Bonjour,

sur deux daikin altherma HT EKHBRD011AAV1, sur deux cites différent

j'ai un défaut A6 (disfonctionnement de la pompe dans le circuit d'eau) environ cinq minutes après le démarrage du compresseur de l'unité intérieure

- j'ai nettoyé le fitre, il était propre, l' eau est claire
- j'ai un delta T d'eau de 8°c sur le condenseur
- j'ai fait l'essai, le circulateur fonctionne bien
- je n'ai pas encore vérifier la valeur ohmique des sondes, j'y retourne bientot

quelqu'un aurait une lumière ?
auriez vous une doc complète ou un support de formation sur cette PAC ?

merci
Nop Nopicon_post
d'apres l'appli daikin service ( l'appli daikin code ne connais pas ...) , defaut a6 , defaut de pompe , donc vérifié circuit hydraulique (apparement tu l'as fait) , et possible pcb foireux
vérifie la continuité de ton controleur de débit durant ta mise en sécurité , tu saura de suite si c'est le pcb ou pas.

nop
PL PLicon_post
Bonsoir. Mème réponse que Nop.
Pat
PL PLicon_post
Re j'ai une doc, (trop lourd pour le site) donne moi par MP une adresse si tu ne l'a pas déjà.
Pat
SFroid SFroidicon_post
Bonsoir a tous !!

Comme cls il y'a le parametre E04 qui te permet de mettre ton circulateur en marche forcée ( ou E05 ) !
Comme tu a deja fait nettoyage du filtre a tami etc il y'a peut etre une autre chose !SI cela ne donne rine,il faudra penser à faire un nettoyage complet/desemlbouage du circuit d'eau. As-tu des radiateurs et/ou un plancher chauffant.? donc
*soit un probleme sur les sondes de temperatures ou un probleme de débit d'eau
*soit un probleme de carte electronique de controle du circulateur ( verifie flow switch )
*soit un pb surf le circulateur lui-meme
Regard il est a quel vitesse et si tu peux changer la vitesse de celui ci et de voir ce que ca donne si tu a toujours le defaut !!
SFroid SFroidicon_post
Re

Pour le mode forcée de la pompe c'est bien le parametre E04 le 1 en vitesse basse et le 2 en vitesse haute ( d'usine a 0 normale ) !
Contrôle tes intensité de la pompe et comment l'a tu verifier ??
jerome25 jerome25icon_post
à sfroid:
- j'ai mit le parametre E04 sur 2, est basculer sur 0, j'entends bien le circulateur changer de vitesse
- en fonctionnement j'ai un delta T et les retours chauffage commence à monter
- il n'y a pas de flow switch
- probleme de sonde, j'ai eut les valeurs par daikin, je dois y retourner en début de semaine, la cliente m'a laisse un message se matin, la PAC se met en défaut tous les 1/4 heure,

à nop:
- le defaut A6 je l'ai vu dans la doc chez le client, j'ai téléchargé la doc sur daikinpro mais pas plus d'info

merci
jerome25 jerome25icon_post
à sfroid:
j'avais pas vu
- c'est une rénovation qui a 4 ans,remplacement d'une chaudière par une boite qui a coulée et c'est des radiateurs
- apparemment je peux pas modifier la vitesse du circulateur, c'est la PAC qui le régule ou je connais pas la manip

a+
jerome
duss dussicon_post
Salut,

Tu peux lire les sondes entrées sortie d'eau échangeur avec le mode lecture de sonde sur la télécommande, voir même les étalonnées via les paramètres.
Il n'y a pas de flow switch, c'est un circulateur à vitesse varier comme un ventilateur d'UI et donc il y a un taquimétre peut-être la signification première du défaut, un PB de moteur plutôt qu'un PB de débit.
jerome25 jerome25icon_post
à duss:

oui, je peux lire la T° depart (appuie sur la touche T° auto) mais pas celle de l'entrée, c'est quoi la manip ?

as tu déjà eux le défaut A6, remède ??

merci