"bonzai" nous sommes des terroristes en devenir :-o :-o
bizarre quand m^me cette histoire d'Hiroshima dans nos clims.Je n'avais jamais entendu parlé de ce phénomène.Il parle juste du R410 a :# :# et le co2 ?
je pense donc je me trompe
Descartes
duss
Salut,
Le risque vient du mélange oxygène/huile.
Doué en tout, Bon à rien!
Aircofrigo
bonjour,
"effet diesel" :-D
bon, si on prend leur extrait du mode d'emploi mitsu on a quoi?
la panne des incondensables :-) = montée en pression et boum vu l'absence de sécu HP; point barre. de là à parler d'un effet diesel au r410 :paf
autre phénomène connu également mais qui n'a rien à voir avec l'ouverture de la vanne:
la production de HC due à la pollution du circuit par l'humidité.
dans le passé déjà des clim au R22 explosaient à cause de cela. (détérioration de l'huile et du FF à cause de la pollution interne)
rien de nouveau donc.
pour la vanne liquide mal ouverte voir fermée, il est évident pour les pros que vous êtes qu'il peut y avoir une surpression à partir du moment où on essaye de comprimer du liquide et donc explosion. (c'est pas pour rien qu'on ne peut pas surcharger une install ni remplir à + de 80% une bouteille de récup ;-) )
il est évident également que l'on doit ouvrir la vanne de refoulement sur une install, dans l'exemple donné je doute qu'il y ai une vanne de refoulement sur le compresseur :=! (pas vu souvent pour ma part sur de simple clim :# )
l'exemple de mitsu c'est quoi?? pour moi ce n'est pas une mise en garde mais un simple rappel des règles de l'art. :paf
c'est sûr un ingénieur de mes cou..les qui a pondu cette note