Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - Pump Down

[Résolu] - Pump Down#5153

10Contributeur(s)
Mike57500MotiokmarsVisiteurchouchen56JCDUSSleonzorgglaglagreg82Karl
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Mike57500 Mike57500icon_post
Salut

Je procède a une récupération du fluide par pump down sur un groupe d'un pavillon.

Donc je démarre mon unité intérieur, mon compresseur démarre je ferme ma HP et une fois mon mano a 0 je ferme ma BP.

Ma question est une fois mes 2 vannes fermé, mon compresseur continue de tourner. Je ne risque pas de le cramé, le temps que je coupe la protection de groupe ?

Merci
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Non il n'y a pas grand risque et surtout tu n'a pas trop le choix car si tu arrête le compresseur avant d'avoir fermé ta vanne d'aspiration tu va envoyer tes gaz HP dans ta BP et finalement ton pump down n'aura servit a rien...

Après faut pas que ça dure des heures non plus pour arrêter le groupe, comme tu le sais sur ces compresseurs le moteur électrique est refroidit par les gaz aspiré, si tu laisse ta vanne fermé trop longtemps tu va monter en °C et là tu risque de le griller :-?

Si tu as le doute il existe toujours les groupes de transfert ^^

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Mike57500 Mike57500icon_post
Ok

En principe dans la minute qui suit la fermeture de la vanne BP, le groupe est coupé électriquement.

Merci pour la réponse ;)
mars marsicon_post
Tu n'as pas d'inter de proximité sur ta bestiole? :#

Aussi tu peux demander de l'aide à quelqun afin de couper à distance le disjoncteur ou la télécommande par téléphone ou talkie walkie.

Mike57500 Mike57500icon_post
Non pas sur un pavillon, il se situe au niveau du tableau électrique. (En principe) ;)

De plus, je travail souvent seul donc la seul personne qui est susceptible de me donner un coup de main serait client ;) Mais quand je doit travailler dans des pavillon vacant y personne :p
Visiteur Visiteuricon_post
bsr lorsque j'arrive endessous ,de zero je coupe electriquement puis ferme l'aspiration .en faisant vite tu restes autour de zero bar et pas de perte.
Pas d'accord avec Motiok tu coupes electriquement et ensuite ferme l'aspiration
chouchen56 chouchen56icon_post
juste pour info :

il y a quelques années : appelle de mes collègues des travaux neufs , un des splits qu'il ont posé deux mois plus tot disjoncte , c'est ce que le client raconte .

on se déplace et on constate ... que les vannes liquides et gaz étaient fermées depuis le début.
le client nous disait qu'en fait elle ne faisais pas de froid mais que comme il y a avait une deuxième clim dans la pièce ca le faisais .

voila il a donc fallu 2 mois non stop a ce petit compresseur pour cramer ....

T'as de la marge avec ta minute :-D
bah c'est ça aussi !!!!
Mike57500 Mike57500icon_post
Okey merci

Je pense que s'il me faut 2 mois pour couper la protection, je serais au chommage depuis longtemps mdr :P
JCDUSS JCDUSSicon_post
Bonsoir à tous,

Un inter de prox ne serait pas inutile lors du montage car il faut penser à la maintenance aussi et eventuel dépannage.
Par exemple tu dois intervenir sur ton groupe extérieure et tu coupes ton disj dans ton armoire qui est situé à quelque minutes de là rien n'êmpêche une autre personne d'y toucher et par maladresse remettre la sauce sans que tu t'en rende compte cela peut avoir de grave conséquence,l'accident est toujours bête :-?
Mike57500 Mike57500icon_post
Ben en principe, dans la regle de l'art, tu mes ton disj en consigne avec un cadenas ;)

Mais bon c'est vrai qu'un inter de proximité serais utile. Mais ca implique des coup supplémentaire. (Tableau étanche, disj, câblé, pose)