Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» mode 21 vrv 2 daikin

mode 21 vrv 2 daikin#7487

8Contributeur(s)
vincentdVisiteuryakafokonAdrienspottingEvilcladPLozly02
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
yakafokon yakafokonicon_post
Bonjour,
pour le mode recup et tirage au vide, doit on laisser le groupe et les ui sous tension?
j'ai peur que quelqun allume une ui par inadvertance.....
deuxieme question, avez vous rencontre des problemes sur les compresseurs inverter des vrv 2 3 tubes daikin, ce compresseur avais 2 ans et il est franchement a la masse( test de continuite) et la carte puissance a dégagée .... sans disjonction ?
Combien de temps peut on maintenir le mode secours (sans inv) ?
merci de vos reponses et bonne journée :-)
Adrien Adrienicon_post
De préférence ne pas alimenter les UI le temps du tirage au vide pour ne pas fermer les électrovannes.
Le groupe lui peux rester sous tension pour que la résistance de carter continue de chauffer.

J'ai entendu parler de pas mal de soucis de cartes électronique chez Daikin mais pas de compresseurs :#
spotting spottingicon_post
Bonjour, tu peux rappeler la procédure pour la récup et tirage au vide d'un vrv daikin?
Visiteur Visiteuricon_post
Bsr ils prconisent 8 heures sans fonctionnement inverter ( à cause du cycle de retour d'huile fait par l'inverter toutes les 8 h )
Evilclad Evilcladicon_post
Sur les VRV 2 en 3 tube pendant le mode 2 code 21 tu peux laisser les UI sous tension, c'est comme tu veux.Après sur ces compresseur la il n'y a pas de problème particulier. Est tu sur que ton installation est conforme aux préconisations ? Du genre pas de piège a huile, les distance bien respecté, les refnet tous a plat, ect...Pour le mode urgence moins longtemps tu le laisse t'elle quel mieux c'est, car tu risque de flingué ton 2 éme compresseur si sa tourne trop longtemps ainsi.
yakafokon yakafokonicon_post
Salut,
j'ai eu la hot line daikin, pour eux pas de limite sur le mode secours (mode 0 sur vrv 2), il m'on aussi dit qu'il n'y avait pas de problemes particuliers sur cette serie, l'installation a ete faite par une entreprise qui a une bonne réputation...
pour l'instant je ne sais pas si c'est la carte qui a dégagée le cp ou l'inverse, mais en tout cas je n'ai pas eu de disjonction malgré une masse franche
Il faut que je verifie pour les pieges a huile et si j'ai le temps j'ouvrirais peut etre le cp....
Bonne journée :-)
Visiteur Visiteuricon_post
si il y a un cpinverter c'est lui qui fait le retour d'huile , peut etre juste sur le vrv 3 a confirmer je pense
vincentd vincentdicon_post
j'ai recuperer une instal de 4ans de 2 vrv 3 tubes, on va changer un 2 eme compresseur depuis le debut de l'installation.
daikin a une serie de compresseur+carte inverter "jetable" sur VRV
PL PLicon_post
Bonsoir. Des compresseurs qui cassent passer 5/7 ans cela est courant. Et d'une manière ou d'une autre lorsque l'on fait une demande d'ouverture des électrovannes pour recupe ou tirage au vide il est impossible de faire une manœuvre quelconque sur les commandes.
pour accéder à ce mode
1/appuyer 1x sur BS1,jusque H1P soit fixe
2/appuyer 21x sur BS2 pour atteindre la programmation souhaitée (ouverture forcée des détendeurs)1 led sur 2 doit ètre allumée
3/appuyer 1x sur BS3 pour passer à l’étape suivante l'affichage des leds signal le denier réglage la 1er et la derniere led H1P et H7P doivent ètre allumées
4/appuyer 1x sur BS3 pour valider le nouveau réglage H1P et H6P allumée
5/appuyer 1x sur BS3 pour activer le nouveau réglage
Une fois tout le travail effectué: azote, tirage au vide etc, il faut remettre le réglage original, à partir de l'étape 3 remettre les led H1P et H7P allumées et suivre les étapes 4 et 5 suivantes Une x terminé et confirmé appuyer 1X pour revenir sur H3P fixe. :-)


ozly02 ozly02icon_post
bonsoir,pl si je ne me trompe pas a la quatrièmes etapes ne serait ce pas plutôt bs2,cordialement