Index du Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » THERMO KING V300
AuteurTHERMO KING V300
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 03-11-2016 18:44

Bonjour,

Un nouveau client m'a parlé de son groupe thermo king V300 qui fonctionne en route et sur secteur, depuis une utilisation de 3 jours non stop sur secteur son groupe ne fonctionne plus sur secteur, d'après ses explications il y a un relais qui serait défectueux, pour ceux qui connaisse bien le froid embarqué, est-ce que ça vous pourrais possible?
Et ce que ce relais a un nom particulier ou un fonctionnement spécifique au froid routier?
Il m'a demande de regarder mais cette après midi j'avais pas le temps de jeter un oeil, mais je viens au info avant de mettre les mains dans la bête.

Merci au spécialiste du froid routier de m'apporter leur expérience!!

Bonne soirée, cordialement.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 03-11-2016 19:45

Bonsoir,

quel V300 ?? du mono, du tri,.....

as-tu les schéma élec ? et sais-tu les suivre

possible?? tout est possible , bin oui un relais peut être bon puis mourir

dis exactement ce que tu cherches!
lire là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5007&forum=106
aussi, il y a peut être justement l'info que tu cherches; voir le schéma élec.
bon courage mais bon, si c'est la partie élec statique, c'est pas plus compliqué qu'un autre système ...

à+

Message édité par : Aircofrigo / 03-11-2016 19:49


  Profil  
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 03-11-2016 20:07

V300 mono,
Suivre un schéma élec je sais faire le fil bleu sur le bleu et le fil rouge sur le fil rouge enfin presque!!
Je voulais avoir des infos savoir si vous déjà entendu parler de chose comme ça comme je ne suis pas un crac en froid embarqué, tu me diras que c'est du froid et de l'électricité.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 03-11-2016 20:21

moi, j'écouterais et suivrais le client

il le dit: y a un relais défectueux!

et parfois les clients attentifs à leur matoss savent où est la panne même s'ils ne peuvent pas donner la cause


  Profil  
yanick
58  
  

yanick
  Posté : 20-11-2016 17:59

Bonsoir ,
c'est surement trop tard , mais la panne la plus courante sur secteur est le pont de diodes , qui est situé sous le condenseur ; le moyen le plus facile pour le savoir , est de tester la tension en volts continus sur le gros condensateur près du tableau electrique , il y a 2 fils , un ch c'est la masse et un 2R la sortie positive du pont de diodes ,
voila , si ça peut rendre service
bon courage

  Profil  
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 22-11-2016 19:50

il n'est jamais trop tard pour apprendre des choses.
Les ponts de diodes sont sur la carte électronique?
J'entendais comme un relais qui se collait puis rien au niveau du contacteur compresseur, pas de tension.
Le client veut faire réparer par thermo king, j'ai pas eu de nouvelle depuis mon intervention.

  Profil  
yanick
58  
  

yanick
  Posté : 23-11-2016 20:39

bonsoir,
le pont de diodes est sous le condenseur
bonne soirée