bonjour,

une des particularités de l'inverter, est sa possibilité via ses nombreux capteurs d'optimiser le fonctionnement en corrigeant les petites déviances (due à un manque ou une surcharge en FF par exemple) en faisant varier ses contrôles sur le compresseur, les ventilo et le détendeur (souvent électro à l'heure actuelle).
maintenant, ton contrôle du I compresseur tu le base sur quelles données?? :paf

le meilleur contrôle est 1.la pesée,2. éventuellement mettre en demande max le tout et prendre des mesures 3. suivant les constructeurs certaines mesures et paramètre voire directement un code défaut, te signalerons ce fait.
lire:
là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3367&forum=13&start=20
là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3076&forum=13&ancre=1&start=0#13307621334
là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2746&forum=13&ancre=1&start=0#13274619123
là : http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2727&forum=13&ancre=1&start=0#13272718907
et là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1772&forum=13&ancre=1&start=0#13177214177