bonsoir , quelqu'un a t; il un truc sur pour deboucher un capillaire ?merci [addsig]
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

si possible pousser en sens inverse (azote)

alcool industriel comme on en met dans les systèmes d'air comprimé; ça bouffe mais pas le métal

pousser aussi avec du R600, du butane etc..(méthode africaine :-D)
parfois le bouchon est dans les 2 3 premiers centimètres à l'entrée du capillaire!
et qu'est ce que 2cn sur un capillaire de 100cm? éventuellement couper le premier bout de 2cm en bas!?

voilà, d'autres on sans doute d'autres expérience :#

à+
pierra pierraicon_post
Salut a tous,

Maitre Airco ayant lancer les hostilités sur la méthode africaine :-D jesors

Essence F, ou du rince frein,et pousse a l'azote (a l'envers du sens du fluide)

Sinon tu coupe le bout du capillaire sur un petit meuble ca n'as pas un grand impact sur le fonctionnement ( le plus long que j'ai supprimer 10 cm )ou remplace le si possible.

:b :b mototo
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
isfcer isfcericon_post
Salut,
si changement du capillaire attention à la longueur et surtout la section, d'ailleurs il existe une jauge pour ça
un petit tableau suivant les fluides et les sections.
http://www.gaf.be/Pdf/capillair.pdf
Sinon je crois qu'il y a Dancap le logiciel de calcul de Danfoss, jamais utilisé.

Aux audacieux sourit la chance !
glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

si tu arrive a voir ou est bouché ton capillaire, tu coupe l'endroit incriminé...se sera plus sûre que de déboucher a mon gout.
n'oublis pas de changer le déshydrateur en même temps :-P :-P
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
isfcer isfcericon_post
Salut,
il existe cet appareil mais le RSI risque d'être long (page 3 / Retour Sur Investissement) car je ne pense pas que ce soit une panne récurrente et que tu fasses que du froid de petite puissance.
http://b2b.lfspareparts724.com/public/minicataloghi/Refrigeration-commerciale-Outils_201404221445_lf.pdf

Message édité par : isfcer / 24-01-2015 16:53

netsu netsuicon_post
Bonsoir à tous!

Méthode radicale si tu as accès à toute la longueur du capillaire: mettre quelques bars d'azote dans l'évaporateur et chauffer le capillaire au chalumeau, à la limite du rouge et en partant de l'évaporateur.
Redoutable, facile et pas cher.
:-)
le froid est un état d'esprit.
BA43 BA43icon_post
salut à tous
il existait des pompes spéciale débouche capillaire pression 400 bars c'etait fait comme une pompe à tarer les injecteurs mais bon faut en avoir pas mal de capillaires à déboucher
à coeur vaillant rien d'impossible
Karl Karlicon_post
Citation : BA43 

salut à tous
il existait des pompes spéciale débouche capillaire pression 400 bars c'etait fait comme une pompe à tarer les injecteurs mais bon faut en avoir pas mal de capillaires à déboucher
 


400 bars dans du cuivre ? :-o :-o :-o

Karl
avanlar avanlaricon_post
salut

essai le décapeur Electrique ,tu chauffe legrement de loin,5/10 ca fonctionne