Index du forum »»  Clim Trucs et astuces »» charge R410A

charge R410A#4730

11Contributeur(s)
frigoristedu59xaviercmimifrigoPierre56AACbiloutefifimarsagfroidadelclimatisationPL
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
frigoristedu59 frigoristedu59icon_post
bonjour je dois charger 135 grammes de R410A dans un petit groupe y a t'il une préférence de le charger en gaz ou en liquide ???

merci
xavierc xaviercicon_post
Citation : frigoristedu59 

bonjour je dois charger 135 grammes de R410A dans un petit groupe y a t'il une préférence de le charger en gaz ou en liquide ???

merci
 

Bonjour,
En gaz ou en liquide 135 gr feront toujours 135 gr, alors aucune importance pour la manière de charger... :-P
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

le fluide R410 qui est un mélange doit être chargé en liquide

xavierc xaviercicon_post
Citation : mimifrigo 

bonjour

le fluide R410 qui est un mélange doit être chargé en liquide

 

Bonjour,
Non, il n'y a aucune importance.. :-P
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Pierre56 Pierre56icon_post
le R410, (fluide zéotrope) est constitué d'un mélange de fluide avec des températures d'évaporation et de condensation très proches ce qui fait que son glissement de température est trés faible,généralement considéré comme négligeable.
AAC AACicon_post
Les fluides R410A, R407A & C sont des fluides zéotropes qui ont besoin pour garder leurs caractéristiques initiales d'être chargées à l'état liquide.En effet à l'état gazeux certaines molecules plus lourdes ne seront pas chargées donc modification chimique du gaz.
xavierc xaviercicon_post
Citation : AAC 

Les fluides R410A, R407A & C sont des fluides zéotropes qui ont besoin pour garder leurs caractéristiques initiales d'être chargées à l'état liquide.En effet à l'état gazeux certaines molecules plus lourdes ne seront pas chargées donc modification chimique du gaz. 

Bonjour
Tu sais dans quelles proportions ? :-P
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
biloute bilouteicon_post
bonsoir,
un doute??
alors en liquide :-D
sans perdre une goûte..tu doutes?
fifi fifiicon_post
Bonsoir

Question récurrente sur le forum et chaque fois les avis divergent, le plus simple est de suivre le lien de Climalife et l'on s'aperçoit que le glissement du R410A est de: 0.05K donc complètement négligeable

Le lien: http://www.climalife.dehon.fr/uploads/media/3/256/256_359_r410a-fd-fr-08-pdf.pdf

Alors en cas de charge ou recharge, le faire en liquide ou gazeux ne posera aucun problème :-D
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas




Message édité par : fifidelasorbe / 14-05-2012 21:03

mars marsicon_post
+1 Mr le modo :-D

Mais pas la même chose pour du 407, on préconise une recharge neuve après un manque de fluide.

rappel: glissment R407c 4 à 7°c donc non négligeable



Message édité par : mars / 14-05-2012 21:00