Bonjour,

Sur la batterie d'une CTA, y a t-il une importance sur l'emplacement de la vanne 3 voies?
Sur l'aller ou sur le retour?

Merci d'avance pour vos réponses.
Nop Nopicon_post
en general on met tout sur le retour (v3v , circulateur) , les températures étant moins "extrême" surtout si tu fait de l'eau glacée (condensation)

nop
rikano rikanoicon_post
Mais ça ne pose aucun problème sur la circulation?
Nop Nopicon_post
non
rikano rikanoicon_post
Super, merci beaucoup et bonne continuation.