Index du Forum » » Vos anecdotes » » incroyable
Auteurincroyable
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 09-12-2010 19:58

bonsoir en 17 ans c'est la premiere fois que je vois ça
un compresseur a ete change il y a un an tous fonctionnait bien aucune fuite
le client a entendu un boum et un nuage de fumee
la personne qui a change le compresseur a soude le tuyau HP et le tuyau BP et le troisieme il y avait encore le
bouchon neuf en plastique j'ai retrouve le bouchon sous le frigo j'ai serti le tube et j'ai remis le gaz
Incroyable j'en vois tous les jours mais celle la elle est forte

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 09-12-2010 20:15

bonsoir,

là il faudra qu'on m'explique!!

quand comment et par où le FF a été remis dans le circuit???????????????????
quand même pas en enlevant et remettant le bouchon

  Profil  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 09-12-2010 21:13

bonsoir sur le tuyau d'aspiration il y a une vanne donc l'autre tube en general on le serti

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
cedfr79
320  
    

cedfr79
  Posté : 09-12-2010 22:23

c'est quand même énorme
dans le même genre je me souviens d'avoir déplacé un petit groupe UH et je sais plus pour quelle raison j'avais un peu tiré sur le tuyau d'aspiration monté sur une vanne rotalock et il m'était resté dans les doigts
un magnifique collage a la place d'une brasure

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
lulu06
153  
   

lulu06
  Posté : 09-12-2010 22:51

c'est quoi ce gag ??? et le bouchon en plastoc etait résté étanche pendant tout ce temps là sans perte de FF ?????? alors que des fois je me fais ch... à souder ou a serrer avec les clés à molettes comme un malade , et ça fuit encore !! c'est injuste

  Profil  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 10-12-2010 06:52

bonjour une autre fois sur un congel plus de gaz de suite dans l'evapo je regarde le detendeur il etait monte a l'envers et plus ou moins ça marchais c'etait l'anaconda qui avait vibre sur le capillaire du pressostat
les detendeurs danfoss monte a l'envers ça marche et oui

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 10-12-2010 07:02

sur un congel plus de gaz de suite je regarde au detendeur et surprise il etait monte a l'envers et oui
la chambre froide etait entre -14et -17° le client m'a dis ça
la fuite etait sur le capillaire du pressostat qui a vibre sur l'anaconda
Pour etre tranquille j'ai change le detendeur ce qui n'etait pas la panne 2 jours apres je rapelle le client il m'a dit
toujours a -20° et le moteur s'arretait
les personnes sont venues 5 fois il lui ont dit que le condenseur chauffait trop
les detendeurs peuvent fonctionner a l'envers conclusion

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 10-12-2010 07:14


no comment


@+DISCUS

  Profil  E-mail  
Sauter à :