forum pour vos échanges sur les centrales Advansor.


Et ci dessous un fichier pour la gamme compSUPER XXS comme des question ont été posé dans les commentaires de l'article ;)

Adrien Adrienicon_post
ThierryG ThierryGicon_post
Bonjour

Si vous avez des questions ! mpss
christ59 christ59icon_post
salut

moi je cherche pour 100 kw en positif avec degivrage GAZ chaud :-D
je vais devoir me pencher vers des fabricants sur mesure :#
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
ThierryG ThierryGicon_post
Bonjour :-)

Si vous recherchez une formation spécifique CO2 Transcritique, ci-dessous un lien.

http://saintjoseph-troyes.org/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=22&page=1&Itemid=362

:b
cedric29 cedric29icon_post
Bonjour

C'est encore un peu trop puissant pour mon domaine d'activité .
Néanmoins on s'en approche et je ne dois pas louper le train.

J'ai quelques question très bêtes ,vu que je n'ai aucune expérience en co2

A quelle pression peut monter la bp en cas d’arrêt prolonger de l'installation ?

Y'a t il une gamme d'évaporateur spéciale co2?

Peut on utiliser des cuivres frigo standard ?

Avec le XXS 1x0MT4 ,je peut faire du positif et du négatif en même temps? (sous réserve d'avoir l'option condenseur glycol)

Toujours avec le XXS 1x0MT4 ,j'ai bien une plage de puissance de 1.6kw mini et 4.3 maxi en positif ?
si c'est la cas ça devient très intéressant.


TINOU TINOUicon_post
Bonjour
Bien sur il y a des gammes spécifiques au CO2 chez luvé,guntner,...
Le cuivre utilisé est du K65 un alliage du cuivre et fer bien plus epais utilisé pour la partie hp 120bars
L'utilisation du cuivre standard se limite au 1"3/8 pour du 45 bars de mémoire
A l'arrêt les pressions remontent à plus de 70 bars pour du 31° (relation pression température )
Après tout dépends comment est conçue ton installation au niveau Pression de service
En france tutretrouveras des ps de 25/45/120 bars dans la plupart des cas même s'il y a certaines installation en 60/80/120 le tout est une histoire de coût et de conception
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

Message édité par : TINOU / 16-03-2015 22:28


Message édité par : TINOU / 16-03-2015 22:38

ThierryG ThierryGicon_post
Bonjour à tous :-)

Advansor propose des formations CO2....

Un Rack mobile qui vient d'être assemblé est maintenant disponible pour vous former dans vos entreprises.
Vous pouvez me contacter.... mpss
Et oui, c'est moi le formateur Advansor ! fortich

Ci-dessous la photo du XXS LT04 accouplé à 2 évaporateurs dont 1 dans une CF. Alimentation avec des détendeur Carel E2V...
Bientôt une supervision Carel sera montée...

A bientôt :=!

Message édité par : ThierryG / 19-03-2016 16:09


Message édité par : ThierryG / 19-03-2016 16:11

ThierryG ThierryGicon_post
Bonjour :-)

Nouveau produit : XXS MiniBooster, ce qui compléte la gamme des XXS.

biellepiston biellepistonicon_post
Eh ben y'a un paquet de variateurs la dedans :-P :-P