Bonjour, je cherche des infos sur un groupe york YLCS 670 AA :

eau glycolé, condenseur à air, deux circuit pour un évaporateur ,etc ..
j'ai la doc "YORK" mais je cherche la doc sur les compresseurs, je sais pas quelle marque c'est ?

Comment fonctionne l'économiseur sur ce groupe ?
Comment calculé (j'ai pas pu la mesurer) la Pression intermédiaire pour tracer le cycle ?
Déshuileur intégré au compresseur ?
Refroidissement de l'huile ?



Plein de question mais le temps est contre moi .

merci
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
chouchen56 chouchen56icon_post
salut a toi , c'est vrai que c'est pas mal de questions... non je plaisante.

je vais répondre a ce que je sais :

séparateur d'huile situé dans le "cloche" de refoulement du compresseur

refroidissement de l'huile par injection de liquide détendu a l'aspiration du compresseur.

les économiseurs sur ce genre de machines s'enclenche en fonction du niveau de puissance ( bien souvent quand il est a 100%) et quand la HP est a un certain niveau ( dépend des marques mais pas chez YORK de mémoire)

voila.
bah c'est ça aussi !!!!
2bonnets 2bonnetsicon_post
Salut,

Compresseurs Hanbell RC2, lien pour doc :

http://www.hanbell.com/service_tecmanual_eng.asp

but you could speak a little english !!! :-D

t'as même celle de maintenance avec descriptif et photos de demontage remontage dans les ongletts de gauche.

Pour les programmes cartes régul et données as-tu appelé York France ?
manganao manganaoicon_post
Super pour les documents, me reste plus qu'a trouver comment trouver la moyenne pression :#
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
mars marsicon_post
La moyenne pression c'est celle entre la basse et la haute :b jesors

Sans blague demande à ton chef :-D jesors
chouchen56 chouchen56icon_post
ouaip !!!

régle N°1 : le chef a toujours raison !!!

règle N°2 : en cas de doute se référer a la régle N°1 !!

:-D
bah c'est ça aussi !!!!
2bonnets 2bonnetsicon_post
salut,

p.71 § 7.2 de la doc RC2 ils expliquent le mode de fonctionnement de leur economizer.
C'est sûr ils ne donnent pas les chiffres dans un beau tableau excel... mais il faut bien qu'il te reste un peu de taf !! :-D
manganao manganaoicon_post
Citation : mars 

La moyenne pression c'est celle entre la basse et la haute :b jesors

Sans blague demande à ton chef :-D jesors  


+1