Inter de proximité#8788

12Contributeur(s)
AircofrigoVisiteurmarcel11adelclimatisationfifimarszahakozenixBA43SFroidpierraalex47
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Visiteur Visiteuricon_post
Question pour Marcel 11 !!! peut on surdimensionné l'innter de proxi ? exemple triphasé 2.5 carré avec un inter de 32 A ? et peut on si c'est tri plus neutre mettre le neutre en direct ? [addsig]
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

tu dois rajouter des interrupteur de proximité sur des clims??


à ma connaissance oui tu peux; ce qui est interdit par contre c'est de surdimensionné une prise par rapport au câblage d'alimentation!!

pour ce qui est de la coupure du neutre, en Belgique dans une install élec le neutre ne peut en aucun pouvoir être coupé avant les phases!! mais après les phases ou pas du tout: oui.
donc le neutre peut être en direct

maintenant la France..... 8-)

à+

Message édité par : Aircofrigo / 01-09-2014 20:24

marcel11 marcel11icon_post
Salut
en France on a obligation de sectionné le neutre en même temps que les phases si tu a un problème sur la terre du transfo EDF non neutre n'est peux être pas a 0V donc obligation de le sectionné en même temps que les phases ,par contre on met pas de fusible sur le neutre.
Surdimentionné un organe de coupures c'est toujours mieux pour la durée de vie voir les courbes AC 3 d'un conctacteur moteur
Visiteur Visiteuricon_post
Bjr dans mon cas suite par une société d'ajout d'inter de proximité (groupe en toiture ), le contact additionnel du neutre ne tiens pas clipsé et donc reste ouvert).Comme à l'armoire electrique j'ai la bonne protection disjoncteur etc j 'ai mis en direct le neutre . [addsig]
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Il existe des interrupteur de proximité avec contact auxiliaire ,mais c'est pas pour couper le neutre ,il faut prendre les modèles tétrapolaire avec neutre
Si tu a une visite véritas tu va te faire allumer ce que tu a fait est interdit est potentiellement dangereux
Prend se stye la et tu sera pas emmerder http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_422.pdf http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_424.pdf +1 jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors
Visiteur Visiteuricon_post
ok donc vaut mieux supprimer l'inter de proximité dans ce cas .Je vais faire ainsi ce sera mieux .Merci en tout cas , [addsig]
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut cls ,
Il me semble " a vérifier" que les inter de proximité sont devenus obligatoire sur les groupes déportés . Mais je ne suis pas sur de moi a 100% .
Attendre que marcel ou d autres specialistes confirment ou infirment cette info.
En tous cas dans ma boite ( dont la spécialité première est le courant faible et fort) ils les mettent systématiquement .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars marsicon_post
Bonjour, sauf erreur de ma part il faut être capable d'isoler l'alimentation électrique sur l'appareil qui nécessite une intervention.
Si tout est commandé sur le même disjoncteur alors le condamné avec cadnas .
Chez nous inter tétra extérieur pour machine en tétra et au bon vouloir de l'archi en intérieur .
Remarque, beaucoup de caisson vmc équipés d'usine..

marcel11 marcel11icon_post
Salut
Ils sont obligatoire pour le tertiaire pour des interventions pompiers s'il y a le feux pas besoins d'aller au tableau pour isolé ,pour les particuliers c'est pas obligé sauf s'ils sont en tardif jaunes donc normes différentes jesors jesors jesors jesors jesors
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut marcel et bonne nuit a tous
Ok, merci pour la precision :=! On fait pas de particuliers , de l indus ou tertiaire mais pas du tout de particulier alors je pensait que c etait une généralité .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"