Bonjour,

Je recherche la doc unité extérieur : hitachi rac 50 wea
Le problème: la clim ne fait pas de chaud le compresseur inverter tourne à fond et s'arrête durant 3 à 4 minutes et repart.

c'est pour un collègue; on présume un manque de gaz. Je lui dis d'arrêter la clim.

il met 3 jours pour récupérer le matériel. aujourd’hui il met les mano, le compresseur tourne 15 secondes et s'arrête. Pas de compression.
Qui a une idée?
je n'ai pas pu voir la clim.

Message édité par : Aircofrigo / 22-11-2014 18:13


Message édité par : vercorcris / 22-11-2014 18:20

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

Donc en fait, la panne a changée?
Avant le compresseur tournait 3 à 4 minutes avant de s'arrêter (mais visiblement ton copain n'avait pas les manos pour contrôler ce qui se passait à ce moment) et maintenant, ce compresseur tourne seulement 15 sec puis s'arrête!

pas de codes défauts?
pas de pression?
ta V4V fonctionne?
c'est en mode chaud ou froid qu'il est?
tu présumes un manque de FF , plus qu'à peser?


allez, à+ avec un autre mystère :-D
vercorcris vercorcrisicon_post
suite r 410c 10 degré =10 bar
non pas de code deffaut
électrovanne cor Electrique ok
il ma dit bruit bizar sur cp
je ai pas vus la clim
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re bonsoir,

sur Off 10bar à 10°C au R410A...c'est bon

un bruit au compresseur et pas de changement de pression quand cela tourne, à quelle panne penses-tu?

moi au compresseur cassé, pas au manque de FF ;-)

à+
avanlar avanlaricon_post
salut

a mon avis le compresseur et hs
avanlar avanlaricon_post
plus assez compression,a controlé biensur
mars marsicon_post
Bonjour, on a pas dit si c'est un scroll mais je pense que oui.
Sur certaine génération il y a un debraillage interne de sécurité, notamment manque de fluide refoulement trop haut , qui implique bp=hp .
Aussi au niveau du bruit bien vérifier le sens de cablage , mais sur ce type de machine je suppose qu'il y a un contrôleur de rotation ?

PL PLicon_post
Bonjour. Si lors d'un fonctionnement chaud ou froid, et que la pression ne bouge pas, je rejoint les differentes reponses compresseur cassé.
Pat
mars marsicon_post
J'ai vu le type de machine , pas sur qu'il y a un contrôleur de rotation.

vercorcris vercorcrisicon_post
slt oui ces un scrolle elle a 3ans la clim