Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Ebmpapst ventilo
AuteurEbmpapst ventilo
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 05-02-2024 12:04

bonjour
je ne comprends pas comment cela est vrai, un ventilateur ebmpapst ref: S4D450-AO14-01 peut se cabler en delta et etoile avec le meme voltage :

http://cdn.soselectronic.com/productdata/59/98/cd13be80/s4d450-ao14-01.pdf

pourquoi cela est possible ?

Message édité par : rmq / 05-02-2024 12:05


  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 06-02-2024 10:20

bonjour a tous

la tension nominale des enroulements doivent être de 400v .
donc ce type de moteur peut recevoir un démarrage étoile triangle .
c'est a dire que le branchement normal du moteur est en triangle en 400vtri
de mémoire pour un fonctionnement avec un couplage étoile il faut une alim de 600v
peut être que quelqu’un d'autre que moi peu développer cela fait très longtemps que j'ai pas pratiquer le démarrage étoile triangle et l'école est très loin aussi
a+

  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 06-02-2024 11:13

Citation : pierre 


le branchement normal du moteur est en triangle en 400vtri
de mémoire pour un fonctionnement avec un couplage étoile il faut une alim de 600v



bonjour @pierre
Oui c'est ce qu'on sait tous mais sur le tableau et les indications on a pas noté les 660v

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 07-02-2024 07:01

c'est possible mais les vitesse de ventilation sont différentes (courbe bleu pour l'étoile et rouge pour le triangle)

nop

SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr

  Profil  www  