Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Contacteur mitraille!!

Contacteur mitraille!!#6186

14Contributeur(s)
fifitugadetentenetsuBA43marcel11Le troll du sitediscuslegentlemang01d83rgfrigoristedu59adelclimatisationglaglaFrigoriechleuh
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
fifituga fifitugaicon_post
Bonsoir a tous!
Aujourd'hui je vais faire un dep chez un client: températures de plusieurs postes de froid haute! Au total 4 poste de froid branchés sur un groupe Frascold au r404A.
Je constate que le comp ne tourne pas! Je recherche et je trouve le contacteur comp bloqué! Il y a 240V sur la bobine mais celui-ci est bloqué! Je le change par un légerement superieur (ce que j'avais ds mon fourgon, j'ai remplacé un contacteur Moeller 09 par un contacteur Moeller 12).
L'instal repart impec, pressions ok, voyant plein, descente en température ok, controle intensitées ok.
Je signe, je m'en vais, passer 2h le client me rappel en disant que le contacteur que j'ai remplacé mitraille!!!! :# !! :|
J'y retourne 2min matin a la premiére heure!
Est ce cela est déja arrivé a un d'entre vous!
J'ai des doutes sur le pressostat, qu'en pensez vous??
Merc
detente detenteicon_post
salut figolu

si ca mitraille c'est peut etre ton pressostata bp qui a tué ton premier contacteur, controle et remplace si nécésaire voir rajout d'une tempo
est tu sur de la tention d'alimentation bobine, des fois on a des surprises en 24v ou 400v...
fifituga fifitugaicon_post
Salut Detente!
J'ai aussi des doutes sur le pressostat!
La bobine est bien en 240v! Il est vrai ke l'on peu avoir des surprises!!! :-P , mais lá ce n'est pas le cas!! ;-)
fifituga fifitugaicon_post
Salut Detente!
J'ai aussi des doutes sur le pressostat!
La bobine est bien en 240v! Il est vrai ke l'on peu avoir des surprises!!! :-P , mais lá ce n'est pas le cas!! ;-)
netsu netsuicon_post
Salut!

Il faut aussi vérifier le serrage des connexions sur la ligne de commende la ligne de sécurité, un novais serrage peut provoquer ça...
le froid est un état d'esprit.
BA43 BA43icon_post
salut à tous
env 3semaine 2 contacxteurs grillés en 3 jours d'intervalle sur une voute de four: par moment le thermostat merdait et faisait mitrailler le contacteur
à coeur vaillant rien d'impossible
legentleman legentlemanicon_post
Salut les gars, j'ai deja eu ce probleme lorsque j'avais monte par erreurune tension de signalisation24 v a travers un contacteur de puissance.
des que le contacteur etait sollicite il mitraillait a cause de la difference entre phases.
en fait je me suis servi d'un espace libre dans le contacteur comme relais auxiliaire.
je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire
g01d83rg g01d83rgicon_post
hello,

Tu n'aurais pas de l'huile dans ton capillaire bp (pour le pressostat)?
quand l'ane n'avance pas
le singe recule
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Mois d habitude je monte que du merlin vendredi j avais que du molleur dans le camion et le contacteur neuf ne fesais que mitrailler j ai remontee j e ocasse que j a ais en merlin et c est repartit comme en 40
frigoristedu59 frigoristedu59icon_post
hello,

Tu n'aurais pas de l'huile dans ton capillaire bp (pour le pressostat)?

que veus tu que sa fasse de l huile dans le capillaire ????

non certainement présostat BP ou HP hs