Bonjour,
je suis sur le dépannage de cette PAC, l'échangeur (évapo) est percé en partie basse, de retour au bureau je constate que c'est une panne récurente sur le Carrier.
Le module Nexa par lui même n'est pas en cause et je voudrai le conserver puisqu'il fonctionne.
Mes questions:
Y a t'il d'autres groupes pour monter sur l' XB20?
Quelqu'un a t'il la documentation technique et/ou le schéma électrique du module? pour voir si on peu adapter un groupe fiable dessus.
Merci
SFroid SFroidicon_post
Salut epsilon j'ai une doc sur ce module hydraulique envoie moi ton adresse email par mp et je te l'envoie des que possible !
Cordialement .
SFroid SFroidicon_post
Salut a tous !
@ Epsilon je t'ai envoyé la doc tien moi au courant si tu la bien recu !
Cordialement !
jerome25 jerome25icon_post
Renseigne toi c'est un défaut connu, peut être pris le en garantie
Epsilon Epsilonicon_post
Merci Sfroid ;-)
je vois du coté de Carrier mais j'ai peu d'espoirs :-|
SFroid SFroidicon_post
Salut epsilon
Avec carrier tres dur de pouvoir fair quelque chose j'en doute on a pas mal de probléme sur ces pac mais de leur coté ca pose pas probléme on a 2,3 client qui sont en standby parce que carrier doit intervenir mais je doute qu'il est quelqun chez eux vue le temp d'attente il doit cherchez un ancien tech de chez nexa c'est mon avis ! :#
Cordialement.
jerome25 jerome25icon_post
Carrier m'a pris deux batteries sous garantie sur PAC nexa