Index du forum »»  Bureau d'étude »» psychrodream

psychrodream#9496

3Contributeur(s)
pierrexaviercnetsu
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous

je viens de télécharger psychrodrean sur le site et je le potasse pour éventuellement l'utiliser mais un truc m'échappe :-(.
sur la fonction refroidissement avec perte d'humidité une foi les données demandés rentrées, le % d'humidité du point a atteindre est toujours supérieur au point de départ :#
vu quant refroidissant on déshumidifi il devrais être plus bas que le point de dépars.
un truc m'échappe :-(

si quelqu'un sais ou je fais la connerie merci de me dire ;-)

a+
xavierc xaviercicon_post
Citation : pierre 

Bonjour a tous

je viens de télécharger psychrodrean sur le site et je le potasse pour éventuellement l'utiliser mais un truc m'échappe :-(.
sur la fonction refroidissement avec perte d'humidité une foi les données demandés rentrées, le % d'humidité du point a atteindre est toujours supérieur au point de départ :#
vu quant refroidissant on déshumidifi il devrais être plus bas que le point de dépars.
un truc m'échappe :-(

si quelqu'un sais ou je fais la connerie merci de me dire ;-)

a+
 

bonjour,
A mon avis tu confond, perte de poids d'eau et %HR, ton poids d'eau/ kg d'air a diminué mais ton humidité relative a augmentée .. foufou
A +
Xavier
netsu netsuicon_post
Bonjour!

Le % d'humidité monte... Oui!

Mais, l’hydrométrie absolue ( en kilogramme d'eau par kilogramme d'air sec) chute.

Un ex:
Point 1:
40°C
40%
19geau/kgas
je le fais passer dans une batterie froide humide et j'obtiens:
point 2
10°C
90%
7geau/kgas
ensuite, je le réchauffe à 40°C avec une batterie chaude, résultat:
point 3
40°C
15%
7geau/kgas

voilà, voilà... ;-)