Bonjour
un client m'a contacter car sur un multisplit atlantic aoyg24 avec 2 splits (1 ui asyg9lu / 1 ui asyg12lu) une des 2 ui ne chauffe plus (asyg12). consigne à 25°= 18°maxi en ambiant. a priori le ventilo du split ne soufle qu'au milieu.

pac installé 1an, lg de liaison correct (sans appoint fluide), MES réalisé dans les regles avec rapport mesure correct

un test de fonctionnement sur l'unité a été effectué pendant 40min = souffle un peu plus d'air chaud, mais rien de transcendant.

avez vous déja eu ce type de cas?

merci de vos réponses
Nop Nopicon_post
- ca peut etre la sonde de batterie qui dérive , vu que c'est elle qui influence la vitesse du ventilateur -> contrôlé la valeur de la sonde
- ca doit etre bien dégueulasse si ca ne souffle qu'au millieu -> nettoyage filtre , turbine , batterie
- ca peut etre aussi le detendeur electronique qui gere cette unité qui merde -> controle des enroulements du detendeur
- ca peut etre la carte electronique qui gere ce detenteur electronique qui merde -> controle pilotage des detendeurs (coupe le jus , remet le jus , ecoute la phase d'initialisation des detendeurs les un apres les autres : wiwiwiwTATATATATATAwiwiwi puis l'autre wiwiwiwTATATATATATAwiwiwi , traduction wiwiwiw : je m'ouvre a fond , TATATATA , je suis en buté ouvert a fond , wiwiwiw , je me referme a la valeur voulu par l'electronique)
- ca peut etre la carte electronique qui ne prend pas en compte la demande de l'ui -> demmarrer que l'unité qui merde et voir si le groupe demarre
- ca peut etre la carte de l'ui qui n'envoie pas la demande (on inverse le cablage ui1 et ui2 sur le groupe , et on vois sur la carte de l'ui pilote correctement la batterie de l'ui2 et l'inverse)

ca fait deja pas mal de test a faire , sachant que toute ces pannes sont possible , mais deja fait le ménage !

nop
AAC AACicon_post
Bonjour,

cela peut être tout simplement une fuite de fluide.
vercorcris vercorcrisicon_post
salut fuite de gaz
sleco slecoicon_post
merci pour vos suggestions
une fuite de fluide, j'ai des doutes car l'autre unité fonctionne très bien, je m'orienterais plus vers la reflection de Nop.
je dois y passer mercredi matin pour faire un diag. :-o
Nop Nopicon_post
Effectivement , ça peut aussi être une fuite de gaz , mais c'est moins drôle quand même !
Le plus important est que ca ne souffle qu'au milieu , donc nettoies !

Nop
Nop Nopicon_post
Effectivement , ça peut aussi être une fuite de gaz , mais c'est moins drôle quand même !
Le plus important est que ca ne souffle qu'au milieu , donc nettoies !

Nop
steph87 steph87icon_post
Bonjour,

est ce que le problème se produit après un cycle de dégivrage? J'ai eu le cas et le compresseur tournais mais pas de chaleur dans mes UI et aprés une coupure elec
tout fonctionné normalement c’était une vem d'injection de gaz chaud sur l'UE en plus de la v4v qui restait ouvert en fin de cycle de dégivrage. le problème venait d'une sonde.
SFroid SFroidicon_post
Bonsoir a tous !!

Comme NOP a verifier tous ce qui ta etez donné mais petite question sur ces groupe la il n'y a pas deux circuit separé ?

Cordialement .
sleco slecoicon_post
bonjour,
le circuit est commun aux deux unités et le pb est continu
mercredi je poserai les manos et ferai des mesures, on verra bien le ce que cela donnera sur un cycle de fonctionnement.
je pense que je contacterai le sav atlantic pour avoir un complément de diag.