Index du Forum » » Clim Partages d'expériences » » [Résolu] - aide positionnement plafonnier dans grande salle
Auteur[Résolu] - aide positionnement plafonnier dans grande salle
seb40110
99  
  

seb40110
  Posté : 12-02-2011 11:50

Salut,

J'aurais besoin d'un petit conseil, je dois climatisé une salle d'un village dans laquelle il font principalement des lotos, ma question est comme le plafond de cette salle est à 5,48m dois je installer mes plafonniers au plafond (lol) ou a mi-hauteur?

Merci d'avance pour ce coup de pouce ! Et bon weekend à tous !

S.G.

  Profil  E-mail  www  
imecom
233  
   

imecom
  Posté : 12-02-2011 12:46

salut,
d'apres ce que je sais il vaut mieux le mettre autour de 3m de haut,car comme tu le sais la chaleur monte donc si tu souffles trop haut,en bas ils auront jamais chaud(en plus c'est des vieux ton public) et prevoit meme un destratificateur comme ca ta chaleur redescendra.
salutations

  Profil  
beton04f
1  


beton04f
  Posté : 12-02-2011 13:25

J'ai eu l'occasion de traiter une configuration similaire avec un plafond à 5m.

Je confirme l'idée de imecom concernant le déstratificateur.

Je dirais même que la hauteur à laquelle tu places le plafonnier n'a pas grande importance, il fera 25°C à 5m et 17°C à 1,5m

Des déstratificateurs seront indispensables pour mélanger les airs chaud et froid.
Les choisir de la plus grande taille possible en les faisant tourner le plus lentement possible pour éviter : courant d'air et bruit.
Environ 1 pour 50m²

--------------------
Information sur l'habilitation électrique et la sécurité électrique : http://www.habilitation-electrique.org/Information.html
Tutoriel et Cours vidéo sur SketchUp, modélisation 3D : http://www.formation-sketchup.fr/Tutoriel.html

  Profil  www  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 12-02-2011 13:35

Bonjour beton04f,

Votre premier post doit se trouver dans la section " présentation membre "!!

C'est par içi => http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

Faute de quoi, ce post va se retrouver bloqué par votre faute!! Ce qui serait dommage pour notre ami qui cherche un peu d'aide....

Merci

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 12-02-2011 13:58

Citation : imecom d'apres ce que je sais il vaut mieux le mettre autour de 3m de haut,car comme tu le sais la chaleur monte donc si tu souffles trop haut,en bas ils auront jamais chaud(en plus c'est des vieux ton public) et prevoit meme un destratificateur comme ca ta chaleur redescendra.


Bonjour imecom,

Je ne suis pas spécialisé en climatisation, mais il me paraîtrait utile de savoir 2 choses supplémentaires!
- Si l'occupation est plutôt prévue est plutot à prévilégier en hiver ... ou en été! Vu que notre ami Sébastien nous parle de lottos... on ne peut que supposer que ce soit les mois d'hiver ( mais rien n'est moins sûr )!
- La superficie de cette salle .... On sait que la salle a 5,50m de haut, mais ca pourrait aussi bien être une salle de 10mX10m .... qu'un hall de gare ( qui sont généralement d'une superficie énorme ! ) !!!!

Tu nous parle " du chaud qui monte " .... mais n'oublions pas que ca suppose également que " le froid descend " !!!
Et que nos aieülx n'apprécient généralement de sentir le froid leur tomber sur les épaules!!!!
En plaçant les UI plus haut, cela élargirait la " zone de retombée " de cet air climatisé...
De toute façon, le déstraficateur va brasser l'air, et le rendre plus homogène de haut en bas.... Après, ce n'est qu'une question concernant la longueur de son échelle lors de l'intervention ( en tenant compte également qu'il aura besoin de la même échelle pour la maintenance des UI, ne serait-ce que pour nettoyer ses filtres ) !!

Mais bon, ce n'est que mon opinion personnelle!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
frigo71
345  
    
 Membre averti

frigo71
  Posté : 12-02-2011 14:33

Bonour ,

Je ne sais pas réellement comment est faite la salle , mais vu la précision de la mesure je pense que celle-ci est déjà construite, donc qu'il y a déjà un sysème de chaufage .

