Bonjour à tous,
J'ai une Pac eau/eau avec capteur horizontale Capterre de 2004. Depuis 1 an le compresseur fait un bruit bizarre et là le bruit est très fort, elle tourne 1mm et se met en sécurité (attente 5mn) puis repart.... C'est un modèle basse température avec compresseur copeland scrool. Par téléphone mon spécialiste me dit 3000 euros pour changer le compresseur avec r22. Je me pose la question suivante: ne serait il pas judicieux de changer la pac pour une plus moderne avec gaz r407c, meilleur cop pour un peu plus du double en prix , c’est chère, on se privera, mais est-ce que ça vaux mieux que de changer que le compresseur .... ????? Moi je pense qu'une pac de 2004 est enore correct mais je ne suis pas un spécialiste...merci pour votre aide

Message édité par : Adrien / 06-12-2012 20:18

dmarco dmarcoicon_post
Bonjour verichip,

Tellement cheap .... qu'aucune présentation n'a été faite!

C'es par là que ca se passe => http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

Après, on discutera du reste!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

la présentation étant faite, place aux pros pour aider ce brave homme ;-)
maintenant, si le compresseur doit effectivement être remplacé, peut être un retrofit est-il envisageable?
ainsi nouveau compresseur, nouveau fluide et pas de remplacement de l'instal complète :#
à réfléchir..
à+

Message édité par : Aircofrigo / 06-12-2012 17:08

dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Pour limiter les frais, avant d'envisager le remplacement de cette pac par une autre au R407c... il faut d'abord que vous soyiez certain que les performances de celle-ci correspondent ( non seulement) à vos besoins .... mais également que toute la patie " externe " de l'ancienne pac puisse être récupérée sans modifications!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
fifi fifiicon_post
Bonsoir

Ton frigoriste est venu constater la panne ou pas ?
Je vois que le compresseur est alimenté en triphasé, est ce qu'il n'y a pas eu d'inversion de phase sur le réseau ou sur ton install. Les scrolls n'aiment pas du tout le fait de tourner à l'envers.....

Au cas ou, inverse deux phases sur ton compresseur et relance ta machine pour voir si le bruit est toujours le même et tiens nous au courant

Message édité par : fifidelasorbe / 06-12-2012 18:15

verichip verichipicon_post
Bonsoir,
Merci pour toutes vos réponses et votre réactivité. Je vais sans doute faire une "montée de version (en language informatique...)" je voulais dire un rétrofit comme le propose Aircofrigo. Mon Frigoriste n'est pas venu sur place, il était passé il y a 1 an déjà pour un problème de bruit qui n'a pas arrêter de s'amplifier donc là je me suis dit qu'il était HS, mais je vais essayer demain d'inverser les phases comme me le propose "fifidelasorbe" ... je vous tiens au courant merci encore! et bonne soirée à tous.
frigopathe frigopatheicon_post
Citation : verichip 

Bonsoir,
Merci pour toutes vos réponses et votre réactivité. Je vais sans doute faire une "montée de version (en language informatique...)" je voulais dire un rétrofit comme le propose Aircofrigo. Mon Frigoriste n'est pas venu sur place, il était passé il y a 1 an déjà pour un problème de bruit qui n'a pas arrêter de s'amplifier donc là je me suis dit qu'il était HS, mais je vais essayer demain d'inverser les phases comme me le propose "fifidelasorbe" ... je vous tiens au courant merci encore! et bonne soirée à tous. 

salut,
attention il est fortement déconseillé d'inverser 2 phases sur un schroll, car ca le ferait tourner dans l'autre sens alors que les 2 spires n'ont elles qu'un seul sens de rotation.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
fifi fifiicon_post
Salut

Ce que je propose est de faire touner le compresseur dans l'autre sens simplement pour voir s'il fait toujours le même bruit.
Je n'ai jamais dit qu'il devait fonctioner tout le temps comme ça
Essai juste essai...
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi56 fifi56icon_post
bonsoir verichip
,


pour plus de detaille sur l'installe, il ya eu perte de fluide frigorigene, sur l'installe, se qui pourais expliquer, le manque d'huile, si oui, deja detecter la fuite, etc


bon courage
verichip verichipicon_post
... bonsoir fifi56, A part le bruit, quel serait les symptones d'un manque de charge. J'ai un "voyant liquide" et il a l'air de mousser je dirais normalement....