Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Problème Meuble frigo bar au R409A
AuteurProblème Meuble frigo bar au R409A
mimich44
22  
 

mimich44
  Posté : 27-06-2023 08:11

Salut les gars,
Je suis intervenu sur un groupe UH qui alimente un meuble de bar à 4 portes.. Problème : pas assez de froid..

Pose Mano, BP à - 19°, HP= 29°, ça bulle au voyant

A priori léger manque de gaz.

Le R409A est interdit, et je n'' ai pas de R426a..

Qu' est-ce que vous feriez à me place ?

Merci pour vos retours les gars


  Profil  
Chris49
2  


Chris49
  Posté : 10-08-2023 09:43

Salut,

Il semble effectivement y avoir un manque de gaz frigorigène. Étant donné que le R409A est interdit et que vous n'avez pas de R426a, je te recommande de vérifier les compatibilités avec d'autres gaz autorisés pour ce type de système. Assure-toi également de rechercher toute fuite éventuelle avant de recharger le gaz. Bonne chance !