Slt à tous,
On est d'accord q'un circuit devient acide s'il est en contact avec l'humidité de l'air mais comment expliquer l'acidité d'un circuit si celui-ci n'a jamais été ouvert à l'atmosphère...Merci d'avance pour vos renseignements qui me font de jour en jour progresser :-) :-)
frigopathe frigopatheicon_post
1- es tu le seul tech de ta boîte?

2- es tu sûr que quelqu'un n'a pas entrepris opération sur ce circuit?

3- est ce une instal neuve?

4- pendant le tuyautage n'a t'il pas eu de malfacon, telle qu'entrée d'eau pendant le refroidissement d'une vanne avec un chiffon mouillé?

5- le tirage au vide a t'il bien été fait?

6- as tu changé les filtres deshy ou les cartouches aprés que le circuit ait tourné?

7- as tu fait un deuxieme test d'acidité pour confirmer que le premier test n'est pas erroné?

8- a reception du compresseur, était'il bien gonflé a l'azote ou vide?

etc etc etc....
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
chouchen56 chouchen56icon_post
Possibilité d'une décomposition de l'huile si température de refoulement trop élevés, ce qui pourrait entrainer une acidification du circuit.

bah c'est ça aussi !!!!