Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» LG mono split en mode chaud

LG mono split en mode chaud#5965

8Contributeur(s)
AnonymexaviercdmarcodelairemaymontdussmarsFlashgasfifi
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Anonyme Anonymeicon_post
Bonsoir,
j'aimerai avoir une explication sur le fait que lorsque je démarre mon mono split en mode chaud il fait du chaud(température demandée 23°, température obtenue rapidement 23° pour une température extérieure de 9°) :-P puis après environ 40/50 minutes il passe en dégivrage (pas de problème) et après redémarrage déjà la température en sortie d'UI est un peu moins chaude, après 10 à 15 minutes la température obtenue est de 20° pour une température demandée de 23°, je précise que je reste dans les mêmes conditions de température extérieure. :-(
Ce qui me surprend c'est que si je change de mode (par exemple si je passe en mode désumidification ou en mode froid) puis je reviens en mode chaud l'UI se remet à diffuser de l'air plus chaud et la température intérieure passe rapidement à 23° pour une température demandée de 23°. :-o
J'aimerai bien comprendre aussi merci pour vos réponses.
xavierc xaviercicon_post
Citation : brahmma 

Bonsoir,
j'aimerai avoir une explication sur le fait que lorsque je démarre mon mono split en mode chaud il fait du chaud(température demandée 23°, température obtenue rapidement 23° pour une température extérieure de 9°) :-P puis après environ 40/50 minutes il passe en dégivrage (pas de problème) et après redémarrage déjà la température en sortie d'UI est un peu moins chaude, après 10 à 15 minutes la température obtenue est de 20° pour une température demandée de 23°, je précise que je reste dans les mêmes conditions de température extérieure. :-(
Ce qui me surprend c'est que si je change de mode (par exemple si je passe en mode désumidification ou en mode froid) puis je reviens en mode chaud

Quel intérêt de changer de mode ? vous voulez du chauffage ? restez en mode chauffage !
Citation : brahmma
l'UI se remet à diffuser de l'air plus chaud et la température intérieure passe rapidement à 23° pour une température demandée de 23°. :-o


23°c atteint pour 23 °c demandé : ou est le problème ? :#
Si ce n'est que 23°c en chauffage c'est beaucoup... :paf 19/20°c suffisent .. :-D
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Anonyme Anonymeicon_post
Xavierc, j'ai indiqué que la température de l'UI baisse après dégivrage et donc la température de la piece (je ne trouve pas cela normal d'autant plus que l'UI ne donne pas de chaud même si j'augmente la température souhaitée).
Exemple ce matin il fait 7 dehors, 23 demandé et 19 obtenu dans la pièce.
L'air en sortie de l'UI est à température ambiante voir un peu froid. L'UI ne réagit pas même si je demande 30 ou change de vitesse (pas normal).
Maintenant si je bascule en mode froid et revient en mode chaud (c'est un constat), j'obtiens 23 en température dans la pièce toujours pour 23 demandé. L'air en sortie de l'UI est chaud et le moteur du ventilateur réagit à la demande de changement de vitesse.
La question est :
1) Que se passe-t-il pour que l'air chaud s'arrete de soufller après dégivrage ?
2) Que se passe-t-il pour que l'air chaud se remette à souffler après un changement de mode ?
Je précise que ce changement de mode est la seule méthode trouvée afin de récupérer à nouveau de l'air chaud.
Merci

Message édité par : brahmma / 28-12-2012 09:48

delairemaymont delairemaymonticon_post
bonjour
à mon avis soit un probleme de sonde soit une carte électronique defectueuse!
Anonyme Anonymeicon_post
merci delairemaymont pour cette réponse, sonde intérieure ou sonde extérieure ? Comment les tester ?.
Je précise que le fait d'arreter la clim à la commande et de la rallumer 2 ou 3 minutes après permet également de revenir à une situation normale.

Message édité par : brahmma / 28-12-2012 10:06

duss dussicon_post
Question bete, mais tu ne le dis pas clairement dans tes posts, l'UE fontionne aprés un dégivrage?

es ce de l'inverter?
Doué en tout, Bon à rien!
delairemaymont delairemaymonticon_post
d'accord avec Duss !
est ce que l'ue redemarre apres un degivrage?
Est ce qu'il y a un defaut d'affiché ou pas?
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Citation : brahmma 
L'UI ne réagit pas même si je demande 30 ou change de vitesse (pas normal).

Votre climatisation a ses propres limites! Vous n'en ferez pas une cocotte-minute !! :b Votre machine est limitée ( du fait de sa construction ) à une certaine puissance.... et la puissance est toujours dépendante à une certaine quantité de fluide dans cette climatisation également, vous ne pourrez rien y faire!

Vous avez beau chipotter au règlage de votre télécommande, il y a certains paramètres auxquels vous n'avez pas accès! Si vous avez acheté une clim 12000 BTU, vous n'en ferez pas une 20000 BTU uniquement en augmentant la température sur la télécommande!! :b

Au redémarrage après dégivrage, le cycle s'étant inversé durant ce dégivrage, il est tout à fait normal que vous ressentiez de l'air un peu plus frais quelques instants!
C'est tout aussi normal que si vous alliez vevant l'unité extérieure ( au même moment ) ... vous ressentirez qu'elle rejette du chaud quelques instants!!

Franchement, je ne vois pas où se situe votre questionnement initial! :-D

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
mars marsicon_post
Bonjour Brahmma , il faut rester sur le même post car il va y avoir que du LG en post clim :b .
Tu peux poser différentes questions sur un même post pas de soucis , car là ça va faire trois post et ça commence à faire de la route pour te rejoindre :b

mars marsicon_post
En première analyse et à défaur d'être devant la machine je verrais soit un manque de fluide soit un soucis sur l'electronique.
Sur du Lg j'ai déjà eu plusieurs fois la sonde extérieur sur le bas de la batterie hs mais c'est long à remplacer et j'avais un code défaut réaliste par rapport à la panne. Je dis pas que c'est ça , mais le peu de LG que j'ai eu c'était ça .
Si c'est de l'inverter la seule façon de voir la quantité de fluide c'est la pesée et là il faut un frigoriste et vous êtes partis pour les mêmes sommes annoncée auparavant.
Si c'est de l'électronique, il faut avoir le tableau des valeurs de sondes ohmique/température extérieur de chez LG et là aussi ça demande du temps pour pas être sur que ce soit ça mais faut bien vérifier quelque chose tant qu'il n'y a pas de code défaut.
La carte électronique je suis pas spécialiste en ça mais je pense qu'à l'heure actuelle votre carte fait ce qui lui est demandée avec les infos des différents capteurs.

Par contre quand vous dites que le dégivrage intervient au bout de 45 minutes pour 7°C exterieur moi je trouve ça trop court dans le sens où il ne fait super froid et que ça devrait prendre au moins 2 à 3 fois plus de temps.
Donc je reste sur mon idée de manque de fluide ou sonde extérieure batterie.

Les sondes ne sont pas trop cher mais longue à remplacer chez LG, et la facture sera similaire à quelque chose près.

Donc soit vous tentez le coup sur vos frais professionnels soit vous lachez l'affaire car il faut cumuler le temps passé à chercher des infos c'est long et pendant ce temps vous n'avez pas de solutions et pas de recherche d'un autre systeme de chauffage, plus la première facture de 130 ou 140 je sais plus , plus votre recharge de 400grs de je sais plus combien, ça commence à faire beaucoup.

Moi je vois plus comment vous aidez :#