58

re
t inquiete duss,il parait que maitre airco,etait a une epoque tres bouillons,il repondais alors que les autre n avait meme pas fini de lire les postes
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
nico71
17  
 

nico71
  Posté : 14-12-2011 10:23

Bonjour,
Merci aircofrigo de soulever le problème.

DT évap est entre 16-20. Quoiqu'avec l'inverter?.. je sais pas.

Je commence, mais je connais mes valeurs de références sur le bout des doigts.

Je risque de descendre la BP en dessous de 0, de prendre en glace rapidement sur UI. Puis coup de liquide.

Je souhaiterai pouvoir descendre à 15°c - 14°c. Aucun fabricant propose ce genre de matos?
Je pensait à un décalage de sonde dans la programmation. Sinon la changer par une de valeur différente.

Des solutions?

a+

Message édité par : nico71 / 14-12-2011 11:18



Message édité par : nico71 / 14-12-2011 11:25


  Profil  
nico71
17  
 

nico71
  Posté : 14-12-2011 11:13

Précision:
Pour un primeur qui voudrait pouvoir descendre un peu plus la nuit, seulement en hiver (conscient que l'été ce sera pas possible)
Sachant qu'en journée il chauffe à 17 max, donc pas trop d'écart avec la nuit.

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 14-12-2011 11:28

bonjour,

effectivemment, prise en glace de l'évap!!
en dehors du prob de retour vers le compresseur; vu l'écart d'aillettes; tu risques surtout d'exploser ton évap
effectivemment, le delta et la consigne minimale sont liées justement pour éviter ce genre de situation, d'où je pense la réponse de mitsu.

la réflexion de duss, très pertinentes; il faut avoir une clim toutes saisons hors ici ce n'est pas le cas autre réflexion de duss : mettre la ventil à fond: oui pour amener un max de calories et ainsi retarder voir éviter le givrage de l'évap;
à mon avis si tu prends les données constructeur , je suis presque certains qu'en mode clim tu NE peux PAS travailler en dessous d'une certaine valeur de T° extérieure qui doit être de l'ordre de +/- +20°C juste??
donc un souci de +.
à mon avis , oui c'est possible (quoique l'electronique va peut être t'envoyer pété)mais au détriment certain de la durée de vie du matériel.
PL est de très bon conseils; mettre un évap frigo et un groupe de condensation en lieu et place d'une clim serait plus judicieux. et de + l'été tout serait possible aussi.
y a t'il un taux d'humidité important dans ce local?? si oui, pas bien
à+


  Profil  
nico71
17  
 

nico71
  Posté : 14-12-2011 11:49

L'UE est dans une cave d'environ 50m2 ventilée et avec un groupe de CF.
Pas de problème de T° ext, l'ambiance va vite se réchauffer.

Message édité par : nico71 / 14-12-2011 11:50



Message édité par : nico71 / 14-12-2011 11:50


  Profil  
imecom
233  
   

imecom
  Posté : 14-12-2011 12:30

salut,

il me semble que technibel fait se genre de clim.
une chose est sur,les clim de cave a vin le fond donc tu devrais trouver ton bonheur par la.
salutations

  Profil  
cedfr79
320  
    

cedfr79
  Posté : 14-12-2011 21:08

airwell il y a aussi les groupe friga pour les caves

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
alexis79
45  
  

alexis79
  Posté : 14-12-2011 21:18

bonjour
oui sa peux faire mais il faut touche la commande
il faut trouve la sonde de ui et tu passe par une jeu de relais pour lui donne un valeur bidon avec une autre sonde que tu place dans une piece chaude
tu mais un thermostat normal et quand ta besoin froid tu enclenche relais sonde bidon et hop
deja fais pour un amis pour une cave et sa marche je sais c usine a gaz

  Profil  
nico71
17  
 

nico71
  Posté : 15-12-2011 17:24

Ouai, c'est la misère quoi!

Peut être changer la sonde avec une de valeur différente suivant le type de sonde utilisée. C'est quoi la dessus comme type de sonde?

Mitsub donne pas trop d'info
De plus sur leurs site, documentation et médiathèque, j'ai beaucoup de mal à faire une recherche de doc.



  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 15-12-2011 18:01

bonsoir,

si tu veux jouer sur la sonde, tu peux faire une mesure ohmique
là tu détermines le type (NTC / PTC) et tu regardes de combien d'ohms elle varie par K autour de ta valeur désirée
un rapide calcul te permettra de savoir quelle résistance tu peux mettre en série ou en // sur ta sonde pour la tromper
pas cher et pas de déports de sonde, etc..
la balle est dans ton camp
à+

bien sur, tu mettras le ventil évap à fond


  Profil  
nico71
17  
 

nico71
  Posté : 15-12-2011 18:15

Ok, merci

C'est aussi simple que ça.
J'y avais pensé mais il était tard, un je pensais quand ajoutant des (Ohms) j'allais faire l'inverse. Mais c'est bien ça.
merci biloute.

Je vous donnerai des news de cette bidouille.

bon gaz!

  Profil  
alexis79
45  
  

alexis79
  Posté : 15-12-2011 18:39

je n'y avais pas penser si sa marche tiens nous au jus merci