La solution pour climatisé est donc de placé les casettes le plus haut possible, hstoire de limiter la sensation de froid.

Si elle est à construire , le plaquiste est très bon pour te donner une côte au cm près ....

Dans ce cas préfère une instalation gainable beaucoup plus cofortable car les vitesses de ventiation sont faible,et les bouches de soufflag seront placé à 2m50 du sol .

Quoique meme dans de l'existant tu pourras le faire , certe les gaines ne seront pas estetique (pas passé derrière les murs ) mais tout aussi efficace . Je ne parle pas des gaines toutes souple pour la vmc , mais de "caissons" galva que l'on peut peindre à souhait et rigide .

Il serait bon d'avoir quelque photos si possible pour se rendre compte de la superficie que de l'environnement de la salle .

De plus il faut savoir que si tu mets des cassettes , il leurs faudra aussi une évacuation d'eau , le froid piège l'humidité ambiante qui se transforme en eau dont il faut évacuer et des tubes pvc apparent c'est pas très jolie .... chose que l'on à pas avec du gainabe .

Tout se calcule , tout se regarde , meme dans le moindre détail , que ce soit technique ou esthétique .

A+

L'

  Profil  
seb40110
99  
  

seb40110
  Posté : 12-02-2011 15:40

Merci pour vos réponses, en effet la salle est déjà construite, le but principal est le chauffage, la surface est de 245m², pas de plafond pour un gainable donc je passe en clim plafonnier 6 exactement. Donc pour la hauteur si j'ai bien compris pas d'impératif, pour les déstratificateurs j'y avais pensais mais est ce que l'un d'entre vous connait un fournisseur pour le dimensionnement et le fourniture?

Merci pour vos réponses !

S.G.

  Profil  E-mail  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 13-02-2011 11:44

salut et bonne jrnée a ts
es tu obligé de partire sur des k7 ?
si oui,perso je preconiserais du mitsu,car possibilitée d adaptation
de la regulation selon hauteur de la k7,en plus on peut parametrer la regule de facon a ce qu elle
prend en compte le probleme de la stratification ( en gros la regule apliquera un delat de 4k sur la consigne et modifieras aussi
la vitesse de ventilation) tochiba a aussi ces possibilitées .
si non: une cta daikin avec detente directe fairais l affaire .
mais tt depond de ce que tu peu ou ne peu pas faire,qlq precisions a se sujet seraient les bien venu
en generale pour ce type de locaux, en majorité c est des roof top revirsible .
mais bon tt depond , des moyens de ton client,des exigences de celui ci,de la puissance frigorifique dont le locale auras besoin.
pour + de 200m² c est deja une belle bete.
cordialement

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 13-02-2011 12:16

Les plafonier ça a des grandes porté d'air et tu peux les acroché au mur ou au plafond et l'en mettant en opposition tu peux peux etre couvrir toute ta salle selon la longueur de celle ci en plus il sont prevu pour redecendre suffisament j'en ai monté a 3,8 m de haut sans probleme de stratification par contre un peux plus bruyant que du gainable


  Profil  
seb40110
99  
  

seb40110
  Posté : 13-02-2011 18:24

Bonsoir,

Oui je suis obligé de mettre des plafonniers, je suis partis sur du Toshiba. Je n'ai pas de place pour du gainable, pas de toit adapté pour un roof top, donc seul le plafonnier ou du mural serait possible. Sachant que le mural n'est pas adapté à ces volumes... reste donc le plafonnier. Marcel11 tu dis que tu as déjà installé des plafonniers sans soucis de stratification ?

S.G.

  Profil  E-mail  www  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 13-02-2011 20:28

Les plafonier ont des grandes portés d'air j'avais 200 M2 en deux salle mal isolé avec 380 cm de h j'ai mis deux plafoniers de 14 KW et pas de probléme de stratification sur les modele que j'ai mis (du Mitsubishi Heavy Industry) il il une fonction anti stratification et il ne sont pas trop bruyant


  Profil  
seb40110
99  
  

seb40110
  Posté : 13-02-2011 20:31

Merci pour toutes ces infos et bonne soiré !

S.G.

  Profil  E-mail  www  
Sauter à :