sonde daikin basse température#9304

6Contributeur(s)
zizitoffeNopadelclimatisationdakeSFroidPL
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
zizitoffe zizitoffeicon_post
bonjour, je recherche un tableau de valeur des sondes daikin pour un groupe ext basse température

Car j ai mesure les sondes et il n'ont pas toute les même valeur
Voici les valeurs des sonde pour température ext de 1,3°

R1T 40.3Kohm (sonde du cp je les enlever de sont longement pour la valeur)
R2T 63.7Kohm (sonde que je n'est pas démonter de sont logement)
R3T 57.7 Kohm (sonde de l air)

Le but de cela c'est que la PAC givre a+5 ext même avec une température extérieure élevé. Autre info j'ai contrôlé la charge frigo est elle es ok

Cordialement
Nop Nopicon_post
Ta R3t donne 3degre
Ta r2t 1degres
Et la r1t si c'est bien celle du refoulement cp : 68 degrés . Si c'est bien la r1t : 10 degrés

Les sondes air et batterie ont les mêmes courbe de réponse , par contre la refoulement compresseur , pas de tout

Source : application daikin service pour iPhone

Nop
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne journee a tous .
Je n ai pas le tableu , mais chez daikin toute les sondes ont les meme valeur a temperature identique sauf celle du reffoulement qui a des valeur differentes .
D apres les valeur de nop ta fait tes mesure apres un cycle de fonctionnement .
Si ce n est pas le cas alors ta sonde de reffoulement te fous le bordel .
Si a froid elle indique la valeur que nous comunique nop , alors en fonctionnement elle doit bridé le cp a des frequences basse , cela expliquerais la prise en glace .
Ton groupe fait il des courts cycles ? Si oui , alors meme si il est bien dimensionné il se prendra en glace . Il faut un temps de fonctionnement minimum de 25 a 45 min selon ton ue pour declencher le degivrage .
Par ailleur sur du daikin , il faut absolument isolé les sondes cela ameliore la lecture reelle des temperature et optimise les cycles de degivrage .
As tu une rzq ou mx ou une autre serie ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
zizitoffe zizitoffeicon_post
Ok merci pour la R1T quand j ai pris la mesure elle etait a la meme temperature que l extérieur donc ma valeut ne serai pas bonne

Peut tu me donner le mon de l appication que tu as eu pour contrôler cela
Nop Nopicon_post
c'est de la pac , donc si c'est les double ventilo , c'est des rzq rebadgé
les petit , je connais pas asser la gamme daikin pour le désigné mais ca ressemble a du mx

nop
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Est tu sur des dénominations ? Parceque r1t c est la sonde de temperature exterieure .r2t sonde echangeur et r3t c est le reffoulement .
Tu as deja un decallage sur les 2 sondes air et echangeur un deltat positif de quasiment 9k . Il est normale que tes degivrage ne se fasse pas . Pour le reffoulement a confirmer la valeur ohmique .
Change tes 2 sonde car sur rzq et serie mx c est les 2 qui gerent le degivrage .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
Zizitof , ce qui me chiffone c est que tu parle de r1t puis tu dis que c est celle du cp . La r1t c est toujours la sonde d air ambient meme sur les ui .
Parceque si c est vraiment celle du cp alors tu a toujour 2 sonde a remplacer ,: le reffoulement et l autre qui indique 10c au lieu de 1c je me souvient plus laquelle .
Si en revenche une erreure de transcription alors c est les 2 autres : temperature air et echangeur.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
dake dakeicon_post
bonjour,

j'ai trouvé ça

http://francaiseapps.fr/iphone-ipad/utilitaires/codes-daikin-beqhwoi.html

A+
Nop Nopicon_post
l'application que j'utilise est ; et au risque de me répéter : "daikin service" pour iphone : https://itunes.apple.com/fr/app/daikin-service/id571282882?mt=8

l'avantage de celle par rapport a la daikin code , c'est qu'elle t'indique les sondes (r1t r2t ...) et fait drv altherma ... en gros elle remplace avantageusement la daikin code, seul soucis , faut mettre une température pour avoir la valeur ohmique des sondes , et pas l'inverse , ou alors j'ai pas trouver l'option

nop

Message édité par : Nop / 07-01-2015 11:50

SFroid SFroidicon_post
Bonjour a tous !!

Voici un tableau que j'utilise tous le temp qui est sur Google voici le lien :

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.chaleurterre.com%2Fforum%2Fimages%2Fuploads%2Fummolae%2Ftableau_181.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.chaleurterre.com%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D12549&h=441&w=567&tbnid=4Al1IyVMpdsUvM%3A&zoom=1&docid=WSDeMYYtikaKeM&ei=lDetVMyLE6-U7Qar54HgCA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&page=1&start=0&ndsp=8&ved=0CB0QMygAMAA

Cordialement .