Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Reglage pressosta
AuteurReglage pressosta
Kekela
23  
 

Kekela
  Posté : 13-06-2011 10:41

bonjour, ma question est de savoir comment calcule les réglage de pressosta hp et bp ( enclenchement et coupure), chambre froide positif, température de consigne +2.

On a prend tout les jours .

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 13-06-2011 10:51

Tout est fonction de ton type de gaz, moi je règle à 2.5 bars en dessous de le BP de fonctionnnement, et la hp 10 bars au dessus, pour le diff suivant les pressostat soit il est préréglé, ou je le règle avec un diff de 2 bars. D'autres auront des avis différents.

Pat

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 13-06-2011 11:37

Salut a tous

enclenchement en dessous de To (+/-5°)
et coupure à 0.2 Bar
Hp 10° de plus que Tk

C'est ma façon de faire a moi

A+

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 13-06-2011 14:16

Salut,
un dessin vaut mieux que des long discours !
http://mdf.afpa.free.fr/static/froid/reglage.BMP
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=373&forum=1%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Result:%20chosen%20nickname



Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 13-06-2011 14:21

bien joué !

  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 13-06-2011 15:27

Salut à tous !

Ahhhhhh cet ours polaire... que de bons souvenirs !



  Profil  
Sauter à :